Da fehlt die Dichtschlämme im Sockelbereich |
||
|
||
Ok. Wie erkenne ich die dichtschlämme? Ich vermute jetzt muss ich bis zum fundament runter graben. Wie erkenne ich ob die Abdichtungen vorhanden sind? |
||
|
||
die dichtschlämme wird außen auf den Oberputz aufgetragen und hat daher eine andere Struktur wie der restliche Putz. Das ist der Grund warum dir der Putz im Sockelbereich abplatzt. |
||
|
||
|
||
Ok, vielen dank für den Hinweiß. Das heißt ich muss den Putz und die Styroporplatten unter dem Erdniveau nicht abbauen. Sondern es reicht wenn ich Diese Freilege, das Betonbett von den Gehwegplatten entferne und mal das ganze Trocknen lasse. Danach die Dichtschlämme auf den Vorhanden Putz auftrage. Aber auch gleichzeitig schaue das der Abschluss von den Styroporplatten und dem Fundament auch mit den Dichtschlämme abgeschlossen ist. Und wenn es schon offen ist, wäre es wahrscheinlich auch gut zu schauen ob einen Horizontale Abdichtung vorhanden ist. Aber wie erkenne ich diese? Dann sollte der Putz wieder halten und Trocken bleiben. Muss ich bei den Gehwegplatten trotzdem noch etwas beachten, wenn die Dort liegen bleiben? |
||
|
||
ich würde mal schauen ob hinter dem Styropor an der Wand eine Abdichtung vorhanden ist. Horizontale Abdichtung befindet sich zwischen Bodenplatte und Ziegel - diese wird man aber nicht sehen wenn die vertikal Adichtung vorhanden ist. Hinweis! Normalerweise hat im Erdbereich eine Styroporplatte nichts verloren -> XPS |
||
|
||
Werde die Tage ein Foto hochladen, den bei der Öffnung wo ich gemessen habe, schaut es etwas eigenartig aus. Vielleicht kann von euch jemand etwas dort erkennen. Dann kann ich nur hoffen horizontale Abdichtung verhanden ist, wenn auch ein Vertikale da ist. Ja das habe ich, da sich styropor mit Wasser vollsaugen kann. Was ich nicht gewusst habe bist jetzt. Leider hat der Vorbesitzer öfters Kreative arbeiten bei der Wohnung gemacht. Meinst du ich soll die Platten im Erdreich besser tauschen oder reicht das mit der Dichtschlämme? |
||
|
||
So ich habe jetzt ein Foto von der Wand hinter der Styroporplatte hochgeladen. Für mich schaut dies nicht rein nach Beton aus, sondern ob dort was drauf ist oder täuscht das? Was wäre eure Meinung dazu? |
||
|
||
schaut mir nach Beton aus. wo befindet sich diese Stelle? Skizze/Schnitt wäre hilfreich. |
||
|
||
Ok verdammt, das ist nicht gut. Dies ist genau in der Mitte von der Mauerlänge und genau bei der Oberkante geländes. Das heißt, ich muss jetzt die Waschbetonplatten entfernen, und bis zu unterkante vom Gebäude freilege. Und zwar auch allen Seiten. Dann Dichtschlämme von ganz unten, über den Putz und die Styroporplatte bis 30cm oberhalb vom Gelände auftragen. Dann hätte ich die Vertikale abddichtung nachgeholt. Jedoch wären jetzt 2 Fragen offen. * Wie erstelle ich die Horizontale Abdichtung? Da dieser Anbau später hinzu gekommen ist, und nicht unterkellert ist. Vermute ich das dies einfach eine Dicke Betonplatte ist. welche welche bis unterhalb vom Bodenaufbau geht. Ich schaue nochmal ob ich welche Pläne von dem Zubau finde, was ich aber leider nicht glaube, da die vorbesitze nicht sehr gut mit Unterlagen umgegangen sind. * Kann ich das Betonbett von den Waschbetonplatten lassen? Und dort auch gleich Dichtschlämme auftragen? Das Eine Foto zeigt die Öffnung, wo ich das Foto oberhalb aufgenommen habe. Und zeigt hoffentlich ein wenig die gesamt Situation. Und eine ganz wichtige Frage, ab wieviel Digits ist beton eigentlich trocken? Vielen, vielen Herzlichen dank für die Hilfe |
||
|
||
Aus welchem Material bestehen deine Wände? Genauer Wand/Sockelaufbau wäre hilfreich. Vertikale Abdichtung muss direkt an der Wand hinter dem VWS geführt werden und das 30cm über Oberkante Außengelände. Dichtschlämme kommt dann auf den Außenputz, bis 5cm über Geländeoberkante, damit der Putz kein Wasser saugt. Horizontale Abdichtung geht in deinem Fall nur mehr mittels Injektion oder die ganze Wand horizontal aufschneiden und Blech einschieben. |
||
|
||
So ich habe an einer Stelle mal etwas aufgegraben um paar Details zu erfahren. Hier ist ein gesamt Foto wo der Feuchtigkeitsschaden Rot eingezeichnet ist. Und dort ich aufgegraben habe gelb Eine genauere Ansicht des Ortes Wo ich aufgegraben habe Laut einerAbdichtungsfirma, welche gemeint hat das dies auf Grund der höhe keine Aufsteigende Feuchtigkeit ist. Ist der "Weggerronne Beton" hier die Oberkante des Streifenfundamentes. Woran er dies Festmacht kann ich leider nicht sagen Und oberhalb vom "Streifenfundament" ist eine kleine öffnung im Beton. Dort sieht man einen Ziegel. Also gehe ich davon aus das ab min. dieser Höhe gemauert ist. Ich kann momentan nur den Wandaufbau Schätzen: Vollwärmeschutz (ca- 8cm)-> Putz (ca. 1-2cm Stärk. Es kann auch Beton sein, oder was er sonst aud den Ziegel hier aufgetragen hat) -> Ziegel -> Innenputz Sockelaufbau schätze ich wie folgt: Gleich wie der Wandaufbau. Der Vollwärmeschutz geht unter die Geländekannte bis mindestens zum dem "Weggeronnen Beton" was mit als Oberkante Streifenfundament verkauft wurde. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]