wenns bei wp so ein problem gibt hängt üblicherweise das 3-wege-ventil, daß zwischen heizen und ww umschaltet.
außerdem muß bei dir wohl schwerkraftzirkulation im spiel sein. gibts schwerkraftbremsen? man sollte doch am rohr relativ einfach der wärme folgen können? schwieriger ist da ja wenns NICHT warm wird |
||
|
||
@dyarbe - Vorerst DANKE für deine Antwort!
Die VSC 196-C 150 hat eine normale Pumpe für die Heizung, also keine Schwerkraftzirkulation. Das mit dem Ventil haben wir auch schon ins Auge gefasst. Dagegen spricht aber, dass die Heizung komplett ausgeschaltet ist und die FBH FBH [Fußbodenheizung] nur im EG warm wird (NICHT im Keller und DG). LG M@x |
||
|
||
m@x,
dass sie nicht gewollt mit schwerkraftzirkulation arbeitet ist schon klar - ungewollt wäre das thema; dazu reicht ein geschoßunterschied zwischen heizkreisen und technikraum und die abwesenheit einer schwerkraftbremse die ungewollte zirkulation (warmer vl steigt auf, kalter rl sinkt ab) unterbindet... das ventil läßt sich doch leicht prüfen: im ww-ladebetrieb darf der heizungsausgang NICHT warm werden... hast du ein hydraulikschema bekommen? dann wären vielleicht weiterführende tipps möglich... |
||
|
||
|
||
@dyarbe - Hallo!
Problem war, der Wärmetauscher ist undicht geworden. Durch den Druckverlust dürfte das Umschaltventil defekt geworden sein, dann hat die Schwerkraftzirkulation zugeschlagen. Du lagst also richtig!!! LG M@x |
||
|
||
schön daß du es gelöst hast... |