Aha, und was glaubst viel so ein 100 Liter Speicher Puffern kann. Sagen wir einmal wir laden den Puffer mit 5 Kelvin auf (Effizienzverlust so um die 10-15% der WP WP [Wärmepumpe]). Bei hundert Liter sind dann das 0,1x5x1,16=0,58 kWh, und bei einem Kelvin wären es überhaupt nur 116 Wh. Und jetzt nehmen wir zum Vergleich deinen zukünftigen Estrich und Speichern dort die Energie. 140 m² mit 6 cm und einem Kelvin wären dann ca. 140x0,06*0,6x1=5,04 kWh, also das 43 fache deines Pufferspeichers. Somit können wir uns den Pufferspeicher sparen, ist ja genug Puffer vorhanden. Zum zweiten Punkt, nicht modulierende Wärmepumpe. Gibt es einen guten Grund 2022 so ein Teil noch zu verbauen? Länger leben wird es nicht, wir brauchen höhere Volumenströme, weniger PV geeignet und über die Dimensionierung des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] sollen andere schreiben. |