HÜ = Heizmittelübertemperatur und eigentlich eh falsch, denn es ist die mittlere Heizmitteltemperatur. Die Heizmittelübertemperatur wäre 29°C - 23°C = 6 Kelvin. Wäre dann eine eine Heizlast um die 5-6 kW. |
||
|
||
Ich denke hier war meine Angabe etwas unvollständig und fehlerhaft. Für die Wandheizung wurde ein VarioModul-Rohr 11,6x1,5 verlegt. Der Durchfluss durch dieses Rohr ist entsprechend gering. Leider wurden die Längen der Wandheizung nicht notiert. Jedoch war meine gestrige Längenschätzung vermutlich etwas gering. Hier noch ein Foto einer der beiden Wandheizungen, die zweite ist sehr ähnlich. Vom Boden sind es noch ca. 3,5m zum Verteiler. Messung mit Infrarotthermometer: Vorlauf ca.31°C, Rücklauf ca. 28°, der Thermometer schwankte jedoch stark... |
||
|
||
jo, das war ne wichtige info. alles in allem würde ich sagen, daß dein installateur ganz gute arbeit gemacht hat. 18er rohr, wh passend dünner, zuleitungen hkv angepasst und die richtige info auf den weg gegeben: nur drosseln wo zu warm. wenn sich nicht doch noch irgendwo ein puffer oder überströmventil etc versteckt, sieht das ganz gut aus. deine idee im verhältniss einzudrosseln war grundsätzlich auch ok, doch würde ich da bei berhans tipps weiter machen. möglichst viele kreise ganz auf und den ganz geschlossenen eventuell auch ganz wenig durchfluss geben. ob der keller jetzt viel wärme den drüberliegenden räumen klaut und auch dort ein wenig durchfluss sinn machen würde, käme auf einen versuch an. da liegt ja büro drüber, welches eh gedrosselt ist. wohn/essen liegt über gedämmter bodenplatte? im endeffekt ist dein verbrauch nicht übermäßig hoch und alles wird so warm wie ihr wünscht. ob du die muße hast, die letzten prozente effizienz herauszukitzeln, musst du selbst entscheiden. vielleicht nochmal nach dem sieb schauen. irgendwo in der nähe der WP WP [Wärmepumpe] sollte (eventuell überdämmt) entweder ein kleiner schrägsitzfilter oder ein filterball(möglicher weise ist der griff demontiert und deshalb fast unsichtbar) eingebaut sein. gab es schon mal ein service/wartung? da hätte der ja auch kontrolliert werden sollen. und vielleicht nochmal die rücklauftemperaturen der einzelnen kreise vergleichen, ob es nicht doch ausreißer gibt. viel weiter runter wirst du wohl mit der übertemperatur nicht kommen. viel erfolg 1 |