Hallo zusammen, 

wir sind den ersten Sommer im neuen Haus und kühlen nebst Beschattung über unsere Erdwärmepumpe/Fußbodenheizung. Wir haben eine Alpha innotec Wärmepumpe und die Vorlauftemperatur fürs Kühlen ist auf 18Grad voreingestellt und das kann ich auch nicht ändern. Jetzt hab ich teilweise Werte von unter 17 Grad (bis 16.5) Vorlauf und mache mir Sorgen, dass ich bei z.b. 22,5 Grad und 70% rel.Luftf. Probleme mit dem Taupunkt habe. Würde ich das Merken, also würde auf den Fliesen Kondenswasser stehen, oder bildet sich das kondensat tiefer, so dass ich das nicht merken würde? Hab sie jetzt mal deaktiviert bis mein Installateur kommen kann..... danke für Infos 

  •  Becker
  •   Gold-Award
20.8.2020  (#1)
Hab die gleichen Temperaturen (22,5-23°C RT RT [Raumtemperatur] bei 55-70% LF und 16°C VLT) und keinerlei Probleme.
Bedenke: VLT -> Weg zum HKV -> Plastikrohr zu Estrich -> Estrich zur Fliese. Da bleiben von den 16-17°C nicht mehr viel übrig.

https://rechneronline.de/barometer/taupunkt.php

da müsste es in deinem Haus schon deutlich wärmer sein, dann am "nackten" HKV schauen ob es kondensiert.

1
  •  eggerhau
  •   Gold-Award
20.8.2020  (#2)
@hausbau9063
Das ist schon in Ordnung so.
Kondensieren würde es ja auf dem FBH FBH [Fußbodenheizung]-Rohr oder, wie @Becker schreibt, am sichtbaren Verteiler oder an den nicht gedämmten Rohren im Keller..
Gruss HDE



1
  •  hausbau9063
  •   Bronze-Award
20.8.2020  (#3)
Danke für die Antworten! Am HKV kondensiert Gottseidank nix 👍🏻

1


Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.