Hallo!

Wir haben bemerkt, dass sich eine tragende Wand in unserem CLT Massivholzhaus durchbiegt, sie hat auf einer Höhe von 2,80 eine Abweichung von ca. 5mm.

Gestern waren die Herren von CLT bei uns und gemeinsam mit dem Holzbaumeister wurde mir versichert, dass diese Wand nur mit ca. einem Viertel des möglichen Gewichts belastet ist.

trotzdem biegt sie sich (beim Einbau war sie sicher noch gerade) und es zeigen sich Haarrisse in der Gibskartonbeplankung.

Was soll ich tun?

Die Statik wird nochmals nachgerechnet, wie kann ich mich absichern- und da noch Rechnungen offen sind, kann ich dies als Mängel geltend machen?

LG, JAB

  •  creator
  •   Gold-Award
7.12.2010  (#1)
ich hoffe, du erwartest jetzt nicht die zigste wiederholung - der mängelrüge-threads... emoji
mach' ein paar doku-fotos und schick die unter bezugnahme auf die besichtigung der clt-typen (namentlich nennen tut gut) eingeschrieben an die clt (firma). damit ist die abnahme nicht gegeben und können keine rechnungen fällig werden. ob die statik ok ist und warum die das jetzt erst "nachrechnen" kann ich natürlich auch nicht bewerten...

1
  •  chris464
8.12.2010  (#2)
kann - das nicht damit zusammenhängen, dass das Holz je nach Temperatur "arbeitet"?

1
  •  2moose
  •   Gold-Award
8.12.2010  (#3)
Sicher, dass nicht nur die Beplankung buckelt - ?

1


  •  ENB
  •   Gold-Award
8.12.2010  (#4)
@JAB - 5mm auf 2800mm Wandhöhe? so gerade bringt nicht einmal eine Putzfirma die Wand hin! Gott sei Dank war ich nicht deine Holzbaufirma.


1
  •  JAB
  •   Silber-Award
8.12.2010  (#5)
ned gerade, sie buckelt, hat einen bauch - die clt menschen haben bestätigt, dass die wand einer last ausweicht, es ist anscheinend der iträger, der auf ihr aufliegt.

mich interessiert nun brennend, ob die wand sicher ist, immerhin lasten auf ihr noch 2 geschoße.

statisch soll es sich laut den berechnungen leicht ausgehen, trotzdem macht es stutzig, dass es sowas überhaupt gibt.

anscheinend hatte noch niemand das problem?

die optik ist nicht schlimm, es fällt nicht auf, aber ein ungutes gefühl bleibt.



1
  •  HFB Tirol
10.12.2010  (#6)
Keine Angst, wenn die Wand brechen würde, hätte sie das schon getan.
Die Firma CLT kann hierfür eigentlich nichts. Der Statiker ist hier zur Rechenschaft zu ziehen, dies mutet wie ein Lastverteilungsproblem an!
Die Pressung die der I-Träger liefert sollte über ein Lastverteilungsblech in die Wand eingeleitet werden. Falls der Träger roh auf der Wand aufliegt, würde ich hier die Ursache sehen.

1
  •  SC_
19.1.2011  (#7)
Wandhöhe 6,8m - Im Mai 2010 wurde mein Haus auch mit CLT ausgebaut, dazu kann ich nur sagen das meine Familie und ich von diesem Baustoff voll auf begeistert sind. Doch am meisten freude hatten wohl die
Zimmerer, CLT ist wie "LEGO" für Erwachsene emoji, an einen Tag wurde alles reibungslos montiert.
Weiters kann ich noch sagen das alle weiteren Gewerke
(Fenstermonteure,Trockenbauer,Elekt.,...) nur mit einem lächeln die Baustelle verliesen, da alles was in der Planungsfase besprochen, auch genauest ausgeführt wurde vom CLT Lieferanten.
Dies hat unserer Familie sogar ein bischen Geld gespart,da alles schneller voran ging als berechnet wurde.

Es wurden Wände im Bereich des Stiegenhauses mit einer Höhe von
6,8m verbaut und da biegt sich keine durch!
Wichtig ist was der Zimmerer gesagt hat, als wir den Baustoff aussuchten:
Es dürfen keine (Kabel)Kanalfräsungen quer zur Decklage (Faserverlauf ) gefräst werden!!!


1
  •  JAB
  •   Silber-Award
22.1.2011  (#8)
es biegt - sich eh nicht alles durch, nur die eine wand. das muss mit dem stahlträger zu tun haben.

ich sehe clt mittlerweile nicht mehr so rosig, da wir massive schallprobleme haben, man hört alles nach außen durch und durch alle stockwerke. clt putzt sich ab, genauso die baufirma kumpfmü*ler, weil es keine schallschutznormen für den efh bau gibt.

wir haben nur probleme, ich würde nie mehr holzmassiv bauen!

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Schüttung oder Styropor unter FBH?