XC Deckenelemente von MMK sind vorgefertigte Elemente die keine zusätzliche Austrocknungszeit brauchen. Schau hier: https://www.holzbetonverbund.at |
||
|
||
Hm, da verliert man zwar etwas Flexibilität bezüglich Elektroinstallationen (legt man die ggf in die Randspalte ein?)... aber klingt schon sehr überzeugend. Dann muss hald definitiv die Lichtplanung abgeschlossen sein... aber das wäre an sich kein Problem. In Summe, danke für den sehr hilfreichen Hinweis! |
||
|
||
Noch eine andere Frage. Wir bekommen im Haus 2 aussteifende Wände aus Stahlbeton im Inneren. Auch zwecks Speicherkapazität. Weiss jemand wie das Deckenauflager auf die Betonwand gelöst wird idR? Die Betonwand sollte ja über EG und OG durchgehen und nicht durch eine CLT-Deckenscheibe dazwischen unterbrochen werden. Macht man da Konsolen auf die Betonmauer, oder schraubt man die CLT Decke von Oben mit einem L-Profil an die Betonmauer, oder macht man eine Aussparung in die Betonmauer? Oder kann man zB pro Deckenelement am Rand beim Beton mit solchen Elementen arbeiten: https://www.sherpa-connector.com/de/produkte/holzverbinder/sherpa-cs-verbinder/ Ich weiss, dass mir diese Möglichkeiten letztendlich mein Statiker und Architekt in Absprache aufzeigen werden, aber ich möchte nicht ohne "Vorahnung" da rangehen... |
||
|
||
|
||
Bei EFH werden zum Verbund der Massivwände meist nur größere Löcher in die Decke gefräst, Stabstahl durchgesteckt, und mit Vergussbeton ausgefüllt. Konsolen und sonstige Speziallösungen kommen eher bei Wohn- und Industriebauten vor. 1 |