Hallo,

trotz bemühens der Suche nach DER Lösung für eine wärmebrückenarme Ausführung eines betonierten Überlagers bei einer Bauweise mit 50er Ziegel, bin ich noch nicht recht happy. 

Die Ziegelüberlager werde ich ähnlich dieser Skizze ausführen:


2023/20230619396396.jpg
https://www.energiesparhaus.at/forum-waermebrueckenarme-ausfuehrungsdetails/51491_1

Für betonierte Stürze habe ich nur eine Skizze von @­MalcolmX gefunden:

2023/20230619906427.jpg

Ist das DIE Lösung? Wie füllt man den Hohlraum über dem Raffstore auf? Einfach mit Styropor?

Danke und mfG

  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
19.6.2023  (#1)
Wir füllen mit XPS. Dürfte in Summe ein recht einfach herstellbares Detail sein, der Baumeister hat nicht gejammert.
EPS ist natürlich auch eine Option.

1
  •  ZERO
20.6.2023  (#2)
Wie hast du den Deckenrand dabei abgeschalt? Bei den Ziegelüberlagern kann ich am Rand einfach einen 10cm Ziegel als Schalung kleben. Beim betonierten Überlager funktioniert das ja nicht.

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
20.6.2023  (#3)
Mit EPS temporär eingelegt...dann Decke und Sturz in einem betoniert. 

Ich schau mal ob ich ein Foto finde...

1


  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
20.6.2023  (#4)


2023/20230620429146.jpg

1
  •  ZERO
20.6.2023  (#5)
Danke! Das heißt, das EPS ist quasi die Schalung beim Sturz. Aber wie wird das EPS gehalten, damit es nicht nach außen weg kann?

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
20.6.2023  (#6)


2023/20230620912504.jpg
Bei den Stürzen war mit Staffeln unterstellt und nach außen mit Schaltafeln abgespreizt...

1
  •  ZERO
20.6.2023  (#7)
Vielen Dank, das ist mit dann mal klar!

Im Wohnzimmer habe ich noch ein Detail, das recht tricky ist. Die Fenster sind raumhoch und ich brauche bei der Decke einen großen Überzug sowie eine Attika. Wäre diese Ausführung brauchbar? Wobei ich nicht weiß, ob der Überzug nicht zu klein ist.