Hallo liebes Forum!

Ich muss hier leider nochmal ein Thema beginnen, was zwar im Forum schon oft durchgekaut wurde, mir aber trotzdem noch nicht klar ist. Wie kann ich die Differenz zwischen Vor- und Rücklauftemperatur einstellen bzw. beeinflussen?

Meine Situation:
Niedrigenergiehaus EKZ 27
ca 180 m2 Fußbodenheizung
KWL + EWT
9 KW Dimplex Sole-WPWP [Wärmepumpe] auch für WW WW [Warmwasser]
Heizkurve von 23 - 27 ° (Soll-Rücklauftemperatur)
Hysterese: +/- 1°

Die WPWP [Wärmepumpe] wird über die Rücklauf- und Außentemperatur gesteuert. Im Laufe der ersten Heizperiode habe ich versucht durch Paralellverschiebungen und Drehen an den Heizungsverteilern ein konstantes Temperaturniveau im Haus zu erreichen - leider vergeblich. Erst eine starke Abflachung der Heizkurve brachte das gewünschte Ergebnis.

Aktuell arbeitet die WPWP [Wärmepumpe] mit Vorlauftemperaturen von ca. 33 Grad um die Soll-Rücklauftemperatur von etwa 24,5° zu erreichen. Diese Differenz kommt mir sehr hoch vor. In der Steuerung habe ich aber keine Möglichkeit gefunden da aktiv einzugreifen. Wie schaut die Situation da bei euch aus?

Für Tipps und Ratschläge wäre ich sehr dankbar.
mfg lion75

  •  gdfde
  •   Gold-Award
10.11.2012  (#1)
9 Grad Spreizung ist sehr hoch...m.E. viel zu hoch bei FBH FBH [Fußbodenheizung].
Steht deine WPWP [Wärmepumpe] im Keller?
Ist der beheizt und sind die Heizungsrohre isoliert?

Wieviel Grad kommen am FBH FBH [Fußbodenheizung] Verteiler im EG und OG an und wieviel Grad hast dort am RL RL [Rücklauf]?
Das könntest mal mit einem IR Thermometer messen, falls kein Tempfühler am FBH FBH [Fußbodenheizung] Verteiler ist.

1
  •  lion75
11.11.2012  (#2)
WPWP [Wärmepumpe] steht im Keller. Rohre im Technikraum sind nicht isoliert. Werde beim nächsten Betrieb mal die Temperaturen direkt am Verteiler checken. Die Anlage produziert direkt in die FBH FBH [Fußbodenheizung]. Es ist kein Speicher dazwischen.

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
11.11.2012  (#3)
ok.
Mischer hast auch keinen, nehm ich mal an?

1


  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
11.11.2012  (#4)
Welche Heizkreispumpe verwendest du?
Bzw. auf welche Pumpleistung ist diese eingestellt?

Könnte mir vorstellen, das die Pumpe unter Umständen eine zu niedrige Pumpleistung hat und deshalb eine so hohe Differenz zwischen VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] vorliegt.


1
  •  lion75
11.11.2012  (#5)
So die Pumpe ist jetzt ca. 40 Minuten gelaufen.
Bei 8° Außentemperatur beträgt die Soll-Rücklauftemperatur 24,4°. Die Anlage hat bis 25,4° aufgeheizt und dabei am Ende eine VL VL [Vorlauf]-Temperatur von 33,3° erreicht. Diese Werte konnte ich auch an den FBH FBH [Fußbodenheizung]-Verteilern ablesen.

@New-Projekt:
Muss ich in den Unterlagen nachsehen. Befindet sich im Inneren des Geräts.

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
11.11.2012  (#6)
Welche Werte hast du jetzt im FBH FBH [Fußbodenheizung] Verteiler für VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] abgelesen?
Hast du nur FBH FBH [Fußbodenheizung] an dem Verteiler dranhängen?

1
  •  lion75
11.11.2012  (#7)
VL ca. 34° / RL ca. 26° (analoge Thermometer)
Die WPWP [Wärmepumpe]-Steuerung zeigte zum selben Zeitpunkt 33,3 bzw. 25,4 Grad.
Es gibt nur FBH FBH [Fußbodenheizung] + 1 Kreis Wandheizung im OG.
Diese Differenz würde ich gerne verringern.

1
  •  lion75
12.11.2012  (#8)
@New_Projekt:
Der Hersteller hat mir heute deine Vermutung bestätigt. Die Spreizung ist das Ergebnis aus Heizleistung und Heizwasserdurchsatz. Ich werde mir mal die Heizwasserpumpe ansehen und mit dem Installateur Kontakt aufnehmen.

1
  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
13.11.2012  (#9)
Vielleicht ist die Lösung einfach.
Die meissten Pumpen haben einen Leistungregeler.
Wenn du Glück hast steht dieser bei deiner Pumpe auf einer zu niedrigen Stufe.
Also einfach die Drehzahl erhöhen und alls passt wieder.
Man sollte ja alles positv sehen.


1
  •  lion75
13.11.2012  (#10)
Ich werde dann auf die Suche nach der Pumpe gehen und mir das mal anschauen. Änderungen werde ich nur in Absprache mit dem Installateur durchführen. Das ist mir als Laie zu heiß.
Lt. Hersteller sollte eine Verringerung der VL VL [Vorlauf]-Temperatur im 1° in etwa 2,5 % Energieeinsparung bewirken.
@New_Projekt:
Arbeitest du in der Branche wenn ich fragen darf?


1
  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
13.11.2012  (#11)
2,5% ist auf jeden Fall ein realistischer Wert.

Wennst die Pumpe findest, hat sie meist 3 Einstellmöglichkeiten, also soviel kann nicht schief gehen und wenns wircklich schlimmer werden sollte, kannst ja jederzeit wieder die jetztige Einstellung einstellen.

Nein ich mache Beruflich was ganz anderes.



1
  •  lion75
13.11.2012  (#12)
Wenn ich richtig gesehen habe (ist etwas verzwickt) handelt es sich bei der Heizwasserpumpe um eine Grundfos 25 80 180 und die läuft auf "Stufe III". Mehr geht also nicht.

1
  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
14.11.2012  (#13)
Sind auch alle Absperrventile offen?

1
  •  lion75
14.11.2012  (#14)
Nein, von insgesamt 19 Heizkreisen sind 15 komplett geöffnet. 4 sind zu (zwei Räume werden derzeit nicht geheizt).

1
  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
14.11.2012  (#15)
Ich meine jetzt eigendlich nicht den Heizkreisverteiler.
Du hast ja sicher auch Absperrventile im Vor und Rücklauf.
Also zwischen Ofen und Heizkreisverteiler.
Vielleich ist da einer nicht ganz geöffnet, der den Durchluss behindern könnte.


1
  •  lion75
15.11.2012  (#16)
Die sind ganz offen.
Werde mal mit dem Installateur Konktakt aufnehmen.

1