Also wenn man dann meinetwegen eine Ortbetonwand vorsetzt müsste man ja safe sein. Bei der Beratung mit dem Geotechniker wurde eben auch diese Variante besprochen. Der Hang ansich hält auch ohne Spritzbetonsicherung, da schon 2 Häuser gebaut wurden ohne irgendwelche Sicherungsmassnahmen. Bei uns ist eben der Sicherheitsaspekt während der Rohbauarbeiten ausschlaggebend gewesen, speziell an der Seite zum Nachbargebäude |
||
|
||
Das wäre ein gut abgestufter Kies odgl. Wie man bei einem Reibungswinkel von 37.5° und fehlender Kohäsion auf die Idee kommt, die Böschung auf 1:1 zu setzen, ohne dort zusätzliche Massnahmen vorzusehen, ist mir jetzt so auf Anhieb nicht ganz klar. Das Verhältnis 3/4 (36.9°) geht da ja eher noch auf. |
||
|
||
Die Ortbetonwand muss dann aber eine Winkelstützmauer sein, die die kompletten Kräfte abträgt. Das eine Wand aus Lockergestein von selber ohne Stützmassnahmen hält, ist natürlich völliger Blödsinn. Mit einer Böschung die dem Reibungswinkel entspricht, ja. So steil wie die Baugrube ist - no way. |