Mmn wenn der Wärmetauscher für die benötigte Leistung ausgelegt ist, dann würde Pumpe aufdrehen helfen... |
||
|
||
Dreh mal den Volumenstrom rauf (wenn HK 4 an ist), dann siehst du ja, ob die Vorlauftemperatur von 70 Grad gehalten werden kann (also der Wärmetauscher dafür ausgelegt ist, wie gloitom schreibt).
Mehr Volumenstrom bei gleicher Vorlauf- und Rücklauftemperatur = mehr kWh. Evt. liegt es auch an der Einstellung der Pumpe (Differenzdruck konstant oder variabel). |
||
|
||
Hallo ap99
Drehe ich den Volumenstrom über die Förderhöhe (Hpu) rauf? Das ist glaube ich das einzige auf was ich bei der Wilo Pumpe einen Einfluss nehmen kann. Wärmetauscher: Pumpe: Situation Verteilerbalken: LG |
||
|
||
|
||
Vorlauftemperatur Verteilerbalken - Eventuel auch eins von der Anlage. Das man sich ein "Bild" machen kann. Gruss HDE |
Kannst Du mal die genauen Leistungsdaten des Wärmetauschers und der WILO-Pumpe hier rein geben? Mach ein Foto vom Leistungsschild.
||
|
||
Leistungsdaten:
Wärmetauscher: Ein zutreffendes Datenblatt habe ich leider nicht gefunden, es dürfte sich aber um folgenden Wärmetauscher handeln. Nur nicht SL32TL 40, sonern SL32TL 70. -> Siehe auch Bild weiter oben. http://www.sondex.de/Files/Billeder/PDF/Datablade/Brazed/SL-German%202016/SL32-SLS32_DE.pdf Die Pumpe ist eine Wilo Stratos 40/1-10: http://productfinder-wilo.cdn.mediamid.com/pfcdndoc/wilo_f_02000029000196ef00010092/221291/wilo_f_02000029000196ef00010092.pdf http://productfinder.wilo.com/be/de/c0000001b0000accb00010023/_0000001a00027ae20002003a/product.html#tab=product_datasheet LG |
||
|
||
lauftemperatur Verteilerbalken - - Weisst Du welche Leistung die einzelnen Heizkreise brauchen? Wie gross sind die Wohneinheiten und das Lokal? - Kannst Du mal vom Typenschild des WT ein Foto machen? - Kannst von allen Heizgruppen ein Foto machen? Man sollte die Temperaturen und die Ausrüstung sehen können. Gruss HDE |
Der Typ des WT ist schon wichtig! Auf dem Foto mit der Pumpe hast Du ein dT von ~35°C. Das ist sehr ungewöhnlich