selber machen. Hydraulik ist ja eh schon alles vorhanden |
||
|
||
Bekommt man das als laie hin? Das Gerät würde es online wesentlich günstiger geben |
||
|
||
Bei einem Splitsystem brauchst einen Kältetechniker, einen Monoblock bekommt man alleine hin. Zum Einstieg für Selberbastler http://aquarea.smallsolutions.de/index.php?title=Hauptseite Edit: Je nach Leistungsklasse um +-5000 Euro möglich. |
||
|
||
|
||
Ich denke 50 % solltet ihr durch den Katastrophenfonds ersetzt bekommen. |
||
|
||
Monoblock geht alleine. Panasonic Aquaera. Günstig, gut, ausgereift und viele Leute die das selbst eingebaut haben. Und deinen Installateur schieß auf den Mond bei solchen Preisen |
||
|
||
50% vom gesamten Schaden der sehr knapp geschätzt wird. Das reicht nicht leider |
||
|
||
Hört sich interessant an. Was ist der Nachteil von einem Monoblock gegenüber split? |
||
|
||
Bei der Monoblock fließt Heizungswasser durch die Außeneinheit. Das heißt, im Notfall könnte es gefrieren. Da gibts aber genug Vorkehrungen wie Heizkabel, Frostschutzventil usw. die das Risiko eindämmen. Grundsätzlich reichts aber, die Wasserverbindungen ordentlich zu dämmen, bei DN32 nutze ich eine Dämmstärke von 50mm, kurze Verbindung zu innen, da sollte dann nix passieren. Ich hab heuer eine Aquarea L Generation mit 7kW selbst installiert, bin total happy, für den Kurs alles top! eine nette Seite mit viel Theorie-Erklärung für Monoblock und DIY findest du unter google: "rjtec blog". 😉 |
||
|
||
Vielleicht sind das gute Nachrichten für den Themenstarter: https://www.diepresse.com/18901467/umweltministerium-erweitert-soforthilfe-fuer-sanierungen-und-heizungstausch |
||
|
||
"Im Fall einer bestehenden durch das Hochwasser zerstörten erneuerbaren Heizung, die gegen ein erneuerbares Heizungssystem getauscht wird, gibt es eine 5000 Euro Förderpauschale und einen zusätzlichen Hochwasserzuschlag von 2.500 Euro." 👍 |
||
|
||
ja das sind sogar sehr gute Nachrichten. Momentan wechseln sich hochs und tiefs bei uns stündlich ab :) Also bei einem Umstieg auf Monoblock müssten dann wahrscheinlich die Leitungen außen neu gemacht werden, damit die frostsicher sind, weil das bei dem vorigen Splitgerät nicht notwendig war oder? An sich wäre mir die Technologie sehr sympathisch |
||
|
||
Ja die müssen neu gemacht werden und vor allem haben diese einen weitaus größeren Durchmesser, sin ja die Vor- und Rücklaufleitungen. Ein Monoblock hat Vor- wie auch Nachteile, einerseits kann das klimafreundliche R290 als Kältemittel verwendet werden, andererseits könnte die Anlage - falls sie nicht mit Fostschutz befüllt wird - bei tiefen Temperturen und Stromausfall auffrieren. Die Wahrscheinlichkeit ist gering, sollte aber nicht unerwähnt bleiben. Persönlich würde ich bei vorhandensein einer Splitanalage wieder eine Split verbauen, der Kältetechniker sollte kein Problem sein, einfach an eine Klimafachfirma wenden. Eine aktuelle Panasonic 9kW Split ( KIT-WC09K3E5 ) gibt es um ca. 4500 Euro, bei einem Klimatechniker der Panasonic vertreibt und dann auch anschließt vielleicht ein bisserl mehr. |
||
|
||
Danke. Ja das aufgraben der Leitungen ist vermutlich auch aufwendig weil da schon ein weg drüber gepflastert wurde. Bzw wenn die größer sind müsste man auch die Kellerwand seitlich aufstemmen. |