|
|
||
Dann is ja schon gut wenn die WP WP [Wärmepumpe] sauber ausgelegt is. Deswegen meinte ich Mischer zu öffnen und die Heizkurven als auch die Festwert Heizkörper auf eine Heizkurve ausrichten. Zur Schadensbegrenzung und Sommer dann umbauen. |
||
|
||
Lachtal/Murau/Steiermark |
||
|
||
Schönberg NAT -16,3C. Im Schigebiet Lachtal sicher nochmal kälter. |
||
|
||
@Akani , was meinst Du mit "überhöhung 10k bei Pv Pufferüberhöhung raus nehmen", das habe ich nirgends eingestellt. ich bin jetzt wieder im Haus. Ich finde keine Betriebsart ECO in der VRC700. Ich vermute er meint Modus AutoOFF - das ist aber schon auf ECO und: was wird bei "Temperaturüberhöhung" eingestellt? Kann es sein, dass er dabei eine höhere VL VL [Vorlauf] Temp im Mischer einstellt um die Wärme schneller/effektiver los wird und sie in den Esteich abführt? danke |
||
|
||
Steht aber da geschrieben. Pv Pufferüberhöhung 10 k- völlig daneben do was ein zu stellen |
||
|
||
Stimmt ich habe keine PV Anlage - ist also egal meine ich. |
||
|
||
Dann vielleicht um dir weiter zu helfen. Du hast noch etliche Fragen nicht beantwortet, die zu deiner Hydraulik. FBH wieviel verteiler und Kreise. Heizkreislängen und in Welcher Dimension angeschlossen? Hast du den Festwert tiefer stellen können und die Mischer schon geöffnet? |
||
|
||
EG: 9 Heizkreise an einem Verteiler Bad 57m Wohnraum I 70m Wohnraum II 107m Wohnraum III 124m Schlafzimmer 95m Schlafzimmer Rand 60m Kinderzimmer 120m WC Abstellraum 59m Vorraum (weiß ich nicht) KG: 7 Heizkreise von denen aber 2 aus sind, da es Nebenräume mit je 10m2 sind. Längen sind nicht bekannt kelit 16x2 Mischer aufdrehen: habe ich noch nicht gemacht - ich kann mir schon vorstellen das das was bringt, aber auch, dass es in der Wohnung wärmer wird. Festwert tiefer gestellt: ja, jetzt ist es im Bad aber nicht mehr so schön warm. hydraulik: sieht man im Bild. Entnahme vom Speicher und dann über 3 Pumpen in die 2 Verteiler und in die Festwertheizkörperkreis. |
||
|
||
Dann ist schwierig dir zu helfen. Wenn nicht viel passiert. Denn wie ich schon etliche Trads weiter oben geschrieben hab dass der Festkreis runter die Mischer öffnen und die Heizkurven dann senken. Denn oh da wirds zu warm. Dann leb mit dem jetz |
||
|
||
Hallo, ich verstehe Deine Reaktion nicht ganz. in meinem ersten Beitrag waren meine Fragen: kann ich der WP WP [Wärmepumpe] sagen, Du läufst nicht von 00:00 bis 05:00 und von 12:00 bis 16:00? kann ich noch etwas tun um die Kompressorstarts zu verbessern? Ist eine hohe Kompressorhysterese gut oder schlecht? Mein Ziel ist vorrangig ganz klar zufriedene Gäste zu haben. - Darunter verstehe ich auch einen Wandheizkörper mit 35C das zweite Ziel ist beim Kompressor ein langes Leben zu haben. - darunter verstehe ich <12 Starts/Tag und als letzte Priorität wäre der Energieverbrauch. - nur dann zu heizen und Warmwasser zu erzeugen wenn es benötigt wird. danke für Euer Verständnis und die Unterstützung. |
||
|
||
Ja der versuch dir zu helfen. Um die Maschine leben zu lassen. Die Zeit auf zu bringen und sich Gedanken machen und es richtig rüber zu bringen. Und dann Dinge nicht zu versuchen. Da wirds schwierig zu wiederholen. Nur paar Knöpfchen drücken und Zeitfenster bauen is da sinnlos. Zumindest bis zum Umbau |
||
|
||
Also, falls es jemanden interessiert. Ich war heute nocheinmal bei Vailant und der hat festgestellt, dass nur ein Sensor (Temperatur unten) im System ist. Temperatur oben steht mit --C im System, das soll man richten, " jo eh. Moch ma" ich weiß noch, da gab es bei der Inbetriebnahme ein Problem und die haben das System dann als "Boiler" konfiguriert. Ich haben einen Sonnenkraft Speicher mit Feischwassermodul. ich halte Euch am laufenden |
||
|
||
Hallo, heute habe ich den Schacht geöffnet, bei dem die 2 Bohrungen zusammengeführt werden. Der Durchfluss ist bei beiden Bohrungen gleich (soweit man das feststellen kann). bei der Gelegenheit habe ich gestern Abend eine Bohrung abgesperrt und heute früh während die WP WP [Wärmepumpe] lief die abgesperrte aufgedreht und die aufgedrehte abgedreht. Der Rücklauf ging "nur" auf 4,6grad C, was Ok ist, aber nicht super toll ist. Ich befürchte, dass ich im Grundwasser vom nebenan liegenden See bin oder in einer kalten Quelle. Erkenntnis: die 2 Bohrungen waren doch Sinnvoll |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]