Hallo,
ich komme aus OÖ-Mitte und möchte gerne mein Projekt vorstellen, da ich einige Fragen habe und Meinungen zu meinen Überlegungen erwünscht sind. In den letzten 2 Monaten habe ich schon viel mitgelesen und Grundkenntnisse erworben.
-Einfamilienhaus BJ 1988, 2012 Dachgeschoss ausgebaut, KWL eingebaut, beheizte Fläche 270m2. Heizhaus im unbeheizten Keller.
Im Zuge der Umbaumaßnahmen wurde schon energetische Verbesserung gemacht, Fenster sind auf aktuellem Stand 0,7. Zusätzliche Wärmedämmung wirtschaftlich/technisch trotz Förderung kaum möglich.

-EA nicht vorhanden, habe aber m.M. nach gute Monitoringdaten: höchster Ölverbrauch der letzten 6 Jahre inkl. WW im Winter: 2400l (bei eher hohem WW WW [Warmwasser]-Verbrauch), dabei war die max. tägliche Laufzeit des Ölbrenners (Durchfluss 2l/h) ca. 11 Std. für Heizung + WW .
Diese Werte sind bei -7 Grad Tagesmittel, laut Aufzeichnung waren kaum tiefere Temperaturen in den letzten Jahren vorhanden. Gradtagzahlen liegen bei 3300 – 3700.
Max. notwendiger VL 32°C bei RL RL [Rücklauf] 27°C.
Meine Schätzung: bei 80% Wirkungsgrad des Ölbrenners (Wirkungsgrad ist bei tiefen Temperaturen vermutlich besser als in der Übergangszeit) -> 11h x 2l *10 kW/l * 0,8 = 7,33 kW.
Das wäre die Auslegung bei -7 inkl. WW (ohne Schwiegermutter-Reserven 😊), kommt mir eigentlich wenig vor.
WW habe ich bisher im Sommer mit einer Brauchwasser-WP 300l gemacht mit ca. 500kWh/a Stromverbrauch.
Ringgraben-Kollektor geht nicht, nur TB oder LWP LWP [Luftwärmepumpe]. TB wird zwar jetzt gut gefördert, ist aber schon noch sehr teuer (besonders wenn man eine sehr gut ausgelegt Quelle haben möchte wegen SCOP).
Thema Warmwasser: würde gerne größere WW WW [Warmwasser]-Menge haben, da die 300l knapp sind bei 5 Personen und relativ hohem WW WW [Warmwasser]-Verbrauch. Auch wegen Optimierung durch günstiges Laden in der Nacht (Stundentarif).
 Die Frage ist, ob man bei 500/800l auf Frischwasserstation gehen sollte (wird gerne verkauft weil teurer 😉). Grundsätzlich stufe ich das Legionellen-Problem nicht so hoch ein, aber was ist in ein paar Jahren, wenn plötzlich nur mehr 2 Personen diesen großen Speicher nutzen?
Wie hoch sind eigentlich die Wirkungsgrad-Unterschiede zwischen Frischwasserstation und konventionellem Speicher bei der WW WW [Warmwasser]-Zubereitung?
Doppelmantelspeicher sollte auch seine Vorzüge haben, gibt aber kaum Hersteller.
Thema Volumenstrom: leider bescheidene Hydraulik da Rohre mit 20x2/17x2/16x2 in Verwendung sind. Zumindest ist alles so eingeregelt, dass die Verteilung passt.
Habe jedoch meiner Meinung sehr geringen Volumenstrom (Einzelwerte 0,2…0,5l/min) von insgesamt ca. 13-16l l/min bei FBH FBH [Fußbodenheizung], Spreizung 3°C bei Außentemperatur 0…5°C. Die Spreizung ist ca. 5°C bei -7°C Außentemperatur. Die uralt-UWP Grundfos UPS 15-35 betreibe ich auf Stufe 1. Ich habe leider keine Ahnung, ob diese Hydraulikdaten zu einer WP WP [Wärmepumpe] passen…
Passive Cooling: wäre grundsätzlich auch erwünscht wegen doch teilweise hohen Temperaturen im ausgebauten DG (und Regeneration der Quelle im Sommer), geht aber nicht bei LWP LWP [Luftwärmepumpe]. Bin mir aber nicht sicher ob das nur mit FBH FBH [Fußbodenheizung] ohne BKA BKA [Betonkernaktivierung] wirklich Sinn macht oder doch Worst Case eine Klima notwendig wird da die Sommer immer heißer werden.
Gewünscht wäre eine passende modulierende WP WP [Wärmepumpe] für meinen Bedarf:
welche Leistung soll man abhängig von der Quelle (Luft oder Sohle) tatsächlich nehmen?
welcher Hersteller bietet  gute Einstellmöglichkeiten und Doku?
Smart Pricing,
passenden GWP wg. Förderung
gute Langzeiterfahrung mit Service

also viele offene Fragen/Punkte...
 Danke im Voraus!       

  •  kleinbali
5.1.2025  (#21)
Schönen Abend an die Experten!

Da ich 2025 meine Ölheizung tatsächlich umstellen werden, muss ich jetzt eine Ergänzungsfrage zu meinem Eintrag stellen:

Wenn ich die WP WP [Wärmepumpe] scharf auf die benötigte Leistung für 24h von 8kW auslege habe ich den Vorteil, dass diese kleine Maschine weit herunter modulieren kann(real je nach Sole 2,5kW). Wenn ich aber günstige Nachttarife nutzen will (was im letzten Winter öfters möglich war, in diesem Winter hat es nach meiner Beobachtung das leider kaum mehr gegeben 🙁) müßte ich die WP WP [Wärmepumpe] etwas höher dimensionieren (weil ich bei hohem Wärmebedarf die Leistung vermehrt in der Nacht einbringen würde bzw. Sperre bei teuren Zeiten).
Die Frage ist auch, wie stark der COP in den Randbereichen (besonders im Maximalbereich) abfällt, diese Kennlinien gibt es sehr selten von einem Hersteller.
Die nächste Größe hätte 12kW, was schon ein gewaltiger Sprung ist - Minimumleistung wäre auch sehr hoch(4kW).
Es beißt sich hier die Katze in den Schwanz - welche Auslegung nehmen 😕. Es fehlt eindeutig eine Maschine dazwischen.

1
  •  Akani
6.1.2025  (#22)
Im Tiefsten Winter wirst doch wohl deine WP WP [Wärmepumpe] nicht abwarten wollen weißt dir zu ner anderen Tageszeit 1€ am Tag raus holst und den dann anderweitig wieder verbrennst!?
Oder hast du speziell Speichervolumen wie BKT? Nein! Also lass es.
Was machst wenn du mal thermisch saniert? Dann bist bei dene dabei die um Hilfe schreien weil die Kiste taktet.
Und du wirst sehen, auch die kleine wird dir ausreichen

1
  •  kleinbali
7.1.2025  (#23)
BKT habe ich natürlich nicht, thermische Sanierung schließe ich auch eher aus - Fenster sind fast alle getauscht (macht aber nicht so viel aus), Rest ist OK.
Bin gerade dabei, die letzten 2 Räume auf FBH FBH [Fußbodenheizung] umzustellen. Einzige Unsicherheit bezüglich Verbrauch ist, dass sich eventuel das Nutzerverhalten ändert: im Alter hätte man es gerne wärmer bzw. wenn man mit WP WP [Wärmepumpe] günstiger heizt als mit Öl dreht Mann/Frau die Heizung höher 😅

1
  •  Akani
7.1.2025  (#24)
Sorry aber darauf Antwort ich mal jetz nimmer weils echt Schwach...... wird.