Paar mehr Angaben wären gut. --> Umgebungstemperatur, bei welchem Wetter (Himmel klar?) usw. wurde die Aufnahme gemacht. Stört dich das blau dargestellte Dach? Wird ein hinterlüftetes Dach sein. |
||
|
||
Gibt es ein normales Bild auch? Was ist das? Ein Fenster? Ist es über dem vermeintlichen Fenster feucht? |
||
|
||
Umgebungstemperatur war ca. -2 Grad, Himmel vermute ich klar. Dachaufbau 3° Grad Pultdach: -3 lagig Bitumen mit Kies -Holzbretterschalung -8cm Hinterlüftung -Unterdachbahn -Holzbretterschalung -Sparren mit 36cm Zellulose -Dampfbremse -Sparschalung -Rigips |
||
|
||
|
||
Ich denke du meinst den Messpunkt mit den 2,6°C? Das hast nichts mit dem Dach zu tun, dein Raffstorekasten ist einfach schlecht isoliert. Die Roten Schatten sind wohl die in die Außenwand eingebundenen Innenmauern, hier wurde einfach der Wandaufbau nach außen geschwächt, wahrscheinlich vermehrt mit Mörtel gearbeitet. |
||
|
||
mir gehts hauptsächlich um die roten Stellen unterm Dach, ob ich die Dampfbremse kontrollieren muss. |
||
|
||
Dampfbremse gehört unbedingt eingeputzt. Sieht bei dir jetzt nicht so aus? |
||
|
||
wurde miteingeputzt! |
||
|
||
Dann kanns auch einfach eine Wärmebrücke sein, vlt ist die Zellulose an der Stelle nicht gleichmäßig drinnen. |