|
|
||
Du schreibst "der Installateur hat alles geprüft...", darum gehe ich mal davon aus das: - Die Anlage ist von einem Fachmann geplant und ausgeführt worden. - Der Heizwärmebedarf und die Auslegung der FBH FBH [Fußbodenheizung] wurde berechnet und die Berechnungen liegen vor. - Die Leistung der WPWP [Wärmepumpe] dem Heizwärmebedarf und die Wassermengen FBH FBH [Fußbodenheizung] versus LW/WPWP [Wärmepumpe] entsprechen sind. - Der "Abgleich" der FBH FBH [Fußbodenheizung] durch den Installateur gemacht wurde. Nach dem Foto zu urteilen ist das nicht sehr wahrscheinlich. - Die WPWP [Wärmepumpe] wurde vom Lieferanten in Betrieb genommen. Ein Protokoll liegt vor. Wenn das so ist, sollte die Anlage ja eigentlich richtig funktionieren. Da die Anlage diese Anforderung nicht erfüllt (Raumtemperatur, Schallprobleme), solltest Du mal schauen welche der oben genannten Punkte nicht erfüllt sind. Da könnte man dann ansetzen. Hast Du mal ein Foto vom Typenschild der WPWP [Wärmepumpe] und dem Standort der WPWP [Wärmepumpe]? Von Interesse ist, vor allem, die Körper-Schalldämmung der WPWP [Wärmepumpe] und Anschlussleitungen. Gruss HDE |
||
|
||
Hi und Danke für dein Feedback ... Der Installateur wurde vom GU beauftragt. Zu den Punkten: - Die Anlage ist von einem Fachmann geplant und ausgeführt worden. --> Ja, jedenfalls ausgeführt, ob da viel geplant wurde ist mir schleierhaft, Lagerhaus Installateur - Der Heizwärmebedarf und die Auslegung der FBH FBH [Fußbodenheizung] wurde berechnet und die Berechnungen liegen vor. --> hab dbzgl. nie was bekommen bzw. gesehen, gut möglich, dass das passende Modell "hingeschätzt" wurde, wir haben hier wohl zuviel Vertrauen entgegengebracht - Die Leistung der WPWP [Wärmepumpe] dem Heizwärmebedarf und die Wassermengen FBH FBH [Fußbodenheizung] versus LW/WPWP [Wärmepumpe] entsprechen sind. --> siehe vorheriger Punkt - Der "Abgleich" der FBH FBH [Fußbodenheizung] durch den Installateur gemacht wurde. Nach dem Foto zu urteilen ist das nicht sehr wahrscheinlich. --> Darf ich fragen woran man das anhand des Fotos erkennt? Die einzelnen Regler je Kreis hab ich natürlich schon in vielen Varianten angepasst (und soll das auch tun lt. Installateur, für die Feineinstellung). Ich hab hier einen Thread bzgl. "Abgleich howto" gefunden, macht mich aber nicht schlauer. Uns wurde gesagt dass ich nur an diesen "Einzeldurchflussreglern" die Temperatur überhaupt "verstellen" kann, wenn also hier ein Abgleich durchgeführt wurde, ist das sicher schon x-Mal verstellt worden, weil die Temperaturen ja nicht passen. - Die WPWP [Wärmepumpe] wurde vom Lieferanten in Betrieb genommen. Ein Protokoll liegt vor. --> Ja, Inbetriebnahme durch Vaillant. Abgesehen von Serial# und zB Druckangaben Wasser/Sole steht da aber auch nix Wertvolles drauf und auch Vaillant war seither 2x da. Anbei die Fotos bzgl. Montage. Gerät steht auf den Fliesen (da wurde extra bzgl. Estrich ausheizen ein paar Tage gewartet, dann nur dieser Teil gefliest wo die Heizung draufsteht, erst später Ausheizprogramm ...). Ist also abgesehen von Gummifüßen und der Montage an Mauer (auch nur punktuell mit diesen Gummis) nicht "besonders" entkoppelt... Danke für die Hilfe! |
||
|
||
Hi, kann das Ding modulieren? Wenn ja... hängt das Geräusch von der Kompressordrehzahl ab? Wie ist die Heizungspumpe eingestellt? Wieviel fördert sie (falls es eine Anzeige dafür gibt)? Ändert sich das Geräusch mit Änderungen der Heizungspumpenleistung? Übertragung über die Leitungen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Kannst du aber leicht testen: Schraubendreher an einen der Verteiler halten und den Griff in Ohrnähe an den Knochen drücken. Wenn da was vibriert, solltest du das via Körperschall deutlich bemerken. Ich habe das gerade an unseren Verteilern getestet... da ist nichts, auch nicht an dem Verteiler, der ca. 5 Rohrmeter von der WPWP [Wärmepumpe] (Sole) entfernt ist. Viele Grüße, Jan |
||
|
||
|
||
servus Jan, modulation -> nein (alleinstellungsmerkmal) ich weiß daß wp prinzipiell eine entkopplung vom körperschall durch flexleitungen benötigen. die KNV/Nibe geräte bsplw haben diese ja integriert. die flexotherm die ich kenne sind außen flexibel angeschlossen, das ist hier nicht der fall. müßte man in der installationsanleitung nachsehen was Vaillant dazu vorgibt... ein einfacher versuch wäre die schellen der verrohrung hier zu öffnen und dann zu testen... |
||
|
||
Hallo Jan, ich hab Dir mal die Einbauanleitung kopiert. Kannst das Ding da herunterladen. https://www.dropbox.com/s/jqq8vvvxewdag9m/Einbau_Vailant%20LW_WP.pdf?dl=0 Zum Thema: Yunuskoje schrieb: Der Installateur wurde vom GU beauftragt. Zu den Punkten >>>: - Die Anlage ist von einem Fachmann geplant und ausgeführt worden. --> Ja, jedenfalls ausgeführt, ob da viel geplant wurde ist mir schleierhaft, Lagerhaus Installateur >>> Du hast ja als Bauherr Anspruch auf die Planungsunterlagen. Verlange die doch mal. - Der Heizwärmebedarf und die Auslegung der FBH FBH [Fußbodenheizung] wurde berechnet und die Berechnungen liegen vor. --> hab dbzgl. nie was bekommen bzw. gesehen, gut möglich, dass das passende Modell "hingeschätzt" wurde, wir haben hier wohl zuviel Vertrauen entgegengebracht - Die Leistung der WPWP [Wärmepumpe] dem Heizwärmebedarf und die Wassermengen FBH FBH [Fußbodenheizung] versus LW/WPWP [Wärmepumpe] entsprechen sind. --> siehe vorheriger Punkt >>> Ohne Berechnungen (mindestens ein Energieausweis muss ja da sein) kann keinen nachprüfen ob die Auslegung der Anlage auch den Bedürfnissen des Gebäudes entspricht. Ich denke, die WPWP [Wärmepumpe] ist nicht modulierend (habe keinen Hinweis dazu gefunden), Technik von gestern und für das Gebäude zu gross. - Der "Abgleich" der FBH FBH [Fußbodenheizung] durch den Installateur gemacht wurde. Nach dem Foto zu urteilen ist das nicht sehr wahrscheinlich. --> Darf ich fragen woran man das anhand des Fotos erkennt? Die einzelnen Regler je Kreis hab ich natürlich schon in vielen Varianten angepasst (und soll das auch tun lt. Installateur, für die Feineinstellung). Ich hab hier einen Thread bzgl. "Abgleich howto" gefunden, macht mich aber nicht schlauer. Uns wurde gesagt dass ich nur an diesen "Einzeldurchflussreglern" die Temperatur überhaupt "verstellen" kann, wenn also hier ein Abgleich durchgeführt wurde, ist das sicher schon x-Mal verstellt worden, weil die Temperaturen ja nicht passen. >>> Das alle Vorregulierungen (das sind die Tellerchen im Schauglas) voll offen sind ist nur in den wenigsten Fällen denkbar. - Die WPWP [Wärmepumpe] wurde vom Lieferanten in Betrieb genommen. Ein Protokoll liegt vor. --> Ja, Inbetriebnahme durch Vaillant. Abgesehen von Serial# und zB Druckangaben Wasser/Sole steht da aber auch nix Wertvolles drauf und auch Vaillant war seither 2x da. >>> Bei der IB muss ja geprüft werden ob der Heizungswasser-Durchsatz dem Mindestdurchsatz der WPWP [Wärmepumpe] entspricht. Das ist für den Betrieb der WPWP [Wärmepumpe] wichtig. Anbei die Fotos bzgl. Montage. Gerät steht auf den Fliesen (da wurde extra bzgl. Estrich ausheizen ein paar Tage gewartet, dann nur dieser Teil gefliest wo die Heizung draufsteht, erst später Ausheizprogramm ...). Ist also abgesehen von Gummifüßen und der Montage an Mauer (auch nur punktuell mit diesen Gummis) nicht "besonders" entkoppelt... >>> @dyarne hat schon darauf hingewiesen. Auch ich denke, weder die Entkoppelung zwischen WPWP [Wärmepumpe] und Anbindung noch die Qualität der Rohrschellen gegen die Wand sind optimal gelöst. Versuch Dich mal in die Installationsanleitung einzulesen. Die Leistungsdaten sind auf Seite 64 zu finden. Eventuell findest Du ja auch einen Experten in Deiner Nähe, der Dich unterstützen kann die Anlage begutachtet. Gruss HDE |
||
|
||
Funktioniert den die Heizung jetzt richtig?Wenn ja was war das Problem ? |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]