In der Tat sind Lwp mit raumseitigen Kompressor lauter. 50dB erscheinen mir aber sehr hoch. Hast den Wert mit einem kalibrieren Gerät gemessen?
Sobald du aber Türen hast, sollte das Geräusch nur mehr gering wahrgenommen werden. Einen leichten Brummton wirst aber haben. Vor allem ab ca. - 10°C. Es gibt aber Dämmpaneele |
||
|
||
Wir haben eine Weider und hören einen Brummton wenn wir nicht alle Türen zu haben. Ich kann aus dem 1. Stock sagen, ob unten im Keller die Tür in den Hobbyraum (Technikraum liegt dahinter) zu ist. Wenn die Türen zu sind hört man quasi nichts mehr. Würden wir eine Schallschutz-Türe bauen, wäre es wohl selbst wenn man sich sehr anstrengt unhörbar. Also ja, die Türen bringen da schon viel. Den Geräteraum in der Nähe des Wohnzimmers zu positionieren ist aber ganz grundsätzlich keine schlaue Idee, da hast du recht. Unserer ist wie gesagt im Keller, wäre er nicht im Keller wäre er in einem Nebengebäude. |
||
|
||
unser technikraum befindet sich neben dem wohnzimmer, und das aussenteil hängt quasi auch neben dem wohnzimmer.
hören kann ich weder innen noch aussenteil, zumindest bis jetzt |
||
|
||
|
||
Interessant - um welches Gerät handelt es sich denn? Wie ist der Geräuschpegel im Technikraum selbst? Ich habe nun mal Schalldämmstoff bestellt und werde einen Sarkophage bauen für das Ding, wobei ich mal hinten freilasse - mal schauen was das bringt. Alternative wäre die Gerätenische im Trockenbau zur Waschküche abtrennen (Leider müsste die WPWP [Wärmepumpe] samt Leitungen dafür um 20cm verschoben werden). Von LG soll es übrigens gute Geräte mit Verdichter im Aussenteil geben, wenn man außen weniger Bedenken hat. |
||
|
||
Nein - mit dem iPhone. Der Wert wurde mir aber mittlerweile implizit von Waterkotte bestätigt. Man achtet bei den WPWP [Wärmepumpe] offenbar vor allen Dingen wohl aus rechtlichen Gründen auf den Nachbarschaftsschutz - daher leiseste Aussenteile (aber startende Flugzeuge innen)... Ad Dämmung - der Installateur hat einiges erreicht mit Unterlagsmatte etc.. jetzt keine alte DC 9 mehr sondern ein neuer A320 |
||
|
||
austria email
innen 39 und aussen 41 prospekt db :) |
||
|
||
Klingt interessant. Halt uns auf den laufenden. Ich glaube aber, dass Du das Ding so bauen musst, dass es a) für Servicearbeiten leicht und schnell demontierbar ist b) hinten zur Wand mit schallabsorbierenden Material verschlossen sein muss dass sollte Dir mit guten Dämmpaneelen ca. 7-10dB bringen. |
||
|
||
Wahrscheinlich bei +7°C Außentemperatur und Warmwasser 35°. Die Werte von der Prüfnorm sind in der Praxis so realistisch wie die Verbrauchswerte bei den Autos. 7°C hast jetzt gerade in einigen Regionen. Lt Norm haben wir in Österreich meist Wette um die - 10°c und noch viel niedriger |
||
|
||
ich würd erstmal abwarten bis du ne Tür hast. sollte das nicht reichen kannst ja immer noch dämmen probieren. |