|
|
||
Die stehen auch in deiner installationsanleitung drin. Nennt sich Installation und Wartung oder einfach danach googeln |
||
|
||
Ah, dachte dass es dazu eine eigene Anleitung gibt. In der Installationsanleitung steht ja kaum was drin (Fehlerprotokoll prüfen, Werte der Temp.Fühler checken, Verschmutzung der Lamellen checken). Somit lag ich wohl richtig, dass ich keinen Wartungsvertrag für 400€/Jahr abschliesse.... |
||
|
||
...weil WPWP [Wärmepumpe] ja auch nix großartiges zum Warten haben. Man soll halt die Drücke kontrollieren, Siebe reinigen, und generell die Werte (v.a. auch regelmäßig) checken. Viel mehr fällt mir dazu auch nicht ein. Ist ähnlich, wenn mich wer auf die Wartung einer PV und deren horrenden Kosten aufmerksam macht. Dann frag ich immer: Ach, du meinst das jährliche Ölwechseln? 😁 |
||
|
||
|
||
Meine Verwunderung bzw. Entscheidungskriterium gegen den Wartungsvertrag war damals ja, dass WPWP [Wärmepumpe] wartungsfrei sein sollen, also wozu ein Vertrag, der meine Gesamtheizkosten verdoppelt? Drücke, Temperaturen usw. werden wohl auch laufend vom System geprüft und im Fehlerfall bekomme ich eine Nachricht (kann die Heizungsdaten komplett auslesen, EMS-ESP sei dank). Aber Siebe und Filter hätt ich jetzt gesucht, aber dazu steht nix in der Installationsanleitung im Inspektionskapitel. |
||
|
||
Die Siebe sind meist "nach" der WPWP [Wärmepumpe] in der Wärmeverteilung verbaut, also in der Heizungsinstallation. Das hat jetzt nix "direkt" mit der WPWP [Wärmepumpe] zu tun und deswegen sind diese wahrsch. auch nicht in der Anleitung erwähnt, kontrolliert und gereinigt gehören sie aber trotzdem. Am einfachsten ist es wenn du dir die Installation einmal mit dem Insti durchgehst und notierst wo was sitzt das kontrolliert/gereinigt werden müsste und notierst dir einmal die notwendigen Druckbereiche... 1 |
||
|
||
1 |
Ich leere 1x im Jahr die Kübel für den Spannungsabfall unter den Modulen. ||
|
||
Den leite ich bei mir über Dachentwässerung direkt in die RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-Drainage...hoffentlich bastle ich mir dadruch jetzt keine riesen Induktionsschleife am Grund 😲 |
||
|
||
Dann aber nicht vergessen, den Spannungsabfall zusammen mit dem überschüssigen heißen Wasser aus der Solarthermie einzufrieren. Spannung und heißes Wasser kann man nämlich immer brauchen! 😜 |
||
|
||
Weil ich in einem anderen Thread übers Laden fürs WW WW [Warmwasser] gelesen habe, dass es da auch Potential zur Verbesserung geben kann. @ds50 du scheinst ja die WW WW [Warmwasser] Ladung perfekt eingestellt zu haben. Leider hab ich bei meiner WPWP [Wärmepumpe] keine Ahnung wo diese Einstellungen machen könnte. Würdesr du mich bitte unterstützen, wenn ich die Bedienungsanleitung meiner WPWP [Wärmepumpe]/Steuerung finde? Edit: ich hab da wohl nix zum einstellen... Edit2: hab was dazu gefunden https://www.expertenforum-bau.de/forum/index.php?diskussion/5715-az-verbessern-warmwasser-mit-mod-wp-bericht/&pageNo=1 |
||
|
||
Wieder eine blöde Frage, aber ist Heizung eine Monoblock? Also angenommen sie geht mal ein, dann könnte ich diese "einfach" (aktuell) gegen zb. eine LG Therma V tauschen, da die Verbindung zwischen Innenteil und Aussenteil ja nur die Wasserleitungen sind (ja, klar die Kommunikation auch und es muss dann Innenteil und Aussenteil getauscht werden), aber grundsätzlich muss ich bautechnisch nichts verändern. Seh ich das richtig? |
||
|
||
Anschlüsse und Sockel werden sich Maßlich bestimmt ändern. Wenn du einen Monoblock hast brauchst das Hydraulikteil innen auch dazu. Kommunikation der innen und Außeneinheit mit Regelung |
||
|
||
Ja, das ist alles klar, mir geht's eigentlich nur um die bestehenden Leitungen, die aktuell durch meine RDS gehen. Ich würde ungern alles wieder aufreissen müssen, wenn ich die WPWP [Wärmepumpe] wechsle. Deshalb die Frage, ob von der technischen Seite, die WPL ART gleich den aktuellen Monoblocks ist (Kühlkreislauf nur draussen und nur mittels Wassereleitungen mit der Inneneinheit verbunden). Ich habe das Wording "Monoblock" nirgends im Zusammenhang mit der WPL ART gefunden (vl. üversehen) Aber soweit ich das gesehen habe, habe ich auch nur die Wasserleitugen (VL/RL) + Kommunikation zwischen Innen- und Aussenteil. Sollte ich echt "nur" Innenteil und Aussenteil austauschen müssen (und halt an das bestehende Rohrsystem anschliessen), so wäre ein Tausch relativ günstig machbar, wenn es mal soweit ist. |
||
|
||
Wenn da ne 28er oder 35er Leitung raus geht und die Kom Kabel passen kannst du alles tun. Ist es jetzt eine Splitvariante wirds nix ohne Leitungstausch |
||
|
||
Das ist ja genau meine Frage 😜, was ist die WPL ART? Solche Leitungen gehen bei mir raus https://www.energiesparhaus.at/forum-wassereintritt-im-keller-nach-regenfaellen-in-kaernten/74366_1#757303 Wird wohl ein Monoblock sein, die Rohre nach draußen haben einen Außendurchmesser von knapp 33mm. Auch die Abbildungen auf den Innenteil sagen wohl, dass es Wasserleitungen zum Aussenteil sind: Somit wäre ein zukünftiger Tausch wohl recht günstig machbar. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]