« Heizung, Lüftung, Klima  |

Wärmepumpe??

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  Stemsi
  •   Bronze-Award
26.5. - 30.5.2012
4 Antworten 4
4

Welcher Haushalt heizt mit einer IDM HGL Wärmepumpe??
Erfahrungswerte??

  •  sensai
  •   Gold-Award
29.5.2012  (#1)
Wir - Wir haben unsere IDM 8SW mit HGL jetzt seit 1,5 Jahren in Betrieb.

210 m² WFL
EKZ 30
Tiefenbohrung
8 m² thermische Solar für WW WW [Warmwasser] und Heizungsunterstützung
1000 L Schichtspeicher mit Plattentauscher

System läuft absolut problemlos
Erster Winter im Haus noch beim optimieren der Anlage.
kein Raum unter 23° gehalten und trotzdem nur ca. 4000 kw
Heizungsstrom (WP und WW WW [Warmwasser]) verbraucht.

1
  •  bautech
30.5.2012  (#2)
@sensai - Ist ja interessant - hast die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] mal überprüft?

Bekomm die gleiche WP WP [Wärmepumpe], aber als Wasser-/Wasser-Pumpe, wäre interessant, ob die Prospektdaten halten.

Ist dieser Navigator 1.0 in ein KNX/EIB integrierbar?

ng

bautech

1
  •  sensai
  •   Gold-Award
30.5.2012  (#3)
@bautech - der erste Winter ist für mich kein Referenzjahr, da ich keinen
Heizkreis abgesenkt habe und die Raumtemperatur übertrieben
hoch gehalten haben. Weiters noch "Lernphase" der Heizung und
Anpassen der Heizkurve dauert auch.

Navigator 1.0 in KNX integrieren.
ich bin kein KNX Profi, jedoch habe ich ein Netzwerkkabel
in meinem Technikraum. Man kann der IDM 8SW eine fixe IP
vergeben und somit im Hausnetzwerk integrieren.
Zugriff mit dem Hauptrechner via Switchpanell habe ich geschafft.

Ziel wäre es, die relevanten Daten via Heimrechner auszulesen
und mit dem Smartphone abfragen zu können.
Habe ich allerdings noch nicht probiert, sollte aber eigentlich
möglich sein.

1


  •  New_Projekt
  •   Silber-Award
30.5.2012  (#4)
KNX und Netzwerkkabel sind verschiedene Sachen.

Die IDM, bzw. Navigator 1.0 kann man mittels KNX Modul in das Bus System integrieren und steuern.



1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.