|
|
||
Rausgehn und genau zuordnen. Irgendwo muss doch ein Düsen-/Wirbel-/Pfeifeneffekt entstehen. Sowas lässt sich doch herrausfinden und gegebenenfalls mit relativ einfachen Strömungsleitmaßnahmen abstellen. Ala Wing- bzw. Sharklets. :) Am ehesten kann ich mir Vorstellen dass der Bereich um das Gitter oder um den Sockel die Geräusche erzeugt. Spielt es eine Rolle ob die WPWP [Wärmepumpe] läuft? Oder ist das Geräusch bei der Windlage immer vorhanden? |
||
|
||
Vorweg, kann leider nichts konkretes zur Lösung beitragen.... Konnte die Beobachtung aber auch in einer Neubausiedlung bei uns in der Nähe machen - die LWP LWP [Luftwärmepumpe] singen und klirren im Wind. Hier wurde jedoch mMn der Fehler gemacht die Außeneinheit direkt Richtung Westen (Wetterseite) auszurichten - die stehen dann immer voll im Wind/Sturm. Manche versuchen jetzt mit einer Einhausung die Sache in den Griff zu bekommen - andere wickeln die Wärmepumpe mit diesen billigen Strohmatten ein. |
||
|
||
Danke mal für eure Antworten. @Innuendo : ja das Geräusch ist nur da wenn die WPWP [Wärmepumpe] läuft. Egal mit welcher Frequenz und auf welcher Stufe der Ventilator läuft. D.h. wenn die WPWP [Wärmepumpe] nicht läuft hört man gar nichts (egal wie stark der Wind bläst)! @DrShouter : unsere WPWP [Wärmepumpe] steht Richtung Norden. Also wir haben zu 90% Westwind, und die Seite "saugt" gar nicht an. Ich kann das Geräusch leider nicht zuordnen (ob vom ansaugen oder Auslass)... Wie schon erwähnt habe ich die Westseite mit Schalungstafeln versucht zuzumachen. Das hat damals nichts geholfen... |
||
|
||
|
||
Sicher dass es ein Geräusch durch Wind bzw. Luftströmung ist? Wenn dieses nicht von der Stufe des Ventilators abhängt, aber nur Auftritt wenn die WPWP [Wärmepumpe] in Betrieb ist, könnte es auch ein Geräusch von einem elektronischen Bauteil sein. Hatte sowas ähnliches bei einem Freund. Grund war der schlecht oder garnicht entstörte FU. Da gabs dann ein Störgeräusch von der Heimkinoanlage aber nur wenn diese über Netzwerk angesteckt war. Eigentlich ein recht interessantes Problem welches durch einen extra Störfilter (oder wie auch immer man dazu technisch richtig sagt) der WPWP [Wärmepumpe] Außeneinheit behoben wurde. EDIT: Wird bei dir aber wh. nicht das Problem sein, ich glaub die KNV Außeneinheiten haben den FU und Verdichter im Innengerät?! |
||
|
||
Könnte mir schon vorstellen, dass es mit dem FU zusammenhängt. Ist bei einem Monoblock nicht die gesamte Technik draußen? @hitchi0: Treten die Geräusche auch bei 100%-Betrieb auf bzw. gibt es eine Möglichkeit manuell 100% einzustellen um das zu testen? |
||
|
||
@Casemodder : ja es hängt mit dem Wind zusammen. Wind geht, WPWP [Wärmepumpe] läuft -> Geräusch Wind geht, WPWP [Wärmepumpe] läuft nicht -> nichts zu hören Wind geht nicht, WPWP [Wärmepumpe] läuft -> nichts zu hören. Die WPWP [Wärmepumpe] ist jetzt 4 Jahre alt. Nach 3 Jahren ist das Problem mit dem Geräusch das erste mal aufgetaucht. Es ist auch egal welche Jahreszeit gerade ist... Da es sich um ein Monoblock Gerät handelt, ist die ganze Technik draußen im Gerät. |
||
|
||
Meinst du auf die maximale Verdichterfrequenz zu stellen? Das wären 120Hz. |
||
|
||
Okay, nur was mich noch wundert wieso das Geräusch dann nicht von der Windgeschwindigkeit abhängt. Müsste bei Sturm doch lauter werden oder zumindest den Ton ändern. Aja, Monoblock, hab ich überlesen im Anfangspost. Wieso haben die Schalungsplatten nichts gebracht wenn es definitiv mit dem Wind zusammen hängt? |
||
|
||
das Geräusch wird bei stärkerem Wind natürlich stärker - aber jetzt nicht so dramatisch wie man es sich vorstellt (also bei 20km/h und 80km/h fällt natürlich ein Unterschied auf). Lt. KNV soll der Wind schuld sein und der Vorschlag seitens KNV war eine Winschutzwand zu bauen. Daher die Schulungsplatten (sogar ganz an der Wärmpepumpe, obwohl eigentlich ein Mindestabstand eingehalten werden müsste). |
||
|
||
Hätte den Ventilator und nicht den Verdichter gemeint. Wenn das Geräusch aber nur bei Wind auftritt, wäre der FU als Ursache aber eher unwahrscheinlich, weil dann müsste es ohne Wind auch da sein (im Betrieb). |
||
|
||
Das "singen" ist nur bei Wind da. Ich bin schon am verzweifeln, da auch die Firma nichts mehr machen unternehmen will... |
||
|
||
Wärs vl möglich mal ein Video zu machen ohne Wind und eines mit in dem man das Singen hört? |
||
|
||
ja, hier mal ein Video WPWP [Wärmepumpe] läuft + Wind: https://www.transfernow.net/dl/20230316G0hMI32N |
||
|
||
Lagerschaden? Lagerspiel? |
||
|
||
Ventilator + Motor inkl. Lager wurde bereits getauscht. Hat überhaupt nichts gebracht! |
||
|
||
Hi Bin ka Wärmepumpenprofi, aber für mich hört sich das nach einem Mechanischen Problem an mglw. Hydraulik aber nicht nach Pfeifen. Kann es sein, dass der Wind irgendwas wogegen drückt und das dann qietscht/singt? LG Wolfgang |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]