a) Vorbesprechung Tiefbauer/Baggerfahrer: Umsetzbarkeit, Material zwischenlagern, Abböschen (Grabensicherheit!!!), Wunschtrasse abklären, Grabrichtung, Baggergröße, Baggerschaufeln, Humusabzug, Planum errichten (fertiges Grundstücksniveau minus Humus). Wenn ein 24t-er 1 Tag braucht, dann braucht ein 7,5t-er 3 Tage. Wichtig ist der Grabenraumlöffel (Humuslöffel), üblich in 1,7-2,0m Breite
Nur bei trockenem Wetter verlegen! - b) Werkzeug: Plan mit Kilometrierung und Schleifenanzahl je Grabenabschnitt. Dachlatten als Abstandslehren, Kabelbinder (100-150 je Kreis), Markierungsspray, Rollmeter, Zollstock, Warnband, Kamera c) Die Kollektortrasse in Absprache mit dem Baggerfahrer ansprühen, entweder auf Achse oder am Rand. Der Bagger benötigt typisch 2-3 Stunden Vorlauf vor den Rohrverlegern. - Auf das Einhalten der Sicherheitsrichtlinien hinweisen, auf Abböschen und einem lastfreien Streifen neben dem Graben bestehen. - d) Die Stopfen der Enden des Rohrbundes zusätzlich mit Klebeband sichern. e) Den Rohrbund in den ersten Grabenabschnitt manövrieren, Bund öffnen, benötigte Meter lt Plan für Anbindeleitung ‚herausreversieren’ (1 Schleife -> ~5m). Dazu den Rohrbund 1m abrollen, mit dem Fuß das abgerollte Rohr zur Seite drücken und den Bund darüber zurückrollen; dadurch löst sich die nächste Schleife von selber auf der richtigen Seite vom Bund. Wiederholen bis die benötigten Meter seperiert sind. - Entsprechende Kilometrierung gut ansprühen und den Anbinderohrbund mit Kabelbindern sichern (zusammenbinden). f) Die erste Schleife legen; dazu den Rohrbund 2-3m abrollen, das abgerollte Rohr mit dem Fuß auf die gewünschte Seite drücken und den Rohrbund über das Rohr zurück reversieren. dadurch löst sich die nächste Schleife von selber vom Bund auf der richtigen Seite. - Schleife fallen lassen. Den Rohrbund lupfen (anheben) und abrollen oder zurück rutschen um die Schleife aufs benötigte Maß zu vergrößern - dazu müssen gleichzeitig die Schleifenleger das benötigte Rohr vom Bund kontrolliert nachziehen. - g) Den Rohrbund entsprechend Verlegeplan (Vorschub) weiterrollen und die nächste Schleife fallen lassen. Dazu Punkt f) wiederholen. Wenn die Arbeit mit dem Bund sauber ausgeführt wird liegen die Schleifen zu 80% perfekt und spannungsfrei am Boden. Nur ein Feinausrichten (Abstandslatte) und setzen der Kabelbinder ist nötig. Diese nur locker anlegen um ein späteres Ausrichten zu ermöglichen. h) f) und g) bis zum ersten Eck wiederholen. Dabei nie mehr als 2 Schleifen vorlegen und ständig kontrollieren ob Schleifengröße und Abstand passen. i) Am Eck angekommen 3 Schleifen fallen lassen. Die Eckkilometrierung lt Plan suchen und ansprühen. Die 3 Eckschleifen so ausrichten daß die Markierung ins Eck kommt. Das Eck besonders dicht belegen, da dort mehr Wärme von außen anliegt. Dazu dürfen die Schleifen hier stärker überlappen. Damit wird auch der Längenausgleich hergestellt. 1 Schleife entspricht ungefähr 5m Rohr. Wenn zuviel oder zuwenig Rohr im Eck vorhanden ist einfach die letzten paar Schleifen an den Kabelbindern nachrutschen um die Schleifen etwas größer oder kleiner zu machen. Ein eventueller Restfehler muß einfach bis zum nächsten Abschnitt ausgeglichen werden. - j) Wenn das Verhältnis Schleifen fallen lassen zu nachrutschen (Rohr abrollen = vergrößern) zu Bund abrollen (Vorschub) paßt kommt keine Spannung ins Rohr und die Schleifen liegen bereits zu 80% perfekt am Boden. Wenn Spannung im Rohr ist und die Schleifen nicht sauber liegen wollen den gesamten Rohrbund quer zum Garben umwerfen und von der anderen Seite her wieder aufstellen. Das Ganze wiederholen, also mittels Bund das Rohr längs ausdrehen. k) Am Kollektorende wie am Anfang verfahren, Kilometrierung lt Plan suchen und ansprühen. Restbund mit Kabelbindern sichern. Die Enden aus dem Graben führen und am besten mit einer Palette sichern. Dazu die Rohre an der Palettenrückseite festbinden und diese senkrecht ans Grabenende stellen. Sichern und vom Bager verfüllen lassen. l) Die Kollektorenden sicher verwahren. Entweder direkt an der Palette, gemeinsam mit anderen Medien (Wasser, Kanal, Strom) oder an der Grundstücksgrenze. Mit Warnband und Spray sichtbar machen. 6 |
||
|
||
m) Den Bagger beim Verfüllen unterstützen. Dieser darf nie unbeaufsichtigt sein. Je nach Bodenart (Steine) ist für die erste Lage aufs Rohr feineres Material auszusuchen oder eine Siebschaufel einzusetzen oder feines bindiges Aushubmaterial von einer andern Baustelle als erste Lage einzusetzen.
- Grobe Steine über Faustgröße sind auszuklauben. Ab der ersten Lage kann mit jedem Material aufgefüllt werden. n) Ein schwerer Bagger kann mit der Schaufel oder durch Befahren den Graben verdichten. Es bleibt kein Aushubmaterial übrig. o) Baggerwarnband verlegen – im halb verfüllten und verdichteten Graben. - p) Die Rohrenden werden je nach Situation bauseits (Bodenplatte, Keller) gemeinsam mit den anderen Medien (Wasser, Kanal, Strom) ins Planum eingeschlitzt (Bopla) oder durch die Kellerwand eingeführt. Dazu einen mehrschaligen Schutzschlauch (Kabuflex oä) verwenden. In der Baugrube den Schlauch heben und gut unterfüttern. Die Rohrenden im Keller gegen zurückrutschen sichern. q) Änderungen der Trasse die sich gegenüber dem Plan ergeben dokumentieren. r) Fotografieren 1 |
||
|
||
hier nochmals detailiert wie man am besten die schleife vom bund bekommt...
zuerst für die neue schleife den bund ein stück abrollen... dann mit dem fuß das rohr fixieren und den bund über das rohr 'zurückreversieren' - die schleife löst sich dadurch immer auf der richtigen seite von selber vom bund... |
||
|