Guten Morgen,

ich hätte eine Frage ob es Vorteile bring, einen 3 phasigen Batterie WR WR [Wechselrichter] zu Installieren?

Auf der Homepage von SMA sind die Sunny Boy Storage 2.5 / 3.7/ 5 für den Hausgebrauch alle 1 phasig? 

Sind diese ausser den Sunny Boy 2.5 in Österreich zugelassen?

Der 3.7 / 5 er kann ja sogar Ersatzstrom, warum dann 1 phasig?

Danke

  •  helyx
  •   Gold-Award
1.5.2023  (#1)
Manche haben 3-phasige Verbraucher (zB größere Wärmepumpen) - die gehen sonst gar nicht.
Und einphasig darst du in AT AT [Außentemperatur] maximal bis 3,6kW Schieflast einspeisen.

1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
1.5.2023  (#2)
Ein normales Wohnhaus hat seine elektrischen Lasten auf alle drei Phasen verteilt.
D.h. z.B. Küche auf Phase 1, Wohnzimmer auf Phase 2, Keller auf Phase 3 - oder auch alle anderen denkbaren Kombinationen, je nach Elektriker
Der E-Herd nutzt gerne auch 2 oder 3 Phasen für die einzelnen Platten, eine Wärmepumpe geht nur mit allen 3

Wenn du jetzt nur einen einphasigen WR WR [Wechselrichter] nutzt, dann geht im Notstromfall im Haus auch nur eine Phase bzw. die Verbrauchen auf dieser Phase

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
1.5.2023  (#3)

zitat..
Gawan schrieb: Wärmepumpe geht nur mit allen 3

einspruch!
die 6er nibe läuft auch problemlos auf einer phase.
daher habe ich auch auf einphasig mit victron gesetzt (manuelle umschaltung, haus auf eine phase bei netzausfall).
hat auch ein paar nachteile(maximale leistung und herd nur teilweise nutzbar), aber auch weniger verluste. 
wie oft werden wir netzausfälle haben? demnächst dauernd, oder höchstens gelegentlich, oder nicht mehr wie bisher?


1


  •  tekov
  •   Gold-Award
1.5.2023  (#4)

zitat..

wie oft werden wir netzausfälle haben? demnächst dauernd, oder höchstens gelegentlich, oder nicht mehr wie bisher?

Wenn man nur danach geht, ist jede Notstrom Lösung unnötig.

Wir sind 14 Jahre im Haus, hatten einige Stromausfälle, der längste hat aber ca. 4 Stunden gedauert, da reicht ein günstiges Notstromaggregat, wenn überhaupt.

Und trotzdem haben wir einen WR WR [Wechselrichter] samt Speicher und 3 phasigen Notstrom letztes Jahr in Betrieb genommen.

Je nach Hersteller muss man sich natürlich die Mehrkosten ansehen, trotzdem würde ich selbst 1 phasig nicht haben wollen, das ist für mich irgendwie eine Notlösung.
Und damit meine ich eher die Hersteller, die da einiges verschlafen.

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
1.5.2023  (#5)

zitat..
Gawan schrieb: im Notstromfall

 

zitat..
tekov schrieb: irgendwie eine Notlösung.

Darum geht's ja 😉

Muss natürlich jeder selbst entscheiden, was er für besonders wichtig erachtet. 
Und was es ihm wert ist. 




1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
2.5.2023  (#6)
Hi

zitat..
tekov schrieb: Und trotzdem haben wir einen WR WR [Wechselrichter] samt Speicher und 3 phasigen Notstrom letztes Jahr in Betrieb genommen.

Das war der Grund, dass wir uns für Ersatzstrom aus der WR WR [Wechselrichter] Steckdose entschieden haben. Der längste Stromausfall der letzten 10 Jahre waren 20 Min.

Und im Falle des Falles gehen halt 2 Kabeltrommeln durchs Haus für Kühlschrank, Gefriertruhe und ladegeräte...

EDIT: Mit Praxisinfos kann ich aber nicht dienen, war nur das Ergebnis eines (langen) was wäre wenn - Hirngespinsts..

LG

1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
2.5.2023  (#7)

zitat..
cacer schrieb:

──────
Gawan schrieb: Wärmepumpe geht nur mit allen 3
───────────────

einspruch!
die 6er nibe läuft auch problemlos auf einer phase.
daher habe ich auch auf einphasig mit victron gesetzt (manuelle umschaltung, haus auf eine phase bei netzausfall).
hat auch ein paar nachteile(maximale leistung und herd nur teilweise nutzbar), aber auch weniger verluste. 
wie oft werden wir netzausfälle haben? demnächst dauernd, oder höchstens gelegentlich, oder nicht mehr wie bisher?

ja klar, Ausnahmen gibts immer, aber der Standardfall ist das nicht

Wie oft nutzt du eine Vollkasko-Versicherung beim Auto ? 
Ich meine nie, trotzdem leiste ich mir den Tausender im Jahr - wegen des guten Gefühls.
Und bei der Notstrom-Vorrichtung ist es das gleiche.

Wobei ich die grad im Sommer öfter nutze als die VK, weil ich bei jedem aufziehenden Gewitter mein Haus vom Netz trenne 😉


1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des durchblicker-Partnerprogramms.
Hallo Gawan, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  Solarbuddys
  •   Gold-Award
2.5.2023  (#8)

zitat..
tekov schrieb:

──────

wie oft werden wir netzausfälle haben? demnächst dauernd, oder höchstens gelegentlich, oder nicht mehr wie bisher?
───────────────

Wenn man nur danach geht, ist jede Notstrom Lösung unnötig.

Korrekt - glaub in 20Jahren 6-10x einen Stromausfall - max 3-4h, im Schnitt 5-15min 

Da wars Ortswasser schon oefters/laenger weg wann ein "RGK" wieder mal zu tief gegraben wurde 😂


zitat..
tekov schrieb:

──────

Je nach Hersteller muss man sich natürlich die Mehrkosten ansehen, trotzdem würde ich selbst 1 phasig nicht haben wollen, das ist für mich irgendwie eine Notlösung.
Und damit meine ich eher die Hersteller, die da einiges verschlafen.

Man darf nicht ausser Acht lassen das viele Hersteller den Hauptmarkt in Laendern/auf Kontinenten haben wo 1-phasig DER STANDARD ist (USA,Australien). 

Bei Solaredge wissen wir zb dass fuer den EU Markt nie 3-phasig angedacht war (1-phasig gibts schon "ewig"). Haetten die Australier nicht umgeschwenkt /oder sind dabei 3-phasig zu denken wuerden wir keine 3-phasigen Loesungen von SE in Europa sehen.

Und dieser Unstand ist halt bei vielen Herstellern

Du baust halt grundsaetzlich dass was der Hauptmarkt benoetigt - DANN was "Sondermaerkte" wollen/brauchen - is ja in jeder Branche so. 
 


1
  •  Solarbuddys
  •   Gold-Award
2.5.2023  (#9)

zitat..
Gawan schrieb:

Wobei ich die grad im Sommer öfter nutze als die VK, weil ich bei jedem aufziehenden Gewitter mein Haus vom Netz trenne 😉

Du NERD 😂😂😂 Wer bitte trennt sein Haus vom Netz wegen Gewitter ? Wie machst du das im Urlaub ? 

Haha du bist echt da geilste 

Vollkasko nutzt ich jeden Tag, ich loes sie halt nur NIE ein weil ich brav und mit Betacht, das alle anderen Teilnehmer auf der Strasse Vollhonks sind, fahre 😀


1
  •  Solarbuddys
  •   Gold-Award
2.5.2023  (#10)

zitat..
kraweuschuasta schrieb:

───────────────

Das war der Grund, dass wir uns für Ersatzstrom aus der WR WR [Wechselrichter] Steckdose entschieden haben. Der längste Stromausfall der letzten 10 Jahre waren 20 Min.

Du meinst wohl NOTSTROM (1-phasig, weil WR WR [Wechselrichter]-Steckdose), weil ERSATZSTROM (= 3-phasig) waere ja dann ueberall ohne Verlaengerungskabel ☺️




1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
2.5.2023  (#11)

zitat..
Solarbuddys schrieb:

──────
Gawan schrieb:

Wobei ich die grad im Sommer öfter nutze als die VK, weil ich bei jedem aufziehenden Gewitter mein Haus vom Netz trenne 😉
───────────────

Du NERD 😂😂😂 Wer bitte trennt sein Haus vom Netz wegen Gewitter ? Wie machst du das im Urlaub ? 

Haha du bist echt da geilste 

Vollkasko nutzt ich jeden Tag, ich loes sie halt nur NIE ein weil ich brav und mit Betacht, das alle anderen Teilnehmer auf der Strasse Vollhonks sind, fahre 😀

Mir hats bei einem Gewitter in den 1995er Jahren mal sämtliche Elektrogeräte im Haus gebraten. Darunter meinen geliebten, weil selbst gebauten Pentium 60 und mein sauteures ISDN-Doppelleitungs-Modem mit heissen 15 kB/sec.
Eingeschlagen hat der Blitz damals direkt in eine Trafostation in der Siedlung.
Seither gibt es überall einen Zentralstecker (nicht nur -Schalter) für den Fall der Fälle 🤣
Ja, Urlaub ist halt ein Restrisiko, aber da sind sowieso auch alle Sicherungen unten die für das alleinegelassene Haus nicht überlebenswichtig sind 😋


1
  •  Solarbuddys
  •   Gold-Award
2.5.2023  (#12)

zitat..
Gawan schrieb:

──────
Solarbuddys schrieb:

──────
Gawan schrieb:

Wobei ich die grad im Sommer öfter nutze als die VK, weil ich bei jedem aufziehenden Gewitter mein Haus vom Netz trenne 😉
───────────────

Du NERD 😂😂😂 Wer bitte trennt sein Haus vom Netz wegen Gewitter ? Wie machst du das im Urlaub ? 

Haha du bist echt da geilste 

Vollkasko nutzt ich jeden Tag, ich loes sie halt nur NIE ein weil ich brav und mit Betacht, das alle anderen Teilnehmer auf der Strasse Vollhonks sind, fahre 😀
───────────────

Mir hats bei einem Gewitter in den 1995er Jahren mal sämtliche Elektrogeräte im Haus gebraten. Darunter meinen geliebten, weil selbst gebauten Pentium 60 und mein sauteures ISDN-Doppelleitungs-Modem mit heissen 15 kB/sec.
Eingeschlagen hat der Blitz damals direkt in eine Trafostation in der Siedlung.
Seither gibt es überall einen Zentralstecker (nicht nur -Schalter) für den Fall der Fälle 🤣
Ja, Urlaub ist halt ein Restrisiko, aber da sind sowieso auch alle Sicherungen unten die für das alleinegelassene Haus nicht überlebenswichtig sind 😋

Pentium mit Turbotaste ? 😍😍😍 6 auf 16MhZ - und die Lemminge sprintenden durch den Bildschirm 
Und mit ISDN Doppelleitung war man sowieso der King - fuuugggg geile Zeit 🤟
Haha also ein geknechteter mit Erfahrung 😜

Nerdtipp:
Alarmanlagenausgang auf einen Schuetz haengen der dann gewisse Teile/Alles wegschaltet 😉 Geht dann auch von Unterwegs wennst auf den Malediven beim Surfen zufaellig am Handy liest dass in Oesi grad a Gewitter ist. Ich brauchs zwar fuer was anderes aber wuerd fuer Dich genauso funktionieren


1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
2.5.2023  (#13)

zitat..
Solarbuddys schrieb:

──────
Gawan schrieb:

──────
Solarbuddys schrieb:

──────
Gawan schrieb:

Wobei ich die grad im Sommer öfter nutze als die VK, weil ich bei jedem aufziehenden Gewitter mein Haus vom Netz trenne 😉
───────────────

Du NERD 😂😂😂 Wer bitte trennt sein Haus vom Netz wegen Gewitter ? Wie machst du das im Urlaub ? 

Haha du bist echt da geilste 

Vollkasko nutzt ich jeden Tag, ich loes sie halt nur NIE ein weil ich brav und mit Betacht, das alle anderen Teilnehmer auf der Strasse Vollhonks sind, fahre 😀
───────────────

Mir hats bei einem Gewitter in den 1995er Jahren mal sämtliche Elektrogeräte im Haus gebraten. Darunter meinen geliebten, weil selbst gebauten Pentium 60 und mein sauteures ISDN-Doppelleitungs-Modem mit heissen 15 kB/sec.
Eingeschlagen hat der Blitz damals direkt in eine Trafostation in der Siedlung.
Seither gibt es überall einen Zentralstecker (nicht nur -Schalter) für den Fall der Fälle 🤣
Ja, Urlaub ist halt ein Restrisiko, aber da sind sowieso auch alle Sicherungen unten die für das alleinegelassene Haus nicht überlebenswichtig sind 😋
───────────────

Pentium mit Turbotaste ? 😍😍😍 6 auf 16MhZ - und die Lemminge sprintenden durch den Bildschirm 
Und mit ISDN Doppelleitung war man sowieso der King - fuuugggg geile Zeit 🤟

Haha also ein geknechteter mit Erfahrung 😜

Nerdtipp:
Alarmanlagenausgang auf einen Schuetz haengen der dann gewisse Teile/Alles wegschaltet 😉 Geht dann auch von Unterwegs wennst auf den Malediven beim Surfen zufaellig am Handy liest dass in Oesi grad a Gewitter ist. Ich brauchs zwar fuer was anderes aber wuerd fuer Dich genauso funktionieren

Zuerst war da der 286er - 10MHZ auf 12MHz mit Turbo
Der P60 kam viel später und wurde mindestens jedes zweite Monat upgegradet 🤓 - und die Teile kamen von Vobis und Birg

Das mit dem Schütz hab ich auch überlegt, aber solche Lösungen kann dann wieder keiner servicieren außer mir ... da streiken die Mitbewohner


1