Um andere Flexo-Threads nicht über zu strapazieren, fange ich hier mal ein neues Thema an. Da ich beim Thema WW WW [Warmwasser] meiner Meinung nach noch großes Potential habe, frage ich mal in die Runde, wie andere Flexos ihr WW WW [Warmwasser] machen. Meine momentanen Einstellungen: 52° nach Bedarf, Tagesbetrieb. Meine Vorstellung wäre: WW Temperatur vielleicht etwas reduzieren. Was mich stört: Gleich nach dem Duschen (Unsere Duschgewohnheiten: Abends) springt die WPWP [Wärmepumpe] in den WW WW [Warmwasser] Betrieb, weil sie glaubt eins nachmachen zu müssen. Meine vielleicht naive Vorstellung: Wenn wir uns zwischen 18:00 und 20:00 duschen gehen, soll die WPWP [Wärmepumpe] irgendann am Nachmittag eine Ladung machen und das reicht. Wie handhabt ihr das? Und vor allem: Wie gebe ich meiner Flexo einen Zeitplan vor?! Ich kann ja bei Betrieb nur zwischen Tag/Nacht und Auto wählen.

  •  Squawvally
  •   Silber-Award
17.1.2017  (#1)
Ich handhabe es bei meiner Floxotherm LWP LWP [Luftwärmepumpe] wie folgt:

3-4 Personen, Warmwassertemperatur 45°C, 170L Warmwasserboiler, jeden Tag kochen

Warmwasser wird zwischen 10:00 und 12:30 bzw. zwischen 16:00 und 17:30 erzeugt.
Nach 1 Jahr Nutzung kommen wir damit sehr gut zurecht. Habe im Dezember für 1 Monat die Temperatur auf 50°C erhöht, jetzt aber wieder reduziert. Umstellung war nicht bemerkbar.

Einstellung bei der Flexotherm über das Display (VRC 700 rechter Menüpunkt, Betriebsart), dort Zeitprogramme auswählen und hier die Zeiten deffinieren (entweder alles gleich, oder einzelne Tage anders; im Regelfall wirst jeden Tag ziemlich gleich haben)
In der Fachwerkerebene (Beim Display des VRC 700 den Code 000 eingeben) kann dann unter "Warmwasserkreis"auch die Temperatur eingestellt werden (ist auch im Betriebshandbuch so beschrieben).


1
  •  altehuette
  •   Gold-Award
17.1.2017  (#2)
Wenn PV vorhanden, würde ich solche WW WW [Warmwasser]-Bereitungszeiten vorgeben, an die PV Strom liefert. Ist bei einem 170er Speicher nicht ganz leicht, da Dieser am Abend schneller ausgezuzelt ist. Daher sollte auch auf über 50 Grad aufgeheizt werden, dann ist für die Duschzeit auch genug WW WW [Warmwasser] zur Verfügung, da ja zum WW WW [Warmwasser] auch Kaltwasser dazu kommt. Wenn keine PV vorhanden ist, wird egal sein, da kann nach Bedarf mit weniger Temperatur geladen werden.
Selbst habe ich den 300 l Boiler auf 53 Grad gestellt, und ab Mittag wird geladen mit PV -Strom. AZ ist natürlich deswegen eher ungünstig, aber dafür kostet der Strom nichts. (Sofern kein Schnee auf den Paneelen liegt) Zur Mittagszeit braucht die WPWP [Wärmepumpe] für die Heizung auch kaum was, daher kann sie WW WW [Warmwasser] durchladen.
Wie die Ladezeiten zum einstellen sind, wurde eh schon in der Vorpost erklärt. Ist bei den Vaillantpumpen eh überall gleich.

1
  •  Dean
  •   Gold-Award
17.1.2017  (#3)
Ok, also ich habe Erdwärme + einen externen 300l Speicher, keine PV Anlage. Was ist am besten für den Verbrauch? Einmal/Tag laden? 2 Mal?

zitat..
Einstellung bei der Flexotherm über das Display (VRC 700 rechter Menüpunkt, Betriebsart)

Guter Punkt, ich glaube ich habe es immer anders versucht. Werde das heute Abend suchen.

1


  •  altehuette
  •   Gold-Award
17.1.2017  (#4)
Da hab ich den Eintrag vom Vorposter gelesen mit den 170 l Boiler. Was verwechselt!
Generell gilt, je höher die Zieltemperatur, desto höher der Stromverbrauch, da die AZ niedriger ist.

1
  •  Dean
  •   Gold-Award
17.1.2017  (#5)
Problem bei mir ist, dass ich zwar finde, wo die Zeitprogramme zu konfigurieren sind, aber nicht, wo ich ihm sagen kann, diese zu verwenden. Unter Betriebsart kann ich bei WW WW [Warmwasser] lediglich zwischen Tag und aus wählen?

1
  •  altehuette
  •   Gold-Award
17.1.2017  (#6)
Drücke die linke Taste des Raumreglers. Dann erscheint Information, Wunschtemperaturen, Zeitprogramme und noch was, weiß diese Punkte aber nicht mehr auswendig, da ich noch 14 Tage auf Reha bin, daher außer Reichweite der WPWP [Wärmepumpe]. Mit dem Rändelrad kannst dann das gewünschte Menü auswählen. Dann mit der rechten Taste das Menü bestätigen. Das blinkt dann, dann kannst einstellen, auch mit dem Rändelrad. Wenn gewünschte Zeit blinkt, wieder weiter drehen, dann die Endzeit einstellen, und wieder weiter drehen, man kann 3 verschiedene Zeiten einstellen. Wenn fertig, dann auf Abbruch, und mit der linken Taste wieder bis in die oberste Ebene drücken.
Es wird dir sicher wer anderer besser erklären können, ich tu mir da schwer, wenn ich nicht vor der WPWP [Wärmepumpe] stehe.
Brauchst dich aber nicht scheuen ein technischen Support bei Vaillant anzurufen, werden mit dir Punkt für Punkt durchgehen. Tel. 0570503310. Ist nur wochentags da, sonst die Nr. 0570502100, die Nr. Ist 24 h erreichbar.
Wenn du das Internet Modul bei der WPWP [Wärmepumpe] hast, könnens von Vaillant aus direkt einstellen. Das kann ich per Handy auch von ausserhalb.

1
  •  Dean
  •   Gold-Award
17.1.2017  (#7)
Manchmal hilft die Betriebsanleitung doch emoji Die Zeitprogramme werden nur im Modus Auto ausgeführt. Ich hatte "Tag" eingestellt. Das versuche ich mal.

1
  •  altehuette
  •   Gold-Award
17.1.2017  (#8)
Muss ich passen momentan! Die Beschreibungen bei Vaillant sind zwar nicht so aufschlußreich, aber bei längerem Studium kommt man dann doch manchmal dahinter!

1
  •  NDH
18.1.2017  (#9)
Stelle ich auch per Handy-App ein, der einzige Grund warum ich diese noch installiert habe, die restliche App ist ja a Frechheit.

Gestern habe ich zufällig bemerkt, dass die Flexotherm am Abend auf ECO/Bereitschaft gestellt hat. Also Vorlaufsoll = 0, genauso wie die Kreispumpe auf 0L/h.
Habe gesehen, dass man diesen Eco-Betrieb anstatt Auto einstellen kann. Läuft der bei euch auch? Bzw. ist der bei den derzeitigen Minusgraden schon sinnvoll?

1
  •  altehuette
  •   Gold-Award
18.1.2017  (#10)
"die restliche App ist ja a Frechheit."

Ja, sehe ich auch so!
Was es mit der ECO auf sich hat, weiß ich auch nicht!

1
  •  Dean
  •   Gold-Award
18.1.2017  (#11)
Die App gibt es leider, wie bei vielen Apps heutztage, dass es hald eine App gibt. Bleibt zu hoffen, dass sie das irgendwann mal ausbauen. Aber wenigstens die Betriebsanleitungen gibt es auch alle zum Runterladen. Beim Rest muss ich auf Holz klopfen. Die Flexo rennt heuer sehr brav und auch der Verbrauch ist meiner Meinung nach super. Auch hier gibt es ein Auswertungsmanko: Die Umwelterträge werden schön grafisch dargstellt, aber nicht in Zahlen. Oder gibt es eine andere Möglichkeit? Sonst kann man eigentlich immer nur die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] ausrechnen => Und auch nur dann, wenn man richtig zurückgesetzt hat bzw. dies auch funktioniert hat. Und zum eigentlichen Thema: Ist es jetzt günstiger den Speicher einmal/täglich zu laden oder vielleicht 2 Mal, so dass die Temperatur nicht zu stark absinkt?

1
  •  NDH
18.1.2017  (#12)

zitat..
Dean schrieb: Ist es jetzt günstiger den Speicher einmal/täglich zu laden oder vielleicht 2 Mal, so dass die Temperatur nicht zu stark absinkt?


Habe mir vorgenommen, das in den nächsten 2 Monaten selbst zu prüfen und anhand des Stromverbrauchs sowie natürlich anhand des Ergebnisses an den Zapfhähnen zu vergleichen. Ergebnis teile ich dann gerne mit.

1
  •  altehuette
  •   Gold-Award
18.1.2017  (#13)
Jetzt in der Heizzeit, wird es egal sein, wenn 2 mal geladen wird, und dafür nicht so hohe Temperatur.
Ja, die Grafik ist auch eher für den Hugo. Seitlich wäre eine Skala mit Zahlen angebracht, damit man es zumindest leichter abschätzen kann den Wert eines bestimmten Monats. Ja, abmessen der einzelnen Balken wäre auch eine Möglichkeit! emoji
Grundsätzlich gehöre die App neu aufgebaut, dass man auch die Betriebsdaten einsehen kann.

1
  •  Dean
  •   Gold-Award
18.1.2017  (#14)
Primär ging es mir darum, dass die WPWP [Wärmepumpe] nicht nach 20:00, wenn sich alle duschen waren, WW nachmachen soll. Das habe ich jetzt hoffentlich erreicht, werde ich am Abend kontrollieren. Natürlich wäre aber eine weitere Optimierung willkommen.

1
  •  chrisjoanna
19.1.2017  (#15)
Ich hänge hier gleich eine frage an wenn ich darf,und zwar wir haben seit einem Monat eine Flexocompact (Luft-Wasser) laufen, Estrich heizprogramm fertig und bis jetzt keinerlei Probleme.
Nur wo lese ich denn richtigen Stromverbrauch heraus.
Meine Anzeige im Wohnzimmer (VR900) zeigt weit mehr kwh an als unser Stromzähler im Zählerkasten seit Hausbau beginn insgesamt.
Wir haben nur einen Zähler verbaut also keinen eigenen Wärmepumpen Tarif.
Ich Blicke mich eigentlich sonst überall schon sehr gut durch nur mit der "Verbrauchsanzeige" kämpfe ich einwenig.
Es gibt auch den Punkt Energieertrag, was sagt der genau aus??
Ich wäre euch sehr dankbar wenn mich da jemand aufklären könnte.

1
  •  altehuette
  •   Gold-Award
19.1.2017  (#16)
Energieertrag ist der Wert, der in deinem Fall aus der Luft entnommen wird, bei Sole ist das Erdreich gemeint.
Warum ein höherer Stromverbrauch am V900 angezeigt wird, als am allgemeinen Zähler kann ich von da aus, auch nicht beantworten.
Menü-Information-Verbrauch-aktuelles Monat oder voriges Monat.
Vielleicht hast du die Umwelt-KW als Stromverbrauch angesehen?

1
  •  chrisjoanna
19.1.2017  (#17)
Unter Menü-Information-Verbrauch hab ich nach gesehen und da hat er eben über 2800kwh geschrieben auch bei den Diagrammen war so ein hoher wert abzulesen.
An dem Display in der Heizung selbst ist auch ein viel zuhoher Wert abzulesen,
allerdings nicht der selbe wie in der V900
Echter Stromverbrauch im gesamten Haus ist seit Zählermontage ca. 1500kwh
Was kann ich mit den Energieertrag Wert "anfangen".
Also was sagt mir der genau??

1
  •  ildefonso
  •   Gold-Award
19.1.2017  (#18)

zitat..
Energieertrag ... Also was sagt mir der genau??


Energieertrag: Soviel kwh hat Luft/Erdreich "gratis" beigesteuert
Stromverbrauch: Soviel kwh musste man beim Energieversorger zukaufen ("Stromrechnung")
Gesamt: Beides zusammen

Dass Du da irgendwie die Werte von Stromverbrauch und Energieertrag (dieser ist ja weit höher als der Stromverbrauch) verwechselt hast?
Edit: Sehe grade, selbe Idee kam eh schon 2 postings über mir.

1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo Dean,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Vaillant Flexotherm - Warmwasser

  •  chrisjoanna
20.1.2017  (#19)
Ich danke euch fürs erste einmal.
Ich werde mir morgen die Daten im Haus nochmal ansehen, vielleicht liegt der Fehler ja doch nur an "mir"!!

Eine Frage hätte ich noch und zwar zum Bivalenzpunkt; auf wieviel Grad minus kann ich denn bei einer Luft-Wasser Wärmepumpe setzen so das die Heizung noch ohne Probleme funktioniert und aber den Heizstab so wenig wie möglich aktiviert. Der Inbetriebnahme Techniker hat in bei WW WW [Warmwasser] und Heizbetrieb auf -7 Grad ein gestellt, ich bin jetzt mal auf -10 grad gegangen.
Ist das noch okay, könnte man den Wert noch weiter ins minus setzen oder ist das schon zu viel.
Lg


1
  •  altehuette
  •   Gold-Award
20.1.2017  (#20)
Hab ihn auf -20 Grad (Solepumpe) gestellt, für die LWP LWP [Luftwärmepumpe] mit 10 Grad minus wird es schon passen, würde aber auch -15 Grad einstellen, da ja die Wärme quelle Luft eh unerschöpflich ist. Geht dann halt fast auf 1:1 die AZ. Lärmmäßig wird es halt besser sein, wenn der Heizstab schon früher eingreift, weil die WPWP [Wärmepumpe] nicht mehr Vollgas laufen muss.

1
  •  chrisjoanna
21.1.2017  (#21)
So heute nochmal die Werte gecheckt,
Energieertrag ca.160kwh
Stromverbrauch ca.71kwh

Ich habe am 16.01 die Werte an der Heizung zurück gesetzt (um genau zu beobachten können) daher so wenig verbrauch.

Wir heizen das Haus momentan nur auf 15Grad.

Tatsächlicher Stromverbrauch am Verteilerkasten seit 16.01. ca.28kwh

1