|
|
||
Hallo, Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Schau mal an der WPWP [Wärmepumpe] (Uplink wird zu träge sein), ob der VL VL [Vorlauf] am Ende des WW WW [Warmwasser]-Taktes direkt nach dem Umschalten am BT25 die für die Heizung zulässige VL VL [Vorlauf]-Temperatur oder die maximal zulässige Differenz bei Verdichterbetrieb (kann man beides einstellen) überschreitet, weil noch warmes Wasser in der Leitung ist. Das würde zur Abschaltung führen. Warum willst du das? Die 1155 versucht, das mit etwa 4 KW zu machen. Je nach Quellentemperatur landet man dann um die 50 Hz... bei sehr kalten Quellen auch höher (ich hatte im letzten Winter bei Sole-Aus unter -2 auch 68 Hz). Deine Wasserquelle ist sehr warm, darum reichen 50 Hz. Der Hintergrund dürfte sein, dass dies der effizienteste Betriebspunkt ist. Wenn du es schneller haben willst, dann nimm den Luxusmodus und konfiguriere dir die Abschalttemperatur passend. Warum läuft dein System denn so ewig lange mit 120 Hz? Heizt du gerade aus oder hängt da ein ungedämmtes Haus dran? Viele Grüße, Jan |
||
|
||
Ich hatte die mindesttemperatur wq eintritt zu hoch eingestellt und nicht bemerkt, somit ist die wp die letzten tage mit zu geringer leistung gefahren. Ausserdem ist sie eher knapp bemessen |
||
|
||
Hallo Habe auch gesehen, dass er mir als Infomeldung: Hohe Kondensatorausg.temp. ein paarmal hingeschrieben hat. Kann das damit zusammenhängen? |
||
|