|
|
||
@Becker das wird sich genau in diese Richting hinbewegen wenn ich in der Kalten trüben & nebeligen Zeit was brauche zum testen. eigentlich, so glaube ich, wäre das ganze nicht so schwer als fixes zum implementieren in der Software - wenn "PV Überschuß >=Grundlast == BW aufheizen" (Grundlast ist als Variable manuell einzugeben) Meine Idee bisher war: einen MODBUS Client/Server zu machen und die Variablen zu ändern und diese dann an die s1155 zu liefern... |
||
|
||
Muss dieses Thema nochmals ausgraben. Ich nutze SG ready um das WW WW [Warmwasser] etwas höher zu heizen. Nur verstehe ich nicht wie hoch dieses geheizt wird. Ich verwende normalerweise WW WW [Warmwasser] niedrig mit 35° Ein und 46° aus. Ich dachte, dass es bei Sg ready auf hoch gestellt wird (Start bei 38° und aus bei 52°) Bei mir heizt es aber auf 60Grad und die hab ich def. nicht eingestellt. Auf welchen wert heizt die S1155 PC das WW WW [Warmwasser] bei SG ready? |
||
|
||
leider sind die bisherigen talente der regler punkto smartgrid sehr sehr überschaubar. da wird noch viel kommen. am schlimmsten ist ein hersteller, der bei sg-signal einfach das legionellenprogramm startet... |
||
|
||
HI was regst Dich auf, der triggert halt RICHTG das Warmwasser 😂🤡🙈 LG |
||
|
||
ja, man kann nicht unterstellen daß der regler nicht reagieren würde... 🙃 |
||
|
||
Darf ich fragen, wie du das gemacht hat? Ich denke auch drüber nach per sg ready über Loxone bei Überschuss das WW WW [Warmwasser] zu starten. Ist dies möglich? Wie müßte das sg ready angeschlossen werden bei einer S1255 ? |
||
|
||
Du hast Loxone? Perfekt! Dann mit WR WR [Wechselrichter] und WP WP [Wärmepumpe] mittels Modbus TCP/IP ab zum Miniserver. Und dort kannst du dann über eigene Logik direkt in die WP WP [Wärmepumpe] eingreifen. |
||
|
||
Ja alles vorhanden. Alles eingebunden, aber ich verstehe nicht wie ich bei PV Überschuss Warmwasser mit einer höheren Wasstertemp triggern kann. Die überschüssige Energie könnte ich über das verschieben der Heizkurve realisieren. Denke ich... Wäre über jede Hilfe dankbar. |
||
|
||
Ich hab diesen Winter tatsächlich eine Erhöhung der Parallelverschiebung der Heizkurve tagsüber getestet (Nachts dementsprechend weniger). Der Shift ist ca. 0,4 - 1,3 kW (nur). Beim WW WW [Warmwasser] hab ich an den Temperaturen nix angegriffen. Je höher, desto ineffizienter, und lange Zeit VLT über 53°C möchte ich der WP WP [Wärmepumpe] auch nicht zumuten. Viel besser ist einfach eine sinnvolle Zeiteinteilung fürs WW WW [Warmwasser] geeignet, welche bei mir durchaus variiert: In der Übergangszeit tagsüber, in der Kältewelle am besten 05:30 (Morgendämmerung, damit ich den ganzen Tag Vollgas fürs Heizen zur Verfügung hab), und im Sommer ab 11:45, weil da mein WR WR [Wechselrichter] ins Einspeiselimit kommt. 😉 Das stell ich direkt bei der WP WP [Wärmepumpe] ein, über Modbus kenn ich da (noch) nix. |
||
|
||
Ich verwende auch intensiv Smart Grid Ready Kontakte. auch mit dymanischen Stromanbieter AWATTAR. Wirklich super Einsparpotential. (Rabattcode für Anmeldung Awattar: 3JUE7BRE8). Allerdings was ich sehr kritisiere an der SG Ready sache bei der Blockierung: Die Gradminuten werden dann auf 0 resettet. d.h. wenn dann wieder die Blockierung aufgehoben wird, muss die Wärmepumpe bei 0 beginnen bis die jeweiligen Neg. Gradminuten erreicht werden um zu starten. Das nervt total... Lt. KNV sollte nicht Blockieren verwendet werden, sondern "Tarifblockierung". Hab das auch als eigenen Kontakt rausgeführt... ich sehe hier auch dass auch hier die Gradminuten auf 0 gesetzt werden. Eventuell fehlt eine Einstellung zusätzlich ? Weiß hier jemand etwas dazu ? Danke |
||
|
||
Hallo klaus11, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]