Hallo! Lese immer wieder von WP WP [Wärmepumpe]-Systemen (nur Heizung,kein Warmwasser) mit und welchen ohne Pufferspeicher.Von Ochsner liest man oft mit Puffer, Waterkotte gaenzlich ohne Pufferspeicher. Bin da etwas verwirrt. Kann jemand aufklären? Danke

  •  Michael
21.12.2004  (#1)
Pro Puffer - Ein Pufferspeicher bei einer WP WP [Wärmepumpe] ist ein zusätzliches Goodie welches hilft Geld zu sparen. Wirklich BRAUCHEN zum Betrieb der Anlage tut man ihn nicht, bedenkt man aber welche Vorteile ein Speicher bringt relativieren sich die Kosten zwischen 600,- und 800,- Euro sehr schnell!

1
  •  Karl
21.12.2004  (#2)
Goodie - OK! Ist also ein Goodie und die Kosten sind bald herin. Aber kann man mir technische Gruende nennen? Mich interessiert der tatsaechliche Hintergrund. Danke im Voraus!

1
  •  Michael
21.12.2004  (#3)
Grundfunktion - Eine Anlage o. Puffer feuert die ganze Leistung in die Rohre ob sie benötigt wird oder nicht. Das ist verschwenderisch! Ein Pufferspeicher speichert die überschüssige Wärme und in Verbindung mit einer intelligenten Umwälzpumpe (zbsp. Grundfos Alpha) wird immer nur soviel geheizt wie TATSÄCHLICH nötig ist. Ich habs in einem anderen Thread schon mal geschrieben, eine Heizung o. Puffer ist vergleichbar mit einem Auto daß dauernd Vollgas fährt und man muß immer bremsen weil mans nicht braucht.

1


  •  Martin
22.12.2004  (#4)
Nicht immer "Vollgas" - Ob Pufferspeicher oder nicht hängt meiner Meinung nach auch von der Wärmepumpe ab. Meine z.B. ist frequenzgesteuert und fährt nicht immer im Vollbetrieb. Das ein Pufferspeicher nicht schlecht ist, kann schon stimmen, man muß halt abwägen ob man die WP WP [Wärmepumpe] lieber öfter ein- und ausschaltet, oder - bei geringerer Schalthäufigkeit - Verluste im Pufferspeicher bevorzugt.

1
  •  harald
22.12.2004  (#5)
@Michael - Hallo Michael, soweit ich Deine Beiträge bisher verfolgt habe, bist Du in diesem Bereich Experte. Ich selbst habe zwar bereits Solar/Holzherdofen/Pufferspeicher, zum Allgemeinwissen bin ich allerdings dennoch interessiert: Die Wärempumpe selbst - ich meine dezidiert Erdwärmepumpe - "lebt" ja an sich schon von dem Pufferspeicher Erde. Macht es hier Sinn, zusätzlich noch einen Pufferspeicher dazwischenzuschalten. Die Pumpe nach Bedarf einfach ein/auszuschalten wäre ja kaum schädlich, oder?

1
  •  Franz
22.12.2004  (#6)
Pufferspeicher - Betreibe eine Waterkotte -Sole-Anlage. Habe keinen Pufferspeicher und verstehe eingentlich nicht, warum manche meinen solch einer waere dringend nötig. die WP WP [Wärmepumpe] checkt alle paar Minuten dir Ruecklauftemp. der FBH FBH [Fußbodenheizung]. ist sie unter ger von der Regelung berechneten Temp. schaltet sich die WP WP [Wärmepumpe] ein. - heizt nun das Wasser der FBH FBH [Fußbodenheizung] direkt solange, bis sie um einen definierten Wert (denke 1,5Grad)ueber der Ruecklauf-Soll-Temp. ist. Dann schaltet WP WP [Wärmepumpe] ab und laesst Wasser ohne Hinzufuegen von Energie seitens..

1
  •  Michael
22.12.2004  (#7)
Experte ist übertrieben - Aber ein bissl Grundwissen von der Materie ist schon da emoji Ob man nun einen Puffer einbaut oder nicht ist jedem selbst überlassen, wie bereits erwähnt, Pflicht ist er ja nicht. Bei Ochsner zbsp. ist das Magnetventil welches sich beim Ein- und Ausschalten heftig rührt ein Verschleißteil der nicht grade für wenige Euros übern Tisch wandert. Mit einem Pufferspeicher verlängern sich die Einschaltintervalle wesentlich und schonen daher die Pumpe und ihre Bestandteile. Zudem ist es zumindest meine/2

1
  •  Michael
22.12.2004  (#8)
./2 - Überzeugung daß ein Pufferspeicher wesentlich zum Energiesparen beiträgt, da Reserven gespeichert werden. Auch die Temperaturkurve wird harmonischer wenn sich die Umwälzpumpe aus einem Pool immer gleichbleibender Temperatur bedienen kann statt dauernd "heiß/kalt" zu bekommen (was jetzt natürlich ein bischen überzuckert ausgedrückt ist). Bei einem herk. Estrich fällt das nicht auf, bei einem Trockenestrich ohne Speichermasse ist das durchaus spürbar sofern die Anlage nicht überdimensioniert ist.

1
  •  Franz
22.12.2004  (#9)
Pufferspeicher - Fortsetzung - ... der WP WP [Wärmepumpe] zirkulieren. Schliesslich beginnt die Prozedur wieder von vorne: checken der Ruecklauf-Ist-Temp .....
Funkt hervorragend.

1
  •  Michael
22.12.2004  (#10)
@ Franz - Ätsch, mitten reingequetscht emoji War keine Absicht!

1
  •  Mandi
22.12.2004  (#11)
@franz - ich auch uups

1
  •  Mandi
22.12.2004  (#12)
@franz - ach doch nicht! war das Bau-Forum! *gg*
Mandi

1
  •  Michael
22.12.2004  (#13)
Nochmal Puffer - @ franz, schonmal überlegt womit Deine Heizung läuft wenn sie von sagen wir mal 22 bis 4 Uhr abgesenkt ist? Mit nix! Mit einem Pufferspeicher hat sie aber immer noch Suppe zur Verfügung mit vielleicht 2-3 Grad Unterschied zur Betriebssuppe! Nur so als Anregung...

1
  •  Geraldo
24.12.2004  (#14)
INFO - Nachdem ich mich viel Informiert habe, habe ich mir einen Pufferspeicher zugelegt, da die WP WP [Wärmepumpe] sich nicht so oft einschalten muß (ähnlich einer Autofahrt in der Stadt im Gegensatz zur Autobahn)
Weiters werden bei den meisten Energielieferanten spez. WP-Tarife angeboten. Da wird die Sromzufuhr in den Spitzenzeiten (11:00 - 12:00) abgeschaltet. Bei der EVN sogar von 11:00 - 13:00 und von 17:00 - 19:00. Aus diesem Grund scheint mir ein Speicher vorteilhaft zu sein, da ich der WP WP [Wärmepumpe] ja "sagen" kann,...

1
  •  Geraldo
24.12.2004  (#15)
....... wann sie sich einschalten soll.
Sollten diese Überlegungen unrichtig sein, oder ich für meine Entscheidung etwas übersehen oder vergessen haben, würde ich mich darüber freuen, wenn ihr mir Bescheid sagen würdet.
mrfg
Geraldo

1
  •  Michael
24.12.2004  (#16)
Genau wie bei mir - Bei uns wird der Strom im WP WP [Wärmepumpe]-Tarif täglich von 11:00 bis 12:00 Uhr abgeschaltet. Die WP WP [Wärmepumpe] ist sp programmiert daß sie von 10:45 Uhr bis 12:15 Uhr ruht um keine unmöglichen Einschaltversuche zu unternehmen. In der Zeit und während der Nacht (Absenkung) bedient sich die Umwälzpumpe aus dem Pufferspeicher. Kostet ja nix, ist ja sowieso warmes Wasser da emoji

1
  •  ösi
28.12.2004  (#17)
pufferspeicher bringt nüsse - lt energiesparprofis bringt der pufferspeicher nur unwesentlich etwas , siehe : http://www.energiesparhaus.at/energie/waermepumpe2.htm

1
  •  fogerty
28.12.2004  (#18)
Ein Puffer ist nicht nöchtig ........ da bin ich derselben Meinung wie Ösi.
Lt. meinem Wärmepumpenspezialisten sind die WP WP [Wärmepumpe]-Anlagen regeltechnisch schon so ausgereift das auf einen Puffer verzichtet werden kann !
Und außerdem wird von vielen renomierten Wp-Herstellern der Puffer weggelassen - und funktionert auch bestens!

mfg
FOGERTY

1
  •  ösi
29.12.2004  (#19)
ad : fogerty - hallo fogerty ! was hast du für ein system und wie bist du damit zufrieden ? JAZ ? wieviel m2 heizfläche ?

1
  •  fogerty
29.12.2004  (#20)
Hallo Ösi - Ich bekomme ich Frühjahr die neue Heliotherm(8 kw) "web-control"
Garantierte JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] 4,5 - Der Hersteller gibt eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von sogar 5,5 an !
Beheizte Fläche 200m2 mit Fußboden bzw. Wandheizung.
Und wenn ich auf eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von 4 komme bin ich schon zufrieden - näheres dann im Frühjahr bzw. nach der ersten Heizperiode!
Grüße
FOGERTY

1
  •  Michael
30.12.2004  (#21)
An alle Pufferspeicher-Gegner - Bitte nicht so generalisieren daß ein Puffer Müll wäre...
Die Aussage daß ein Estrich gewisse Speicherfunktionen übernimmt und eine Nachtabsenkung daher Blödsinn ist, klingt auch für mich plausibel. Bloß gibt es (grade im Fertighaussektor) genug Leute mit einem Trockenestrich und eben da fehlt die Speichermasse, und grade da ist ein Puffer ein entscheidender Energiesparaspekt!

1
 1  2 

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.


next