« Hausbau-, Sanierung  |

Wärmebild Dach

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  Kalli
  •   Bronze-Award
31.1.2024
8 Antworten | 5 Autoren 8
8
Hallo liebe Mitglieder!

ich habe mir vor kurzem eine Wärmebildkamera ausgeliehen und brauche bitte eure Einschätzung zum Bild.
Um welches Problem könnte es sich handeln?

_aktuell/20240131847943.jpg

Vielen Dank


[Hinweis: Umfrageergebnisse sind nur für eingeloggte Mitglieder sichtbar]

  •  stefano
  •   Bronze-Award
31.1.2024  (#1)
Paar mehr Angaben wären gut. --> Umgebungstemperatur, bei welchem Wetter (Himmel klar?) usw. wurde die Aufnahme gemacht. 

Stört dich das blau dargestellte Dach? Wird ein hinterlüftetes Dach sein.

1
  •  BungalowImGruen
  •   Bronze-Award
31.1.2024  (#2)
Gibt es ein normales Bild auch?
Was ist das? Ein Fenster? Ist es über dem vermeintlichen Fenster feucht?

1
  •  Kalli
  •   Bronze-Award
31.1.2024  (#3)


_aktuell/2024013179922.jpg
Umgebungstemperatur war ca. -2 Grad, Himmel vermute ich klar.
Dachaufbau 3° Grad Pultdach:
-3 lagig Bitumen mit Kies
-Holzbretterschalung
-8cm Hinterlüftung
-Unterdachbahn
-Holzbretterschalung
-Sparren mit 36cm Zellulose
-Dampfbremse
-Sparschalung
-Rigips

_aktuell/20240131186429.jpg

_aktuell/20240131273057.jpg

1


  •  derLandmann
  •   Gold-Award
31.1.2024  (#4)
Ich denke du meinst den Messpunkt mit den 2,6°C?
Das hast nichts mit dem Dach zu tun, dein Raffstorekasten ist einfach schlecht isoliert.

Die Roten Schatten sind wohl die in die Außenwand eingebundenen Innenmauern, hier wurde einfach der Wandaufbau nach außen geschwächt, wahrscheinlich vermehrt mit Mörtel gearbeitet.

1
  •  Kalli
  •   Bronze-Award
31.1.2024  (#5)
mir gehts hauptsächlich um die roten Stellen unterm Dach, ob ich die Dampfbremse kontrollieren muss.

1
  •  Aquila
  •   Bronze-Award
31.1.2024  (#6)
Dampfbremse gehört unbedingt eingeputzt. Sieht bei dir jetzt nicht so aus?

_aktuell/20240131885659.png

1
  •  Kalli
  •   Bronze-Award
31.1.2024  (#7)


_aktuell/20240131224786.jpg
wurde miteingeputzt!

1
  •  Aquila
  •   Bronze-Award
31.1.2024  (#8)
Dann kanns auch einfach eine Wärmebrücke sein, vlt ist die Zellulose an der Stelle nicht gleichmäßig drinnen.

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Zuluft für Kachelofen