Einen wunderschönen guten Abend!

Ich habe vor mir eine neue Heizung (WW + Heizung) anzuschaffen. Alles schön und gut und wie es sich gehört habe ich vorne angefangen mit einer Wärmebedarfsberechnung lt. DIN EN ...!!
Das Ergebnis ist ein Transmissions- und Lüftungswärmebedarf von knapp 20 kW. Ist das für ca. 140 m2 Grundfläche, 5,6 m Gebäudehöhe (d.h. EG + OG) und ca. 45 m2 Fenster und Türenöffnung realistisch?
Eine Beurteilung des u wertes für das Mauerwerk ist kompliziert anzugeben da sich das Haus aus 25, 30, 40 und 55iger Mauern mit und ohne 10 cm Styroporisolierung zusammensetzt.

Habe mir nat. schon Rat von einem Inst. geholt. Dieser meinte nach einem 5 - 10 min Gespräch, dass 10 kW ausreichen.

Also was tun? Vertraue dem Inst. oder meiner Rechnung?

Weiters will ich einen Kombipuffer verwenden. Dort soll neben dem neuen Ofen (wahr. Pellet- Scheitholz) eine Solaranlage dran. Muss ich die Wärme (kW - Leistung) für das WW WW [Warmwasser] von der kWLEistung des Brenners subtrahiern?

Danke

  •  alicia
19.12.2008  (#1)
über den Daumen gerechnet.. - Ich habe das mal über den Daumen gerechnet (die genauen Werte müsstest Du unter "Berechnungen" eingeben) und Deine diversen Wände einfach mit einem Durchschnitt von 35 cm Vollziegel, sowie 50 % davon mit 10cm Styropor angenommen.

Außerdem gibst du nicht an, welche Art von Fenstern vorhanden bzw geplant sind, also habe ich eine mittelalten Bestand mit U-gesamt von 1,2 angenommen und eine ungefähre Grundfläche von 7 x 10 (Auch das Verhältnis spielt natürlich eine Rolle), ebenso wie die Frage ob die oberste Geschoßdecke zu den gedämmten Flächen zählt.

Vorausgesetzt dass das irgendwie an Deine Verhältnisse herankommt habe ich für eine maximale Temperaturdifferenz von 45 Grad zwischen drinnen und draußen (wo wohnst du?)zum Ausgleich der reinen Transmissionswärmeverluste einen Wärmebedarf von (gerundet!) ca 10 KWh herausbekommen.
Da wir selbst eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] haben, und außerdem nicht angegeben ist, wie dicht Fenster und Türen sind, ist mir leider nicht bekannt, wieviel ohne diese durch Lüften und Undichtheit dazu kommt. Jedenfalls wird es mehr!!
Die Solaranlage finde ich super, aber ich würde sie nicht abziehen, denn als Bewohnerin eines Passivhauses kann ich dir sagen, dass es laaange sonnenlose Winterwochen geben kann, und die Heizung muss genau dann ihr Bestes hergeben.
Wieso willst Du die Kw für das Warmwasser abziehen? Ich würde sie DAZUrechnen, außer Du machst es in sonnenlosen Zeiten mit Strom warm. Wenn der Brenner außer dem Haus noch das Wasser wärmen soll, muss er eigentlich mehr (nicht weniger) können.

Also noch ein paar Kw dazu.

Mein Tipp: Trimm Dir's auf die 10 KW hin, indem Du herausfindest wo Du am meisten verlierst, und dort mal ordentlich dämmst und dichtest! (die 50 cm sind als Speicherwand super, vorausgesetzt sie kühlen nicht zu stark aus, Fesnter können viel ändern, müssen aber nicht gleich ausgetauscht werden - je nach Situation können auch gute Rolläden und/oder neue Dichtungen erstaunliches bewirken und.. und.. und......)

Den Aufwand für diese letzteren Maßnahmen hast du durch die niedrigeren Kosten bei der Heizung (Erstellung UND Betrieb) in kürzester Zeit herinnen. Und ab da fährst du bedeutend billiger!

2
  •  alicia
20.12.2008  (#2)
Grundfläche - Du meinst Wohnfläche oder? sonst stimmt das oben natürlich nicht einmal "über den Daumen gepeilt" .... alicia

1
  •  killerbergmann
20.12.2008  (#3)
DANKE - Danke für Eure Antworten und Bemühungen ... MANN ist nicht alleine mit seinen Problemen! emoji

Wohnfläche auf 2 Etagen: insgesamt ca. 250 m2.

TEMPDIFF: ca. 36 Grad lt. Normaussentemp.

BODENPLATTE: uralt emoji, zu 4/5 nicht unterkellert
ich nehme einen u-wert, lt. Literatur,
von o,7 W/m2K

FENSTER: Doppelverglasung, ohne Rolladen, aber soweit dicht emoji
ich nehme einen u-wert, lt. Literatur, von 2,5 W/m2K

DECKE über OG: zur 1/2 1a isoliert der Rest in Arbeit
auch hier 0,7 W/m2K

Vorab schon mal ein schönes weekend, frohe Feiertage, frohe Weihnachten und falls noch wer was dazuposet ein DANKESCHÖN!! emoji

1


  •  Electronics
20.12.2008  (#4)
Kompliment - Alicia, kompetent erklärt, berechnet und wo das nicht ging, geschätzt.

Gruß Gerhard