Die WPWP [Wärmepumpe] arbeitet mit Kältemittel R410A. Würde für mich schon aus diesem Grund ausscheiden... https://www.ms-klimaanlagen.de/news/neues-k%C3%A4ltemittel-r32/ Auch scheint das Haus schlecht isoliert zu sein, wenn es eine 7kW WPWP [Wärmepumpe] benötigt. |
||
|
||
danke für den hinweis - wußten wir nicht oder fand keine beachtung es gibt nur 2 anlagengrößen auf der homepage und das ist die kleinere hat mit der dämmung des hauses nichts zu tun |
||
|
||
Ergänzend zu Gast-Karl, gemäß Wärmepumpendatenblatt sind in der Wärmepumpe 2,39 Kg Kältemittel R-410A, das sind 4,99 t CO2-Äquivalent. Ist die Kältemittelleitung über 15 m, so muss die Kältemittelfüllmenge erhöht werden, dadurch überschreitet die Anlage den Grenzwert von 5 t CO2-Äquivalent und muss jährlich dichtegeprüft werden, dadurch würden zusätzliche jährliche Kosten entstehen. |
||
|