« Heizung, Lüftung, Klima  |

Verständnisfrage Nibe - PV - SG ready

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 
  •  gartes
3.1.2022 - 8.11.2024
30 Antworten | 15 Autoren 30
2
32
Hallo,

Ich hätte mal eine Verständisfrage was genau man unter SG ready in Kombination mit einer PV Anlage versteht.

Ich habe eine Nibe VVMS320 / S2120 und plane eine SolarEdge PV Anlage.
Die zwei können ja miteinander irgendwie reden.
Ist es nun so, dass wenn die PV voll (Überschuss-)Strom liefert der Wechselrichter der Nibe dann mitteilt sie solle doch bitte mal Brauchwasser aufheizen oder den Vorlauf ein wenig anheben?

Wenn ja, könnte man ja auf Systeme wie SmartFox / SE Heat Control getrost verzichten oder?
Wenn ja - wer ist denn da mein Ansprechpartner? Der KNV Kundendienst / Installateur oder mein PV-Elektriker? Oder muss ich (Horrorszenario) Beide dazu bringen miteinander zu reden?

Wenn nein, was kann SG ready dann eigentlich?

Selbstgebastelt könnte eine Lösung ja so aussehen, dass ich via Stromzähler auslese wann Überschussstrom vorhanden ist und ich dann via Modbus dann das Holding Register der Brauchwasserbereitung setze. Also eigentlich relativ simpel via Home Assistant oder ähnlichem realisierbar. Die Kosten belaufen sich auf +/- 100 bis 200€ ein paar Nerven und graue Haare. Die Kosten für einen Smartfox liegen irgendwo beim 15-fachen.

Wie seht ihr die Thematik?
Gibts gar schon Erfahrungen aus der Praxis?

schöne Grüße
Gartes

  •  etiene
12.9.2022  (#21)
@Becker  das wird sich genau in diese Richting hinbewegen wenn ich in der Kalten trüben & nebeligen Zeit was brauche zum testen.
eigentlich, so glaube ich, wäre das ganze nicht so schwer als fixes zum implementieren in der Software - wenn "PV Überschuß >=Grundlast == BW aufheizen" (Grundlast ist als Variable manuell einzugeben)
Meine Idee bisher war: einen MODBUS Client/Server zu machen und die Variablen zu ändern und diese dann an die s1155 zu liefern...




1
  •  ztjuu
14.2.2023  (#22)
Muss dieses Thema nochmals ausgraben.

Ich nutze SG ready um das WW WW [Warmwasser] etwas höher zu heizen. Nur verstehe ich nicht wie hoch dieses geheizt wird. Ich verwende normalerweise WW WW [Warmwasser] niedrig mit 35° Ein und 46° aus. Ich dachte, dass es bei Sg ready auf hoch gestellt wird (Start bei 38° und aus bei 52°) Bei mir heizt es aber auf 60Grad und die hab ich def. nicht eingestellt. 

Auf welchen wert heizt die S1155 PC das WW WW [Warmwasser] bei SG ready?

 

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
19.2.2023  (#23)
leider sind die bisherigen talente der regler punkto smartgrid sehr sehr überschaubar. da wird noch viel kommen.

am schlimmsten ist ein hersteller, der bei sg-signal einfach das legionellenprogramm startet...

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
19.2.2023  (#24)
HI

zitat..
dyarne schrieb: am schlimmsten ist ein hersteller, der bei sg-signal einfach das legionellenprogramm startet...

was regst Dich auf, der triggert halt RICHTG das Warmwasser 😂🤡🙈
LG


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
19.2.2023  (#25)
ja, man kann nicht unterstellen daß der regler nicht reagieren würde... 🙃

1
  •  GeoPod
25.1.2024  (#26)
Darf ich fragen, wie du das gemacht hat? Ich denke auch drüber nach per sg ready über Loxone bei Überschuss das WW WW [Warmwasser] zu starten. Ist dies möglich? Wie müßte das sg ready angeschlossen werden bei einer S1255 ?

zitat..
ztjuu schrieb:

Muss dieses Thema nochmals ausgraben.

Ich nutze SG ready um das WW WW [Warmwasser] etwas höher zu heizen. Nur verstehe ich nicht wie hoch dieses geheizt wird. Ich verwende normalerweise WW WW [Warmwasser] niedrig mit 35° Ein und 46° aus. Ich dachte, dass es bei Sg ready auf hoch gestellt wird (Start bei 38° und aus bei 52°) Bei mir heizt es aber auf 60Grad und die hab ich def. nicht eingestellt. 

Auf welchen wert heizt die S1155 PC das WW WW [Warmwasser] bei SG ready?

 


1
  •  ds50
  •   Gold-Award
27.1.2024  (#27)
Du hast Loxone? Perfekt!
Dann mit WR WR [Wechselrichter] und WPWP [Wärmepumpe] mittels Modbus TCP/IP ab zum Miniserver. Und dort kannst du dann über eigene Logik direkt in die WPWP [Wärmepumpe] eingreifen.

1
  •  GeoPod
27.1.2024  (#28)

zitat..
ds50 schrieb:

Du hast Loxone? Perfekt!
Dann mit WR WR [Wechselrichter] und WPWP [Wärmepumpe] mittels Modbus TCP/IP ab zum Miniserver. Und dort kannst du dann über eigene Logik direkt in die WPWP [Wärmepumpe] eingreifen.

Ja alles vorhanden. Alles eingebunden, aber ich verstehe nicht wie ich bei PV Überschuss Warmwasser mit einer höheren Wasstertemp triggern kann.
Die überschüssige Energie könnte ich über das verschieben der Heizkurve realisieren. Denke ich...

Wäre über jede Hilfe dankbar. 


1
  •  ds50
  •   Gold-Award
27.1.2024  (#29)
Ich hab diesen Winter tatsächlich eine Erhöhung der Parallelverschiebung der Heizkurve tagsüber getestet (Nachts dementsprechend weniger). Der Shift ist ca.  0,4 - 1,3 kW (nur).

Beim WW WW [Warmwasser] hab ich an den Temperaturen nix angegriffen. Je höher, desto ineffizienter, und lange Zeit VLT über 53°C möchte ich der WPWP [Wärmepumpe] auch nicht zumuten.

Viel besser ist einfach eine sinnvolle Zeiteinteilung fürs WW WW [Warmwasser] geeignet, welche bei mir durchaus variiert: In der Übergangszeit tagsüber, in der Kältewelle am besten 05:30 (Morgendämmerung, damit ich den ganzen Tag Vollgas fürs Heizen zur Verfügung hab), und im Sommer ab 11:45, weil da mein WR WR [Wechselrichter] ins Einspeiselimit kommt. 😉

Das stell ich direkt bei der WPWP [Wärmepumpe] ein, über Modbus kenn ich da (noch) nix.

1
  •  klaus11
8.11.2024  (#30)
Ich verwende auch intensiv Smart Grid Ready Kontakte. auch mit dymanischen Stromanbieter AWATTAR. Wirklich super Einsparpotential. (Rabattcode für Anmeldung Awattar: 3JUE7BRE8).
Allerdings was ich sehr kritisiere an der SG Ready sache bei der Blockierung:
Die Gradminuten werden dann auf 0 resettet. d.h. wenn dann wieder die Blockierung aufgehoben wird, muss die Wärmepumpe bei 0 beginnen bis die jeweiligen Neg. Gradminuten erreicht werden um zu starten.
Das nervt total...
Lt. KNV sollte nicht Blockieren verwendet werden, sondern "Tarifblockierung".
Hab das auch als eigenen Kontakt rausgeführt... ich sehe hier auch dass auch hier die Gradminuten auf 0 gesetzt werden.
Eventuell fehlt eine Einstellung zusätzlich ? 
Weiß hier jemand etwas dazu ?
Danke


1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des durchblicker-Partnerprogramms.
Hallo klaus11, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
 1  2 


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Nibe F1155-6PC Fehler 434