das rc rohr kann mehr! für das "mehr können" brauchts ein zertifikat. das zertifikat erlangt man durch erfolgreiche testreihenfolgen. "stein-ins-rohr-vorarbeiten" wird durch den notch test geprüft. kurz grafisch von dr google von oben nach unten: das ist mal ein guter einstieg.. https://passipedia.de/grundlagen/was_ist_ein_passivhaus |
||
|
||
Danke @brink und arne
Mir leuchtet der logische Verlegeabstand noch nicht ganz ein. Wenn ich mir jetzt irgendwas bastle um den Abstand zu überprüfen, ist es mir ja egal ob das Ding 1,8m lang ist oder 1,84m, oder vestehe ich da was falsch? Der Vorschub von Rohr 1 zu Rohr 2 ist mir da schon klarer Natürlich hätte ich mit einen kleinen Anerkennungsbeitrag kein Problem, außer dein Stundenlohn kommt mittlerweile den des eines Managers gleich Trotzdem hab ich eine Freude wenn ma selbst was schafft, deswegen möchte ich mit euren Inputs soviel wie möglich selbst erledigen. Mir ist natürlich klar dass ich dazu euch beiden noch viel aus der Nase kitzeln muss Ich mache dass aber bei vielen Dingen so, dass ich mich lange durchs Internet lese, mir Informationen sammle und danach freuts mich einfach wenns funktioniert. Im Endeffekt muss man selbst gar nicht so viel können, nur die massiven Infos und teilweisen Anleitungen sammeln und verstehen. Bei RGK RGK [Ringgrabenkollektor] würde ich es auch gerne so handhaben. Wenn ihr aber einseht dass es zu mühsam mit mir ist, habe ich Erbarmen und überweise die 400€. Unten das vorläufige Ergebnis: Dazu auch gleich ein paar Fragen. Reicht die Differenz von 300 auf die verbrauchte Rohrmenge, oder soll ich Sicherheit einrechnen so wie ich es gemacht habe? Die Gewichtung habe ich vom trenchplaner umgerechnet und bin vom Faktor 1 ausgegangen. Die Slinkeyanzahl ist die selbe sollte dann hoffentlich nicht so verkehrt sein. Den Trenchplaner habe ich nochmal neu gemacht, so wie es jetzt ist siehts nachher endgültig aus.(Beim Pool bin ich mir aber noch nicht ganz so sicher ) Nur die drei Leitungen auf der Nordseite können auch anders geführt werden. Ich hab jetzt mal die kürzeste Verlegemöglichkeit eingezeichnet. PS: Hat von euch auch jemand Probleme mit Google Chrome und der Grabenkollektorseite? Schönen Sonntag, Jürgen http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=RJwSSwQOsCNE8l1KZOxF |
||
|
||
Eine einfache Art die Gewichtung zu machen ist, wenn du auf 3,6m, 1,8m und 0,9m gehst. Sprich mit der Anzahl der Slinkies annähernd diese Werte zu erreichen.
Warum? Weil dann brauchst im Graben nicht jeden Slinky ausmessen, denn die Abstände ergeben sich fast automatisch beim Verlegen. Gehen wir von einer Grabenbreite von 1,8m aus. d.h. auch die Slinkies werden 1,8m im Durchmesser haben. (die unten genannten Abstände beziehen sich immer auf den Wert "Slinky Abstand Rohr 1") Abschnitt 1: Abstand 3,6m --> Da passt dann immer ein Slinky von Kreis 2 zwischen zwei Slinkies von Kreis 1 (hier empfiehlt sich ein Lattenstück mit 1,8m Länge...) Abschnitt 2: Abstand 1,8m --> Jetzt legst im Kreis 1 die Slinkies nebeneinander. Sprich die Slinkies dieses Kreises berühren sich. Für Kreis 2 dann um 0,9m versetzt. Also die Kante (Quadrant) auf das Zentrum... Abschnitt 3: Abstand 0,9m --> Jetzt wird's interessant... Jetzt legst die Slinkies von Kreis 1 so aus dass immer Kante - Zentrum entsteht... Kreis 2 dann um 0,45m versetzt... . . 1 |
||
|
||
mike du Profi ...
ergänzend, 1zu2 in Abschnitt 2 wird dann so gelegt wie 1zu3 in Abschnitt 3... |
||
|
||
Wenns geht würde ich im letzten abschnitt einen kleineren slinky durchmesser wie grabenbreite wählen, sonst hat man da am rand sehr sehr viel rohr Trenchplanner zeigt das mittlerweile schön grafisch dar. |
||
|
||
Brink da hast du natürlich recht...
Mein oben genanntes Beispiel war jetzt nicht 100%ig genau auf fudis Graben konzipiert. (Habs nicht im Excel nachgerechnet) Eher als allgemeine Info gedacht. Hätte ich vielleicht besser schreiben sollen... Bei diesen langen Grabenabschnitten müsste man überlegen ob man diese zwecks Gewichtung nicht etwas aufteilt.... also so ab der Hälfte enger legen. Müsste aber noch in der Praxis erprobt werden ob das beim Verlegen gut funktioniert. . Oder wie du schon schreibst mit dem Schleifendurchmesser spielen... |
||
|
||
ja, Unterteilung langer Abschnitte funktioniert gut und einfach...
muss ein paar Bilder rauskamen... |
||
|
||
Danke für eure Beiträge.
@mike82 Genau mit diesen Abständen hätte ichs auch mal probiert bevor ich meine Aufteilung oben eingestellt habe. Dies war für mich für die Verlegung auch am logischsten, nur ist mein Graben in Summe zu lange somit geht sich diese Verlegung mit 300m Rohr bei mir sowieso nicht aus Somit fällt die logische Verlegung im ersten und zweiten Graben sowieso flach. Ich hab mir jetzt gedacht im dritten Graben auf den logischen Slinkeyabstand von 1,80m zu gehen dann kann ich das zweite Rohr genau mittig darüber legen. Das ist denke ich die beste bzw logischste Verlegung für meine Situation. Wenn jetzt weniger Raum für den Graben zur Verfügung ist, wäre natürlich deine Variante immer zu bevorzugen Die Gewichtung ist auch annährend gleich zum Trenchplaner und mir ist es lieber der Graben ist "ergiebiger" und dafür dauert das legen etwas länger, nur denke ich eben dass es bei mir eh nicht wirklich anders geht, außer ich mache mehr Schlitzgraben. Bzgl der Grabenbreite bei enger Verlegung: Das Baggerunternehmen machts eh mit dem 2m Humuslöffel, zusätzlich ist bei mir der Verlegeabstand eh nur halb so eng wie bei manch anderen und die Rohrmenge am Rand hält sich noch in Grenzen. Wieviel Reserve zu den 300m sind schlau? Wenn die 300m bei der Kellerinnenwand verbaucht sind, ist es quasi perfekt da dort eh der Soleverteiler montiert wird? Hier noch kurz ein Bild, damit wir nicht aneinander vorbeireden: Grüße Jürgen |
||
|
||
Richtig noch mehr ??? Da wäre sonst die Aufteilung eines langen Graben in zwei kürzere mit unterschiedlicher Gewichtung möglich. Aber ich will dich gar nicht lange bekehren. . Graben schaut gut aus, Gewichtung passt, Leistung hast genug, was willst mehr Viel Spaß beim Verlegen! Wann ist es soweit? |
||
|
||
Sehr gut, dann bin ich mal zufrieden Der wirkungsgrad sollte ja etwas besser sein wenn der Soleeintritt um ein paar Zehntel Grad wärmer ist?! Vielen Dank, wird schon schief gehen Ist noch nicht ganz fix. Mai oder Juni sind verdächtig. Baubeginn ist im Juli, da solls schone erledigt sein. Wir werdens aber mit der Zufahrtsstraße, welche noch gebaut werden muss, kombinieren denn da wär der Bagger dann schon in der Nähe. |
||
|
||
So, jetzt ist wieder eine kleine Frage aufgetaucht:
Soll der Solekreislauf für den EWT der Wohnraumlüftung mit einem extra Kreis erschlossen werden, oder einfach an einen der 300m Kreise der Heizung angeschlossen werden? Grüße Jürgen |
||
|
||
am besten, du fragst alpenzell. er hat sich die gleiche frage gestellt.
obwohl es eine möglichkeit gäbe, die wq pumpe 'extern' zu aktivieren, waren noch ein paar fragen offen. ich glaube, alpenzell macht einen extra kreis mit extra pumpe, die eigens einstellbar ist. |
||
|
||
genau. bei mir kommen einfach 150m RC Rohr mit in den Graben. Bis dahin war das keine große Investition. Muss mich noch mit dem Leitwolf zusammen entscheiden, welchen SEWT wir machen. Teilweise ist da ja schon eine Pumpengruppe verbaut. aber zurück auf deine Frage. In Verbindung mit der D&W x2 hätte ich den vorhandenen genutzt, da die Anlage dass von Hause aus kann. In Kombination mit der KNV ist mir das zu kompliziert. Mein Heizi hat nur mit den Augen gerollt und KNV hat auch gemeint, dass das so nicht vorgesehen ist. Und ich hab da nicht genug Ahnung/ Muße mich damit auseinanderzusetzen. Immerhin gibt es ja funktionierende Systeme - Die Steuerung ist für mich das interessantere Thema. Über KNX oder eine Regelung vom Originalanbieter??? |
||
|
||
Danke In unserem Fall wird eben die KNV 1155-6 und eine Vallox 350 MV verbaut. Hier der Auszug aus dem Angebot: VALLOX GEO- SOLE ERDWÄRMETAUSCHER- PAKET TIEFENBOHRUNG 1665,02€ bestehend aus: Sole- Luft- Wärmetauscher, Hydraulik- und Regelungspaket mit Hocheffizienz- Heizkreispumpe, Übergänge, Befestigung Der Installateur will es eben in einen Solekreis der Heizung integrieren. Hier sollte auch eine eigene Pumpe für die Sole des EWT zuständig sein. Ich hab mir gedacht ich frag lieber mal nach ob das so gescheit ist. Hmm, da hab ich mir noch nicht so recht Gedanken gemacht. Ich dachte aber eher an eine Regelung über die Vallox. KNX wäre aber vorhanden. Grundsätzlich möchte ich mit KNX aber nicht zuviel in die Heizungs- und Lüftungsregelung pfuschen, da die internen Regelungen bei den neueren Geräten ja schon sehr gut sein sollen. Grüße Jürgen |
||
|
||
@ Alpenzell... wenn du magst können wir am Samstag über Steuerungen reden,.. ich hatte auch vor diese über eine Wago SPS zu lösen(spottbillig und leicht in den KNX zu integrieren).. nur ich weiss nicht ob ich davon wieder abkomm, weil der SEWT für das was er bringt, viel kostet, auch wenn ich EK Preise bekomm.. Die Anbieter raten mir eher davon ab... Meinen das Geld rentiert sich nicht! |
||
|
||
Guten Morgen
Wir haben letzte Woche unseren Kollektor verlegt. Jetzt habe ich noch bis Anfang Juli Zeit bis der Hausbau losgeht. Sollte ich die Zeit nutzen um die beiden Soleleitungen abzudrücken? Ortswasser wäre vorhanden. Auch Pressluft wäre über einen Kompressor kein Problem. Falls es doch irgendwo einen Knick oder ähnliches im Rohr geben sollte, wäre der Austausch jetzt doch noch einfacher wie mit dem stehnden Rohbau. Zugang zum Abdrück-Equipment hätte ich. Liebe Grüße |