Hab mir überlegt, dass der Umbau ja eigentlich gar nicht so aufwendig ist, ich habe glücklicher weise an allen abgängen vom Pufferspeicher Absperrhähne, d.h. ich müsste mir nur einen Kurzschluss zw "VL WPWP [Wärmepumpe] zum Puffer" und "VL Puffer zum HK Mischer" einbauen lassen. (am besten auch mit einem Absperrhahn im Kurzschlus zum rückgängig machen wenn nötig). Was passiert dann aber mit meinem HK Mischer und mit der HK Pumpe? Mischer wird manuell auf "nicht mischen" gestellt. Pumpe einfach drinlassen? Die Funktion der HK Pumpe wird ja dann von meiner Sekundärkreispumpe in der WPWP [Wärmepumpe] übernommen oder sehe ich das falsch? |
||
|
||
Das is wieder ein klassisches Schema eines Heizungsherstellers. Sorry Das Ding hat mit Sicherheit ein halbes Vermögen gekostet aber egal. Viessmann regelt sich über die ganzen Komponenten ja wirklich zu Tode um einen Heizkreis und Warmwasser zu bedienen. Ich würde auch umbauen. Es passiert nix mehr weil der Mischer dann nicht mehr existiert |
||
|
||
kurzes Feedback, nach dem öffnen aller FBH FBH [Fußbodenheizung] Ventile, hat sich das takten erledigt. in den Räumen müssen die Temperaturen noch um +- 1K angepasst werden. |
||
|
||
Ich will nicht das schwarze an die Wand malen, aber bei den Außentemperaturen kommt so manche überdimensionierte WPWP [Wärmepumpe] in den Modulationsbereich. Beobachte das ganze noch wenn es jetzt wieder wärmer wird. |
||
|
||
Hallo zusammen mir ist aufgefallen, dass die WPWP [Wärmepumpe] mMn auf die falsche VL VL [Vorlauf] Temp schaut. In der HKL wird ja die VL VL [Vorlauf] Temperatur abgebildet, welche bei 7°C Aussentemp. bei ca 26°C VL VL [Vorlauf] Temp sein müsste. Nun gibt es in meiner Heizung eine VL VL [Vorlauf] Temperatur welche den VL VL [Vorlauf] von der WPWP [Wärmepumpe] zum Pufferspeicher angibt, diese ist auch bei 26,4°. Die zweite VL VL [Vorlauf] Temp ist der VL VL [Vorlauf] Pufferspeicher zur FBH FBH [Fußbodenheizung] (HK2), diese ist nur bei 19°. kann man das umstellen oder habe ich einen Denkfehler drin? Die WPWP [Wärmepumpe] läuft seit ein paar Tagen immer nur zur WW WW [Warmwasser] Bereitung an. Die HK Pumpe läuft durch. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]