sicher daß es ein emk 500 ist, oder hat sich da was beim update verstellt? wenn sieb schon kontrolliert: irgendein kreis im sommer geschlossen? err wirste ja nicht haben. luft in den kreisen oder eine blase vor dem WMZ? mehr fällt mir grad nicht ein. |
||
|
||
Ja da bin ich mir saicher ist halt im Angabot auch so drinnen Muss heute noch mal genau nachsehen da ich von dem auch sonst eine Beschreibung haben müsste Nibe Update habe ich vor ca. 2 Monaten gemacht Err sind alle ausgeschalten (abgeschraubt) alles geöffnet KNV hat mich gerade angerufen und meinet ich sollte mal im Manü unter 5.3.21 nachsehen ob der EMK 500 dort drinnen ist oder auch eine eventuelle Verschmutzung könnte sein |
||
|
||
- hatte halt den fall, daß nach einem update der 500er eingetragen war, obwohl der 300er drin ist und auch so eingerichtet wurde. danach hatte ich sehr hohe durchflussanzeige. - anfangs hatte ich eine luftblase oberhalb des WMZ und wenn die tiefer wanderte, veränderten sich die werte sprunghaft. |
||
|
||
|
||
Es funktioniet wieder Beides mit den 65% WT Anscheinend hat es mir den nach dem Update was ich im Herbst gemacht habe geändert Es war der 300er drinnen und ich habe den 500er |
||
|
||
Prima. Bei mir wars halt genau anders herum. |