Hallo Leute

Wir planen gerade einen Ziegelmassivneubau und haben uns für eine Tiefenbohrung (2x85m) entschieden.
Uns wurde vom Installateur eine Wärmepumpe von IDM "Terra SW 10 Complete HGL" empfohlen. lt. Energieausweis haben wir eine EKZ von 18. EG 85, OG 87, KG 91 (davon wollen wir 20m² beheizen).

Das macht ca. 190m² beheizte Fläche per Fußbodenheizung.
Zusätzlich haben wir noch zwei Sprossenheizkörper für Bad von Keller eingeplant die nicht an dieses System angeschlossen werden.

Wir duschen hauptsächlich, sehr selten wird auch gebadet (max. 1x in 2 Monaten) und wir sind derzeit zu zweit. Insgesamt werden 4 Leute im Haus wohnen. (2 Erwachsene 2 Kinder)

Uns wurde ein Warmwasserbereiter mit 500 Liter und 25 Liter Warmwasserzapfmenge angeboten was uns sehr wenig vorkommt.

Jetzt zu unseren Fragen:
1) Ist diese Wärmepumpe ausreichend dimensioniert? (im Bezug auf die zu beheizende Fläche und die EKZ)
2) Reicht ein 500 Liter Warmwasserspeicher?
3) Sind die Kosten der Wärmepumpe von 10.200€ OK? (ohne Montage und Zubehör)

Danke im Voraus für jeden Tipp und allen Antworten.
Liebe Grüße
Specki

  •  2moose
  •   Gold-Award
6.4.2013  (#1)
Aus dem Bauch heraus 1) WPWP [Wärmepumpe] ausreichend? Ja, könnte vermutlich halb so groß sein (wenn 10 für die Leistung von 10kW steht).
2) 500l reichen? Ja ... aber wozu soviel Speicher bei nur 4 Personen?
3) Kosten ok? Keine Ahnung ... aber nachdem weder WPWP [Wärmepumpe] noch Speicher so groß sein müssen, wirds sicher noch billiger werden. Und interessant ist der Paketpreis, nicht der Gerätepreis.

1
  •  johro
  •   Gold-Award
6.4.2013  (#2)
hallo,
nach deiner hausbeschreibung würde die 6er wahrscheinlich auch reichen, also 2 nummern kleiner. (ich hab den doppelten heizbedarf als du und eine 9kw wp)

500l ist für 2+2 mehr als ausreichend, wir haben nur einen integrierten 180l (und der ist natürlich rascher wieder aufgewärmt)

1ot ist ok. bei abschluss lässt der installateur sicher noch etwas nach.

1
  •  TW4010
  •   Silber-Award
7.4.2013  (#3)
500 ist schon zuviel, wir haben 300l die wir auf 42° aufheizen lassen, das ist mehr als genug (auch 4 pers.)

würd auch sagen: schauts, dass eine kleinere pumpe bekommts (würd aus dem bauch raus auch auf 6er tippen, aber das muss ernsthaft gerechnet werden), die installateure haben immer schiss und nehmen zur sicherheit die große anstatt seriös auszurechnen, was das haus braucht.
uns wurden pumpen mit 6, 8 und 10kw angeboten.
jetzt haben wir eine 4kw-pumpe und es ist auch warm...

1


  •  sasch
7.4.2013  (#4)
@specki - 1. Nur mit EKZ allein ist es schwer eine Aussage zu treffen, dazu bräuchte man die Heizlast.
2. Der Speicher dazu, die 500 Liter sind kein WW WW [Warmwasser]-Speicher im herkömmlichen Sinn. Sondern ein Pufferspeicher (Heizungswasser) mit einem Frischwassermodul mit 25 liter/min Zapfleistung. Einmalige Zapfmenge mit 45°C (ohne Schichttrennplatte und der Speicher hat 60°C) beträgt 312Liter (Angaben IDM)
Nun kommt es natürlich darauf an, welche Dusch/Badsysteme du hast (bei einer Rainshower-Dusche zu wenig)
Das soll der Installateur berücksichtigen.

3. IDM ist halt wirklich ein gutes Markenprodukt, daher OK

1
  •  2moose
  •   Gold-Award
7.4.2013  (#5)
Wenn die WPWP [Wärmepumpe] richtig dimensioniert ist, kann man sich - den Puffer auch sparen ... der eh nur das Temperaturniveau unnötig anhebt (fürs Frischwassersystem). Zudem wird der Kollektor kleiner und billiger.

1
  •  specki
7.4.2013  (#6)
@sasch

Danke für die Info zum Pufferspeicher!
Wir haben laut EA EA [Energieausweis] einen HWB (Standortklima) von 21,2 kWh/m²a und eine Brutto-Grundfläche von 370m², macht also rund 7.820 kWh/a. Im Prospekt von IDM ist die nächstkleinere WPWP [Wärmepumpe] die SW 8 mit 7.600 kW angegeben und wäre damit rechnerisch zu klein für uns. Ist damit die angebotene WPWP [Wärmepumpe] eurer Meinung nach richtig dimensioniert für uns?


1
  •  johro
  •   Gold-Award
7.4.2013  (#7)
so rechnest du nur den Heizenergiebedarf aus, aber nicht die Leistung der WPWP [Wärmepumpe], die ist ungefähr vergleichbar mit der Ptot aus deinem energieausweis.

(du hast ja auch nicht die ganze brutto Fläche beheizt? dann darfst nicht 370qm rechnen.) oben schreibst du 190qm x1.3x21=5187 kwh/a (das ist aber der Heizbedarf pro Jahr, wie schon oben beschrieben) ich habe 9300kwh/a und eine 9kw WPWP [Wärmepumpe] (nur so zum vergleich)

1
  •  specki
7.4.2013  (#8)
Also jetzt hab ich die richtige Stelle im EA EA [Energieausweis] gefunden: die spezifische Heizlast Pt beträgt 18,929 W/qmBGF. Beim Wert "Gebäude-Heizlast" steht 6,982 kW. Beheizt werden wie du richtig sagst nur ca. 190 qm.
Könnt ihr damit etwas anfangen? Wir blicken da nicht wirklich durch...

1
  •  2moose
  •   Gold-Award
7.4.2013  (#9)
Dein Installateur übrigens auch nicht ... - Du brauchts einen, der Deinen Wärmebedarf errechnen kann und will ... und nicht schätzt oder aus dem Energieausweis (der kein Ersatz für eine Heizlastberechnung ist) herausorakelt.
Aus der Ferne bekommst Du eine grobe Abschätzung von einem Haufen Laien ... aber nicht das, was Dein Haus wirklich braucht.

1
  •  miraculum
8.4.2013  (#10)
@2moose,

Deinem Beitrag ist nichts hinzuzufügen.

Kann ich 100%-tig unterschreiben.

MfG
miraculum

1
  •  Tschip
12.9.2013  (#11)
Wärmepumpe - Hallo SPecki, hallo liebe anderen.
Vielleicht bekommt ihr ja automatisch eine Nachricht sollte es hier einen neuen Post geben.
Ich wollte mich nur informieren, bin wahrscheinlich kurz davor eine wärmepumpe terra sw 8 hgl complete einzusetzten und bin auf der suche nach einem vergleichspreis. dazu ein idm hygienikspeicher 1000/25 . die wärmepumpe wurde mir mit 8490,- und der speicher mit 2695,- angeboten. ist das ein fairer preis meines heizungsbauers ??
vielleicht liest da hier ja jemand.
vielen dank für eure rückmeldung
frohes wohnen, gruss tschip

1