|
|
||
Hey Executer, Erstmal danke für deine Ausführungsdetails. Haben uns bei unserer Planung sehr geholfen.! Ich hätte ein paar Fragen betreffend Gewindestange bei der Fußpfette. Wie wurden diese bei euch in der Decke befestigt/verankert. Wurden diese schon vor dem Betonieren eingelegt oder nachträglich eingebohrt? Wurde eine Verdrehsicherung vorgesehen? Wurde die Gewindestange umgeknickt? Hast du vielleicht ein Foto wo man dies erkennen kann. Würde mich über eine Rückmeldung freuen. Danke & lg maxl |
||
|
||
bei uns einbetoniert. "Im Beton" wurde mit einer großen Beilagscheibe und Muttern gegengekontert. Für was eine Verdrehsicherung? was sollen hier für drehende Kräfte einwirken? |
||
|
||
@Executer : Sehr schön, hat auch mich auf neue Gedanken gebracht! Was hat den der Putzer zu den 40mm Mineralwolle in der Laibung gesagt / Müßte die Oberfläche hier nicht etwas fester sein? Ich hab zwar nur 25-30mm zur Verfügung, aber der Gedanke, hier hochdämmende (Lambda = 0,032) Mineralwolle hineinzustopfen gefällt mir schon sehr... |
||
|
||
Gibts zum Thema Sturzkästen vs. Stufensturz aktuelle Erfahrungen? Mir sind die Sturzkästen in der simpleren Installation fast sympathischer, wir wollen es dann jedoch bei der Vergabe mit dem Baumeister noch "ausdiskutieren". Aber grundsätzlich, was würdet ihr aktuell empfehlen? Bei den Fenstern ohne Beschattung - gibts da normale Thermostürze die in der Teilung gleich zu den 25cm Systemhöhe vom Ziegel passen? Ich habe da zum Beispiel den Vitalton-Thermosturz 50 von Leitl gefunden, das macht für mich irgendwo Sinn wenn man ohne Höhen hinzufutzeln durcharbeiten kann. https://www.leitl.at/fileadmin/Downloads/Leistungserklaerungen/Sturz/Leistungserklaerungen_Vitaltonsturz_LEITL_-_S133100-01.pdf |
||
|
||
@Executer: Danke für den Beitrag. Kurze Frage, du schreibst im Eingangspost: Ist mir so weit klar, aber musstest du die Raffstoreschienen extra um 8cm schmäler im Vergleich zur Fensterbreite bestellen? Danke! LG |
||
|
||
Würde ich einfach mit dem Techniker vom Fensterbauer und dem Fassadenmenschen gemeinsam klären. |
||
|
||
Nächste Frage zum Thema 50er: Wie macht ihr eine Durchführung für ein 30er -40er Leerrohr? Wir gehen vom Technikraum (außerhalb der 50er Ziegel/thermischen Hülle, Pultdach endet oberhalb der EG Decke) mit den Leitungen in den Fussbodenaufbau vom Obergeschoss. Es geht um 6-7 Leitungen gesamt (Warm/Kaltwasser, Heizungsvor- und Rücklauf, Strom zum Technikraum, Strom vom PV Inverter zurück ins Haus (Stromkasten ist im Haus in der thermischen Hülle). Alle Leerrohre nebeneinanderlegen, mit Thermomörtel auffüllen, dann ein kurzes Thermoüberlager drüber? Oder Leerrohre in XPS "reinschmelzen" mit einem passenden Metallrohr, und über dem XPS weitermauern? Oder ganz anders? 50cm tief bohren und da dann ein Mantelrohr einkleben ist sicher auch schwierig. Eine runde Einführung für mehrere Kabel kommt nicht in Frage weil ja alle Leitungen in die Schüttung müssen. Oder das Feld (zB 2 Ziegelbreiten, eine Ziegelhöhe) mit Beton ausfüllen und aussen mit 12cm XPS überdämmen? Danke für eure Tipps, Produkte dürfte es hierzu nicht wirklich geben. |
||
|
||
Für die Nachwelt: Hier mal eine Skizze wie unsere Stürze letztlich aussehen. Betonsturz bei langen Überlagern, Mauerwerkssturz bei kurzen. Jeweils aussen überdämmt mit 16cm XPS, kürzeste Überlappung der Dämmebenen sind ca 80mm. Ich bin zufrieden und zuversichtlich dass wir da eine sinnvolle Lösung haben die mit oder ohne Raffstoren funktioniert:) Fenster wird in der Ebene vom 10cm XPS mit Pratzen eingebaut:) (Raffstore nur in der einen Skizze angedeutet, gilt sinngemäß für beide) |
||
|
||
Ich hätte noch gerne eure Meinung zum Thema Innenfensterbänke. Derzeit hab ich ab Glattstrich bis Fertigparapethöhe rund 7cm Distanz. Wir wollen voraussichtlich 4cm starke Vollholzfensterbänke machen mit etwas Überstand innen und quasi "Schweizer Kante". Ist die bevorzugte Variante jetzt eher Thermomörtel oder XPS als Unterlage? Ich muss das jetzt vorrsichten bevor wir die Wände glattdpachteln/malen. Danke für eure Meinung dazu! |
||
|
||
Ich habe vom Putzer ein Schattenfugenprofil setzen lassen und die 4cm hat mir dann auch gleich der Putzer mit Putz aufgefüllt. Ich mache ebenfalls Massivholzfensterbänke aus Esche. An deiner Stelle würde ich daher Kantenprofil oder Schattenfugenprofil setzen und dann mit Thermomörtel auffüllen. Ohne Profil bekommst du keine schöne Kante und du brauchst unter der Fensterbank eine Holzabdeckleiste oder du musst die Fensterbänke nachspachteln. Würde ich aber nicht empfehlen, gerade bei Echtholz, da mit der Malerei nochmal ordentlich Feuchtigkeit ins Haus kommt und dir die Bankln sonst aufquellen (vor allem wenn nur geölt und nicht lackiert) können. Maler ist gestern bei uns fertig geworden und die Fenster sind schlimmer nass als nach Estrich und Innenputz. |
||
|
||
hast du wirklich 1cm durchgehend thermomörtel.? hast ja wieder voll die kältebrücke bei jedem fenster.. ich habe es wie du gezeichnet gemacht.. unter fensterbank xps.. |
||
|
||
Zwischen 3 und 15mm je nach Fenster. So schlimm ist die Wärmeübertragung beim Thermomörtel jetzt aber auch nicht 🙃 Wir waren relativ nahe dran an der Rohparapethöhe mit einer ganzen Ziegelreihe und haben dann eben die Höhe genau hergestellt mit Thermomörtel. @aufquellen: ich würde die ohnehin erst nach dem Malen dann final setzen... das geht sich bis zum einziehen ziemlich sicher nicht aus das sich meine Frau entscheidet 😆 Das mit der Schattenfuge macht Sinn wenn wir eher in Richtung wenig Überstand gehen... hm |
||
|
||
Sieht mega aus - haben das Profil dann noch schwarz gestrichen. In Kombi weisse Wand + schwarze Fuge + helles Holz einfach geil. Ich setz sie dieses Wochenende, aber nur wenn bis dahin der Malerdunst aus dem Haus ist. |
||
|
||
Das geht aber generell dann am Besten mit dem Thermomörtel gell? |
||
|
||
Nein du kannst den Raum auch mit XPS ausfüllen - ich würde halt immer Innen Masse und Außen Dämmung machen. Die Holzfensterbänke montiere ich dann mit 2k Zargenschaum und Verglasungsklötze damit auch die letzte Ritze schön gefüllt ist. (Die Mörtelkrallen verwende ich absichtlich nicht - musste bereits einmal eine Fensterbank mit den Krallen demontieren = Katastrophe) |
||
|
||
Passt, wäre eh auch mein Ansatz. Bin auch eher für Masse innen Dämmung aussen wie es gehört. Aussen schneide ich eh XPS Keile unter die Aussenfensterbank bzw die Abdichtung... dann mache ich es wohl so. Im Schlafzimmer überlege ich allerdings noch ob wir direkt ein Sideboard so platzieren dass die Deckplatte gleich die Fensterbank ist. Ist nur blöd zum Fensterputzen, vor allem für den Fixteil in der Mitte 😆 |
||
|
||
Hast du ein Foto hierzu? Wir planen auch Massivholzfensterbänke. Kann es mir aus der textlichen Beschreibung aber leider noch nicht so ganz vorstellen. |
||
|
||
Morgen. Dann sind sie montiert und acryliert 😬 |
||
|
||
Holz wird noch etwas heller - da erst frisch geölt. Frau ist zufrieden und ich auch (was nicht leicht ist hahahaha) |
||
|
||
Sehr hübsch :) |
||
|
||
Sieht sehr gut aus! Besten Dank für die Fotos. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]