Ich erinnere mich irgendwo von @dyarne gelesen zu haben dass das Sicherheitsventil auf der Vase keine gute Idee ist, da es für Luft nicht gut dichtet. |
||
|
||
du hast das sicherheitsventil oben auf der plastikvase sitzen. das funktioniert nicht dauerhaft. ein sicherheitsventil ist immer auf der nassen seite einzubauen... ich glaube nicht daß in der styroporbox eine leckage ist. ich halte das für kondenswasser. kälteleitungen müssen diffusionsdicht gedämmt werden (bsplw armaflex). bei einer styroporbox mit deckel wird das nicht funktionieren... bist du nicht der mit der stark überdimensionierten wp? wieiviele starts und betriebsstunden in wievielen jahren hat sie denn drauf? edit: brombär war schneller ... |
||
|
||
Im Nibeanschlussschema ist das Sicherheitsventil unterhalb der Vase (nass). Auf der Vase (trocken) wird von den Supergenies gerne ein Motorradreifenventil montiert, damit kann man leicht den Luftdruck ohne teures Equipment anpassen. |
||
|
||
|
||
Expansionsgefäß vielleicht defekt? Der Vordruck für die Sole sollte ca 0,9bar haben. Um diesen richtig zu messen musst du aber vorher das Ausdehnunggefäß vom Wasserdruck trennen (Drucklos machen). |
||
|
||
@Brombär/dyarne: ok, Umbau müßte Installateur vornehmen, wenn ich richtig verstanden habe wäre das auch der Grund für den schleichenden Druckverlustm richtig? Hatte schon 3 verschiedene Servicetechniker von Vaillant da, keiner hatte das angemerkt @dyarne: bezüglich Kondesnwasser oder leckage, die Flüssigkeit ist, wie man auch auf dem Foto sieht, leicht bläulich, daher meine Annahme einer Leckage an Sole @dyarne: Ja ich hatte 2012 einen Thread diesbezüglich eröffnet.WPWP [Wärmepumpe] ist seit 6 1/2 Jahren im Betrieb, das erste 1/2 Jahr (1 Winter) zum Ausheizen. Zusatzhzg. nur während der Anfangsphase an bzw. bei Legionellenschutz (quartalsweise). Warmwasser bimmer zur Mittagszeit. Daraus ergeben sich ca 5 Starts/Tag Betrieb Kompr. : 12075h Kompr. Start: 12496h Zusatzhzg.: 468h Zhzg. Starts: 199 @Grundriss: Meinst du die 6l Vase oder das 35l Ausdehnungsgefäß? Habt Ihr eine Erklärung für die 0.5bar Druckunterschied? |
||
|
||
Nur eine kurze Frage da ich Deine Anlage nicht kenne. Arbeiten Vase und das 35ltr Ausdehnungsgefäß wirklich auf die Sole ? Oder ist das 35ltr Ausdehnungsgefäß für die FBH FBH [Fußbodenheizung] ? Zu Deiner Frage, ja, muss der Installateur machen. BIn gespannt ob die sich dazu überreden lassen. Die Infos aus dem bösen Internet sorgen meist für angespannte Gesichtszüge. Generell ist das aber nicht viel Arbeit wenn man darauf vorbereitet ist, alle Teile dabei hat und genug Freiraum an der Wand ist. Das Motorradventil muss man halt beim nächsten Reifenhändler besorgen. In irgendeinem Sole Thread sind Bilder wie es obenrum aussieht. |
||
|
||
Welchen 0,5 bar Druckunterschied meinst du? Zwischen Sole und Heizkreis? Das sind zwei unabhängige Kreise. |
||
|
||
@Brombär: Ausdehnungsgefäß ist zumindest mit der Inneneinheit der WPWP [Wärmepumpe] verbunden, dürfte schon FBhz sein. @P**** ok, bei Sole sind es nur 0.2bar Unterschied (Anzeige 1+2) |
||
|
||
Kommt ein Wert direkt aus dem Gerät (Display)? Ich kenn den Aufbau der Anlage nicht aber ich vermute 1x eine elektronische Druckmessung und einmal kann man das "normale" Manometer ablesen. Bei beiden wird es sich auch nicht um geeichte Druckmesser handeln. Ich vermute, dass erklärt die Differenz. |
||
|
||
Stimmt, einmal Digital am Display, die andere analoges Manometer. @Dyarne: Was meinst zu den Starts, bzw welche Möglichkeiten der Optimierung habe ich? |
||
|
||
gleichviele starts wie stunden laufzeit ist akzeptabel. man ging früher von einer lebenszeit von 30000 starts aus. aktuell werden auch mal 100000 starts genannt. bei 6,5 jahren mit 12tausend starts bist du also noch im unteren bereich, was den kompressor angeht. mindestens noch 13 jahre sollten also drin sein.(abgesehen von anderen defekten). scheint ok. optimierung ist fast immer noch drin... im extrem geht die optimierung dann aber auf kosten der behaglichkeit. ein guter kompromiss ist gefragt. 1:1 starts zu laufzeit wurde früher empfohlen. da bist du ja. problemanlagen haben teils viel mehr starts im vergleich zur laufzeit. |