  •  maxmaxmax
3.9. - 12.9.2022
23 Antworten | 11 Autoren 23
23
Hallo,

ich plane, demnächst eine Photovoltaik Anlage installieren zu lassen und habe dazu ein paar Fragen:

Die geplante Anlagen kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Leistung beträgt ca. 11 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung].

Die Module im Angebot sind 24 x Sunrise SR-M660HLPro 450Wp

Dazu ein Batterie Speicher Huawei Luna Batterie Modul 5kWh, 1 x Huawei Luna Leistungsmodul und ein Huawei Power Meter.

Die vorgeschlagenen Wechselrichter sind

Huawei SUN2000-10KTL-M1 ODER Huawei SUN2000-12KTL-M2

Meine Fragen:

Man soll ja einen WR WR [Wechselrichter] nicht zu stark oder überhaupt überdimensionieren? Wäre dies beim 12 KTL der Fall?

Im Datenblatt der WR WR [Wechselrichter] steht beim 10KTL: Nennleistung 10 kW, max. DC Leistung 15KW
                       und beim 12KTL: Nennleistung 12 KW, max. DC Leistung 18KW

An welchem dieser beiden Werte richte ich die Dimensionierung aus? Bzw. welchen Wert vergleiche ich mit der Anlagenleistung?

Sind beide WR WR [Wechselrichter] in der Lage, mit dem Stromspeicher kombiniert zu werden?

Mein Elektriker hat mir angeboten, eine solche Anlage mit Installation und ein paar anderen Arbeiten diese Jahr noch um ca 19 k€ zu installieren? Ist dies viel, wenig, ok?

Ich weiß, dass diese Fragen für euch laienhaft erscheinen, der bin ich auch, und daher für jede Hilfe dankbar.

Mit bestem Dank im Voraus,

Liebe Grüße

  •  wiwi
  •   Bronze-Award
3.9.2022  (#1)
Der 12KTL-M2 ist kein Hybrid-WR und nicht mit den Lunas kompatibel, falls das wichtig ist.
Der 10KTL-M1 reicht aber von der Leistung her sowieso aus, die Nennleistung von 10 kW wirst du - je  nach Ausrichtung der Module - nur selten erreichen.

19k EUR scheint grundsätzlich OK momentan wenn die Anlage noch heuer in Betrieb geht.

1
  •  maxmaxmax
4.9.2022  (#2)
​Vielen Dank.
Dann werde ich den 10KTL-M1 nehmen.
Momentan sind einmal 1 Stück 5 kWh Speichermodul  wie beschrieben geplant.
Kann ich da später noch welche dazu nehmen? Und wenn ja, wieviel?


1
  •  massiv50er
  •   Gold-Award
5.9.2022  (#3)

zitat..
maxmaxmax schrieb:

​Vielen Dank.

Dann werde ich den 10KTL-M1 nehmen.

Momentan sind einmal 1 Stück 5 kWh Speichermodul  wie beschrieben geplant.

Kann ich da später noch welche dazu nehmen? Und wenn ja, wieviel?

bis zu 15kWh, soweit ich das im Kopf habe...


1


  •  wiwi
  •   Bronze-Award
5.9.2022  (#4)
5 - 30 kWh wären möglich. Aber sinnvollerweise bei dieser kleinen Anlage eher im Bereich 5 oder 10 kWh bleiben.

1
  •  maxmaxmax
6.9.2022  (#5)
Hallo,

vielen Dank für die Antworten.

Nach Rücksprachen mit dem Elektriker, welcher mir das Angebot gelegt hat, haben sich neue Fragen aufgetan, bei welchen ich um Hilfe bitte und dankbar bin:

Zu allererst stellte sich heraus, dass auf Grund des Daches doch nur eine 8 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Anlage möglich ist, womit ich mich für den Anfang auch mal zufrieden gebe.

bzgl des Wechselrichters meinte er: auch ein 30 KW WR WR [Wechselrichter] mit 3 Eingängen (kann 3 Strings überwachen) kann, wenn man die "kleine" 8KW Anlage, auf einen String hängt, diese effizient bedienen, da dieses eine 1/3 Kapazität des WR WR [Wechselrichter] ausgelastet wäre? Stimmt dies?

Weiters meinte er, dass der WR WR [Wechselrichter] ohnehin nur seine Startspannung benötige um effizient zu sein, alles Weitere spielt keine Rolle.

Er rät mir zu diesem WR WR [Wechselrichter] (übrigens ein Huawei sun2000-30ktl-m3), da ich später die Anlage so besser ausbauen kann.

Wenn dies stimmt (im Hinblick auf die Erweiterbarkeit), würde mir das gefallen (weil es durchaus in Zukunft möglich ist, weitere Dachflächen zu belegen, möchte jetzt aber klein beginnen), wenn allerdings durch einen zu groß dimensionierten WR WR [Wechselrichter] die jetzige Anlagen-Effizienz leidet, dann nicht.

Bitte hier um eure Meinung dazu!

Weiter hab ich gefragt, ob der 30er WR WR [Wechselrichter] auch mit Batteriespeichern kombinierbar ist und dies ist er offenbar nicht. Dahingehend meinte der Elektriker, dass dies aber kein Problem sei, da man dann einfach einen AC Batteriespeicher nimmt, der dann auch Notstromfähig was der DC, mit dem der 8KTL zB kombinierbar ist, nicht könnte.

Bitte auch hierzu um eure Meinung, was hier sinnvoll, bzw. welcher WR WR [Wechselrichter] sinnvoll ist, auch in dieser Hinsicht.

Mit bestem Dank im Voraus nochmals und lieben Grüßen verbleibend

1
  •  Deep
  •   Bronze-Award
7.9.2022  (#6)
Hört sich für mich eher so an als wolle der Elektriker genau diesen WR WR [Wechselrichter] verkaufen. Warum? Keine Ahnung, aber vielleicht liegt der schon länger rum oder er ist überhaupt verfügbar und er kann so die Anlage bauen und verrechnen.

30kW im EFH Bereich ist völlig übertrieben, da du höchstwahrscheinlich nicht so viel einspeisen darfst (schon mal mit EVU gesprochen?) und verbrauchen wirst du das auch niemals.

30kW PV sind außerdem ~150m². Hast du so viel Dachfläche mit guter Ausrichtung?

Und wenn dir effizienz wichtig ist, dann macht ein AC Speicher keinen Sinn, da du erst wieder Umwandlungsverluste hast...

1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo maxmaxmax,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Wechselrichter fragen

  •  wiwi
  •   Bronze-Award
7.9.2022  (#7)
 • Da verzapft dein Elektriker leider Blödsinn, da der 30KTL-M3 (wie jeder andere WR WR [Wechselrichter] auch) erst etwa ab 1/6 der Nennleistung auf Wirkungsgrade im Bereich von 95-98% kommt.
 • Wieso solltest du später erweitern wenn du jetzt schon alles belegst?
 • Der KTL30-M3 kann keine Batterie, richtig, für die AC-Ladung wird ein KTL10-M1 benötigt, aber für was ist dann bei nur 8 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] der KTL30-M3 gut? Der hängt ja dann umsonst rum, nur der Elektriker hat dafür 3000-4000 EUR mehr Umsatz, die Strings können auch an den Hybrid -M1!
 • Bei 8 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] je nach Ausrichtung - alles an einen 6KTL-M1 oder 8KTL-M1 hängen bitte.


1
  •  maxmaxmax
10.9.2022  (#8)
Hallo,

vielen Dank für all eueren Input und Hilfestellungen.

Dies hat mir in der Entscheidungsfindung für die Anlagen Dimension und die Komponenten sehr geholfen. 

Habe nun für genau dies 2x Angebote welche im Preis beinahe ident sind, von den Lieferzeiten Mitte Dezember sagen, allerdings ein paar unterschiedliche Merkmale haben. Die beiden KV habe ich zusammengeschrieben und als Bild angehängt.

Was mir als 1. auffällt sind die unterschiedlichen PV Panel Hersteller

Der eine verwendet Sunrise, der andere Bauer Solar.

Gibt es dazu Erfahrungen welche besser sind?

Den "Generatoranschlusskasten" hat der erste 2x drinnen mit unterschiedlichen Preisen: Ist dies so sinnvoll?

Bitte um eure Meinungen zu diesen Angeboten bzw. Empfehlungen!

Vielen Dank.

Liebe Grüße

2022/20220910692118.png

1
  •  berhan
  •   Gold-Award
10.9.2022  (#9)
Bei Anbieter 2 hätte ich das Gefühl, das er weiß was er tut.

Bei Anbieter 1 kann ich nicht erkennen, wie er die R6 und die R11 umsetzt, möglicherweise ist das Angebot unvollständig.

1
  •  Pepito
10.9.2022  (#10)
Sunrise ist ein bekannter Hersteller (verwenden wir auch wenn wir auf Longi warten müssen) , die anderen Module sind jedoch sicher nicht schlechter. Due Thematik mit dem 30Kw WR WR [Wechselrichter] hat sich wohl e erledigt oder? Diese "Idee" kann normal nur ein Laie haben....Warum? Wenn du nen 30kW WR WR [Wechselrichter] verbaust, musst du beim EVU um eine 30kW Anlage ansuchen weil die theoretisch mögliche Leistung zählt. Über ner15kW Anlage musste den Ertrag versteuern....Verstehste warum das nicht optimal wäre? Wenn du nur ne 8kW Anlage aufs Dach bekommst, dann nimm den 8,8er von Huawei mit dem Powermeter zwecks künftiger Erweiterung. Einen Anschluss für Speicher haste bis 10kW. Ich finde das Angebot vom Anbieter 2 besser, aber nur weil er dir den Powermeter gleich realisiert.

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
10.9.2022  (#11)
Sunrise verkauft Suntastic. Sollen gute Module sein. Sehen ziemlich gleich aus wie eh alle, wie Risen, Eging usw. Sind positiv Sortiert. Die seh ich auf der Freiflächen PV vom Nachbar jeden Tag.

1
  •  maxmaxmax
10.9.2022  (#12)
Ok, dann wäre auch dies geklärt. Dann nehm ich den mit den SunRise Panelen.

Eine letzte Frage noch: Es gäbe die Möglichkeit, eine zusätzliche Reihe Panele horizontal zu installieren (Die anderen vertikal). Diese würde ca 30 cm über das Dachende ragen, bei einer Breite von 1.1 m

Ist dies ratsam?

Vielen Dank nochmals.

1
  •  maxmaxmax
11.9.2022  (#13)
Gibt es dazu Ideen?

1
  •  wiwi
  •   Bronze-Award
11.9.2022  (#14)
Statisch gesehen ist das auf einem Satteldach vermutlich mit einem unverhältnissmässig hohem Aufwand verbunden (2-lagig/Kreuzverbund). Ich würde davon abraten.

1
  •  maxmaxmax
11.9.2022  (#15)
Ok, vielen Dank. Dan weiß ich jetzt Bescheid und kann morgen meine Anlage bestellen.

Danke für eure Hilfe ;)

1
  •  ds50
  •   Silber-Award
12.9.2022  (#16)

zitat..
Pepito schrieb: Über ner15kW Anlage musste den Ertrag versteuern....

Hä?

Ich dachte, für die 12500 kWh Steuerfrei/Jahr darf man nicht über 25 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Modulleistung kommen, um noch als Privater zu gelten...


1
  •  streicher
  •   Gold-Award
12.9.2022  (#17)

zitat..
ds50 schrieb:

──────
Pepito schrieb: Über ner15kW Anlage musste den Ertrag versteuern....
───────────────

Hä?

Ich dachte, für die 12500 kWh Steuerfrei/Jahr darf man nicht über 25 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Modulleistung kommen, um noch als Privater zu gelten...

Ja die Grenze ist eh bei 25kWp


1
  •  ds50
  •   Silber-Award
12.9.2022  (#18)

zitat..
streicher schrieb:

──────
ds50 schrieb:

──────
Pepito schrieb: Über ner15kW Anlage musste den Ertrag versteuern....
───────────────

Hä?

Ich dachte, für die 12500 kWh Steuerfrei/Jahr darf man nicht über 25 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Modulleistung kommen, um noch als Privater zu gelten...
───────────────

Ja die Grenze ist eh bei 25kWp

Oder wie im Nachbarthread gerade besprochen vielleicht doch keine 25 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Grenze?
https://www.energiesparhaus.at/forum-steuerfreies-verkaufen-von-pv-strom-125mwh/69215_1


1
  •  wiwi
  •   Bronze-Award
12.9.2022  (#19)
Threads die mit "eine Tante ..." anfangen sind immer die man ganz genau im Auge behalten sollte. 🧐

1
  •  streicher
  •   Gold-Award
12.9.2022  (#20)
Wenn im Gesetz eine Grenze von 15kWp steht dann ist das so.
Über das einzige was man streiten kann und das wird sich wohl noch zeigen ist ob es die max. Modulleistung, max. WR-Leistung, Engpassleistung, ... ist.

1
  •  bimpfi87
  •   Bronze-Award
12.9.2022  (#21)
Wieso kommt's ihr auf ne Grenze von 15kWp?
Anlagen <25kWp sind von der Steuer begünstigt, so steht's auch im Gesetzesentwurf, oder wurde da was geändert??

Finde jetzt leider den Entwurf nicht, aber hier ein anderer Link zu den Thema:
https://www.pv-magazine.de/2022/08/08/oesterreich-befreit-photovoltaik-anlagen-bis-25-kilowatt-von-einkommensteuer/
 


1
 1  2 


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next