Hallo,

ich habe eine GMDW 9 von Ochsner, es ist eine Direktverdampfende WP WP [Wärmepumpe]. Ich war bis jetzt mit der Anlage nicht zu Frieden, zu hoher Verbrauch und schlechte Regelung.
Daraufhin habe ich mir nachträglich einen Wärmemengenzähler einbauen lassen und musste feststellen das z.B. die WP WP [Wärmepumpe] 39 KW abgibt und 10,7 KWh aufnimmt, Kältemitteleingang=2,1° und Ausgang=-1,4°. Damit komme ich auf eine Arbeitszahl von 3,64. Die Anlage wird aber beworben mit einer Arbeitszahl von 4,5 bis 5.

  •  Tilo
19.4.2004  (#1)
Wärmepumpe schlechte Arbeitszahl Teil 2 - Die beworbene Arbeitszahl von Ochsner bezieht sich auf Sohletemp. 0° und VL VL [Vorlauf] Temp. 35°. Da aber bei den jetzigen Temperaturen die VL VL [Vorlauf] Temp. unter 35° eingestellt ist, stellt sich bei mir die Frage, warum ich so eine schlechte Arbeitszahl habe. Wo kann man bei der Anlage noch ansetzen, oder ist meine Anlage nur einfach Schrott.

Gruß Tilo