« Heizung, Lüftung, Klima  |

·gelöst· Vorlauftemperatur über berechneter Vorlauftemperatur

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  baudilemma
14.8. - 17.8.2024
8 Antworten | 5 Autoren 8
1
9
Hallo,

eventuell ist das eine sehr einfache Frage aber dafür ist das Forum ja da. Ich habe eine KNV S1155-6 mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und kühle bereits seit ca. 1 Monat damit. Komischerweise ist es allerdings so dass die Vorlauftemperatur nicht annähernd die errechnete Vorlauftemperatur erreicht. Errechnete Vorlauftemperatur wäre inzwischen 18 Grad was auch die mindeste Kühltemperatur die eingestellt werden kann, ist. Aktuelle Vorlauftemperatur habe ich allerdings 22,7 Grad (Rücklauf 24,1). Somit ergibt sich eine tatsächliche Raumtemperatur von ca. 24,5 Grad. Ich habe bereits den Betriebsmodus auf manuell geändert damit dauerhaft gekühlt wird als auch die Kurve 2 Grad nach unten verschoben allerdings ändert sich an der Vorlauftemperatur nichts. Zeitprogramm ist keines aktiv (nur für Brauchwasser). Könnt ihr mir einen Tipp geben woran das liegen kann? Falls es etwas zur Sache tut: Mittlere Aussentemperatur ist 28 Grad und aktuell haben wir 29.

  •  Akani
14.8.2024  (#1)
Welche Temperaturen aus und ein hat dein RGK RGK [Ringgrabenkollektor]?

1
  •  alpenzell
  •   Gold-Award
14.8.2024  (#2)
du kühlst passiv, d.h. minimal kannst du mit der Temp. deines RGK RGK [Ringgrabenkollektor]´s kühlen. Findet man online unter Serviceinfo/Kältetr. ein und auch direkt am Gerät. Gibt auch zwei Symbole direkt im Display für Heizkreis und RGK RGK [Ringgrabenkollektor] temperaturen.
Bei mir aktuell 20,4°C ein und 20,6°C aus (Für den RGK RGK [Ringgrabenkollektor]). Bin im Weinviertel zu Hause, jetzt ständigt AT AT [Außentemperatur] über 30°C und viel schlimmer es regnet nicht. Wenn der Boden austrocknet, wirds auch mit dem Tempausgleich im Boden schwierig.
Die WP WP [Wärmepumpe] rechnet und hätte gerne eine Vorlauftemp von 18° zum Kühlen, aber liefern kann die Quelle das nicht mehr...
 

2
  •  baudilemma
14.8.2024  (#3)
Vielen Dank für die schnelle Antwort und das klingt plausibel und ja bin auch im Weinviertel und regentechnisch hat sich die letzten Wochen nix getan.
Eintritt Wärmequellenmedium ist bei 20,0°C, Austritt 20,8°C

Ich weiss wenn man sich z.b andere Arbeitskollegen anhört ist das eh schon Meckern auf hohem Niveau weil aktuell schwankt die Temperatur zwischen 24,3-24,6. Bin nachwievor Fan von RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und BKA BKA [Betonkernaktivierung]-  wollte nur wissen ob ich irgendwelche Einstellungen übersehen hab


1


  •  Fino
  •   Bronze-Award
14.8.2024  (#4)
Pumpen laufen wie schnell? 

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
14.8.2024  (#5)
Es ist exakt wie @­alpenzell geschrieben hat. Man bringt aktuell keine 18 Grad VL VL [Vorlauf] mehr zusammen, das Erdreich wird schon zu warm.

Das Limit vom VL VL [Vorlauf] ist bei mir ca. 0,7 Grad über Sole ein (wichtig, bei Start Warmwasserbereitung ermittelt). Aktuell geht sich noch ein VL VL [Vorlauf] von 20,5 aus.

1
  •  alpenzell
  •   Gold-Award
16.8.2024  (#6)
@rabaum 
bei mir sind es 21° Vorlauf bei 20,1° Kältetr ein. Stimmt.
Der Punkt von @Fino ist aber auch wichtig, den solltest du mal posten. Ich hab auf manuell gestellt bin bei 15% WQ und 50% WT und das jobt bei mir gut. 
 


1
  •  baudilemma
17.8.2024  (#7)

zitat..
Fino schrieb:

Pumpen laufen wie schnell?

Drehzahl HU Pumpe läuft mit 70% und Wärmequellenpumpe mit 75%. Heute hat's Mal wieder bissi geregnet und finde man merkt da trotzdem sehr schnell dass die Temperatur langsam wieder runtergeht


1
  •  baudilemma
17.8.2024  (#8)
Eventuell aber eher der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] geschuldet weil die Außentemperatur auf 21 Grad gesunken ist und mit Bypass es etwas kühler wirkt dadurch

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Lüftung Lagerräume / Garage /