Ja - wir wissen nicht ob du 60kWh elektrisch oder thermisch brauchst. Wenn dein Dachboden nicht gedämmt ist brauchst du um ein Vielfaches. Fassade/Aussenputz ist gemacht?! |
||
|
||
wie is die Raumtemperatur? also die reale mit Thermometer gemessen. das Bedienteil zeigt ja auch nicht genau an ich habe gemessene 22° C Raumtemperatur (schwankt natürlich je nach Sonneneinstrahlung und Tag/Nacht im Bereich 21,6- 22,9) ABER cih hab 20°C am Bedienteil eingestellt um da hinzukommen. und Heizkurve ist 0,2 bei Niveau -4. Der Aussentemperatursensor ist im Norden geschützt vor Wind und Schatten. der Installateuer hat mir ursprünglich 0,3 und Niveau 0 eingestellt aber da ist mir das Haus viel zu warm geworden. |
||
|
||
Elektrisch brauche ich die 60 kw/h pro Tag! Raumtemperatur ist gemessen 21,2 Grad Fassade ist auch noch nicht gemacht! Sprich mit gedämmten Dachboden wird die Welt hoffentlich schon wieder anders aussehen? Heizkurvenänderung hätt ich schon überlegt. Könnte die Baufeuchte auch noch ein rolle spielen? |
||
|
||
|
||
wieviel m² beheizte Wohnfläche? Was sagt der Energieausweis in Bezug auf HWB und Heizlast? aber sicher naja, wenn du nirgends Dämmung drauf hast, musst du dich nicht wundern, das die LWP LWP [Luftwärmepumpe] am Limit ist. Die ist ja hoffentlich auf die Heizlast des gedämmten Hauses ausgelegt. Bist du dir sicher, dass der Heizstabeinsatz ausgeschaltet ist? Läuft die 24h durch? Lt. Datenblatt nimmt das Teil bei -7°C und 35° Vorlauf 2,31kW, multipliziert mit 24h bist du bei 55,2kWh und da kommt noch der Pumpenstrom dazu. Wie sind die realen Vorlauf- und Rücklauftemperaturen? |
||
|
||
Beiheiuzte Wohnfläche sind 170 m² Die Wärmepumpe ist auf den Energieausweiß ausgelegt also ja auf gedämmtes Haus Jap der ist ausgesichert VL & RL stimmen & Die Wärmepumpe läuft mit ca 156 Stunden in der Woche fast durch. |
||
|
||
lol ich brauche 1500kWh im Jahr Was sagt der Erbauer der Anlage dazu ? Hast doch noch Gewährleistung !? P.s. bitte verwende die Einheiten korrekt (kWh für Energiemenge, kW für Leistung) |
||
|
||
Wenn du schreibst Ausheizprogramm ist Dez bis Jan gelaufen, das ist jetzt aber schon durch? Also wenn es nicht bewohnt ist, braucht es dann die 21°C? Wenn nein dann runter mir der Vorlauftemperatur. Keine Ahnung, wie und was du einstellen kannst/mußt. Heizkurve 2K runter ist sicher eine Möglichkeit. Wenn du Einzelraumregelungen hast, alle Kreise voll auf. |
||
|
||
Das Ausheizprogramm ist durch, wie geschrieben seit 1.1.2020 Hab die Raumtemperatur mal auf 15 Grad abgesenkt mal schauen was das ergibt Dann werd ich das mal versuchen mit der Kurve! Alle Kreise sind voll offen |