« Heizung, Lüftung, Klima  |

Warmwasser mit WP ..... ?

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  hotz68
  •   Silber-Award
4.10. - 8.10.2012
12 Antworten 12
12
hab einen 400l Wasserspeicher , und ein Frage bezüglich aufheizen des Wassers : macht es einen Sinn das ganze mit BEGINN bzw. ENDE-Zeit (z.B.: nur nachts) zu programmieren oder soll es so eingestellt werden daß es durchgehend geheizt wird ?

  •  zuhoererKB
4.10.2012  (#1)
Also ich habe auch WPWP [Wärmepumpe] mit 400l Wasserspeicher.
Ich komme vollkommen damit aus wenn wir nur in der Nacht das WW WW [Warmwasser] erwärmen. Am Tag läuft die WPWP [Wärmepumpe] momentan überhaput nicht da es zu warm ist im Haus. Somit nutze ich den Niedrigtarif (was zwar nur unwesentlich besser ist) gut aus.
Habe WW WW [Warmwasser] auf 48 Grad eingestellt. Die WPWP [Wärmepumpe] benötigt bei normalen duschen dann nur 1 Start und wenn gebadet wird benötigt sie 2 Starts, das sind dann immer zwischen 1,0 und 1,5kWh was ich an Strom verbrauche.
ICh kann das so genau sagen da ich seit Einzug JEDEN Tag die 3 Stromzähler ( Normaler Stromzähler, NT und HT) abschreibe und somit genau die Verbrauche /Tag habe. Es interessiert mich halt wieviel ich verbrauche.
ich habe keinen zusätzlichen elektrischen Heizstab verbaut.
Wir sind 2 Erwachsenen und 1 Kind.

1
  •  hotz68
  •   Silber-Award
4.10.2012  (#2)
@zuhoererKBDanke , Und welche Zeit hast du genau eingestellt ?

1
  •  zuhoererKB
4.10.2012  (#3)
Also bei kann man nur wählen zwischen Tag und Nachtzeit.
Wobei bei der Tagzeit ist 06:00-22:00 Uhr eingestellt.
Da ich aber auf Nacht gehe (und hier kann man keine Zeit extra einstellen) deswegen denke ich ist die Nachtzeit einfach die Zeit was von der Tagzeit übrigbleibt, also 22:00-06:00 Uhr.
Hab mir auch schon überlegt ob es nicht reicht wenn die WPWP [Wärmepumpe] das WW WW [Warmwasser] nur von 04:00-06:00 aufwärmt.
Denn ich überlegte mir wenn die WPWP [Wärmepumpe] gleich nach 22 uhr zu starten beginnt und innerhalb einer Stunde das WW WW [Warmwasser] wieder auf Temperatur gebracht hat, dann hat das WW WW [Warmwasser] wieder zuviel Zeit zum abkühlen bis ich es ja erst morgens wieder brauche... Das sehe dann so aus: 22-23:00 Uhr erhitzen des WW WW [Warmwasser] und dann würde es von 23:00 Uhr bis ich es entnehem eigtlich langsam abkühlen, was ja eine Verschwendung ist...
Nur leider kann ich eben bei der Nachtzeit keine genaue Uhrzeit einstellen. Entweder ich versuche mal die Tagzeit von 06:00-04:00 Uhr einzustellen somit bliebe für die"virtuelle" Nachtzeit nur mehr 2 Stunden übrig, aber ob das klappt weiß ich nicht. Vielt. befrag ich mal meinen Installateur zu meinen wirren Ideen Strom zu sparen. emoji
Ich hoffe du kennst dich jetzt noch aus...

1


  •  hausmaus
  •   Bronze-Award
4.10.2012  (#4)
Wir haben jetzt seit Frühling unsere Wärmepumpe und ich hab - dank diesen Forums - den Sollwert im Puffer (800 L) von (glaub ich) 55° auf 45° zurückgeschraubt. Tagesunterschied: Von 6KW auf 4KW. Dann habe ich auch auf 2x Einschalten pro Tag programmiert - ergab eine kleine Reduktion von 4KW auf 3.2KW.
War aber problematisch, denn wenn man mal mehr Warmwasser als üblich braucht, dann wird's eng - und kaltes Wasser will niemand. Also wieder auf Automatik bei 45° zurückgestellt, denn die 16 Cent Ersparnis am Tag + die Angst, ob mich meine Frau nach dem Haarewaschen würgt stehen nicht wirklich dafür.

Hausmaus

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
4.10.2012  (#5)
@zuhoererkb - bIst du dir sicher, dass du WW WW [Warmwasser] nicht extra steuern kannst?
Damit is ja die Steuerung eher unbrauchbar...WW und Heizung müssen ja nicht synchron regelbar sein.
Andererseits braucht man heutzutage die Heizung nicht mehr großartig absenken wegen Trägheit usw.

Und du hast vollkommen recht, das WW WW [Warmwasser] sollte dann aufgeheizt werden, wenns gebraucht wird, ansonsten heizt du für die Boilerverluste, die man rel. leicht vermeiden kann.

1
  •  zuhoererKB
5.10.2012  (#6)
@gdfde -

zitat..
bIst du dir sicher, dass du WW WW [Warmwasser] nicht extra steuern kannst?


Doch , doch das kann ich schon. Hab ich das versehentlich irgendwo geschrieben?
Ich kann Bei der FBH FBH [Fußbodenheizung] ebenfalls wählen zwischen Tag und Nachtzeit, sprich Hoch und Niedrigtarif und ich kann bei der FBH FBH [Fußbodenheizung] auch genau die Stunden angeben bei BEIDEN Zeiten, Das ist kein Problem. Doch da ich momentan keine FBH FBH [Fußbodenheizung] brauche liegt die sowieso still. Das WW WW [Warmwasser] ist wieder eine eigene Programmierung und die hat eben nur Bei der Tagzeit das Unterprogramm wo ich die genaue Uhrzeit eingeben kann. Bei Menüpunkt "WW Nacht" kann ich nichts zusätzlich auswählen... aber vielleicht kann das der Techniker im Unter-Unterprogramm, bin noch nicht dazugekommen.

zitat..
denn die 16 Cent Ersparnis am Tag + die Angst, ob mich meine Frau nach dem Haarewaschen würgt stehen nicht wirklich dafür.


Da geb ich dir absolut recht, aber da ich erst 2 Monate im Haus lebe, will ich mal so schlau sein und das bestmögliche probieren rauszuholen. Einfach nur aus reiner eigen Interesse und um meine Daseinsberechtigung im "ENERGIESPARHAUS" Forum abzuliefern. emoji

1
  •  hotz68
  •   Silber-Award
5.10.2012  (#7)
@gdfde & all .. ? - was hältst du bzw. ihr dann für sinnvoll welche ZEIT man genau für das heizen des WARMWASSERS einstellen soll ?
( wir sind 2 Erw. + 1 Kind )
Danke

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
5.10.2012  (#8)
@zuhoererKB - Die WPWP [Wärmepumpe], Gasthermen oder irgendeine andere Heizform haben leider meist sehr eigenartige Steuerungen, die nicht sonderlich flexibel sind und an die eigenen Gewohnheiten angepasst werden können.

Das hat sich irgendein Programmierer ausgedacht, die Krönung sind dann die div. gesperrten Unter- oder Fachmannebenen.
Aus diesem Grund hab ich das Zeugs bei mir jetzt rausgeschmissen und steuer die Gastherme übern KNX bus emoji

Zu deiner Steuerung, d.h. du könntest bei WW WW [Warmwasser] Tag das Aufheizen zwischen 6 und 8 Uhr freigeben, wenn ihr in der Früh duschts.

Wenns dann dochmal ein Vollbad am Abend sein soll, müsstest das WW WW [Warmwasser] manuell einschalten.

Den punkt "WW Nacht" versteh ich auch nicht wirklich, da muß dann zumindest irgendwo noch eine (Standby)-WW Temperatur hinterlegt sein, sonst machts keinen Sinn.

Ich hab leider die Erfahrung mit den div. Installateuren gemacht, dass die an der Optimierung und vor allem an der Senkung der Heizkosten ned sonderlich interessiert sind...die Kosten zahlt eh der Hausbesitzer.
Die stellen eher nach dem Motto "Hauptsache warm" ein...



1
  •  zuhoererKB
5.10.2012  (#9)

zitat..
WW Tag das Aufheizen zwischen 6 und 8 Uhr freigeben


Ja das könnte ich nur dann wäre ich schon wieder im "teureren" Hochtarif der EVN (6.00-22:00 Uhr) und das wollte ich ja vermeiden weil es sich ja mit dem WW WW [Warmwasser] ganz schön ausgeht den ganzen Tag über. ALso zumindest war das Wasser noch nie kalt, Falls das so wäre dann gebe es immer noch den Punkt auf der Steuerung wo ich kurzfristig ausserhalb der gespeicherten Zeit das WW WW [Warmwasser] nachladen kann. Da hat mann dann auch innerhalb einer halbe Stunde (lt Installateur) wieder genug WW WW [Warmwasser]. Hab dies aber noch nicht gebraucht. Ideal wäre für uns und für alle anderen Benutzer die HT und NT bei Strom haben das man das WW WW [Warmwasser] kurz bevor man aufsteht aber trotzdemnoch in den Niedrigtarif fällt erhitzt um beim morgentlichen duschen genug zu haben. In der Regel reicht das WW WW [Warmwasser] dann auch bis am Abend beim Baden der Kinder. Nur leider kann ich nur beim WW WW [Warmwasser] Tag die Uhrzeig genau festlegen und das ist dann schon wieder in der "teurerern" Region.

1
  •  zuhoererKB
5.10.2012  (#10)
@hotz68 - am sinnvollsten ist es zur günstigsten Stromzeit und bevor man es braucht... Da aber beides meistens nicht geht muß man einen Zwischenweg nehmen.

1
  •  Breitfuss
6.10.2012  (#11)
@zuhoererKB - Blöde Frage, aber kannst du dann nicht genauso die Tagzeit auf 04:00 bis 06:00 Uhr stellen?

Wäre ja schon blöd, wenn man das nicht regeln kann. Die einen haben Nachttarif beim Strom den sie natürlich ausnutzen wollen, die anderen haben eine Photovoltaik-Anlage, die sie natürlich ausnutzen wollen. Also je nachdem (und natürlich auch, wann man das Waser eigentlich braucht) sollte das wohl einstellbar sein... Irgendwie...

1
  •  zuhoererKB
8.10.2012  (#12)
ich muss mir das nochmals genauer mit dem Techniker ansehen.


1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.