Wir sind gerade bei der Diskussion mit mehreren Luftwärmepumpen-Installateuren. Leider gehen auch hier die Meinungen der unterschiedlichen Betriebe auseinander. Einer rät zum Heizwasserpuffer, ein anderer sagt dass ein hydraulischer Abgleich nicht notwendig ist. Sogar wenn diesselbe Anlage angeboten wird gehen die Meinungen auseinander.
Meine Frage: Ich habe einmal gelesen wenn die WPWP [Wärmepumpe] falsch eingestellt ist, dass sie zu oft und nur kurz hochfährt (taktet). Gibt es dafür einen Fachausdruck?
Ich finde leider den Artikel nicht mehr, kann mich aber erinnern, dass es da einen Ausdruck gab der das Problem perfekt beschreibt.
Ich hoffe jemand kann mir mit meiner kryptischen Frage weiterhelfen
Das Problem in diesem Fall sind die Germanen, bei diesen ist eine ERR ERR [Einzelraumregelung] grundsätzlich vorgeschrieben. Dadurch ist die Doku auch so ausgelegt. In Österreich müssen wir ja keine ERR ERR [Einzelraumregelung] verbauen, somit hat die WPWP [Wärmepumpe] normalerweise genügend Volumenstrom und wir können uns das alles sparen.
Hab auch selbst ein wenig rumgerechnet und zweifle (wieder) an der Dimensionierung selbst. Haben 25cm Hohlraumziegel mit 10cm EPS. Damit komme ich bei 200m2 (-Stiege - Technikraum -Abstellraum 170m2) auf eine Heizlast von ~12.2kW.
Ich habe genau 1 Angebot, dass eine Pumpe über 10kW hat. Ochsner 17.5kW. Ich werde morgen gleich neben den Heizwassersppeicher auch nochmal nachfragen wien sie auf den Wert kommen.