dann ist die sicher nicht richtig. Da liegt deine Heizlast eher bei 4 bis 5 kw. Rechne mal und schreib ruhig das Ergebnis mit hier rein. Bin gespannt, was da rauskommt. Wenn du es genau wissen möchtest, mußt du dir die Heizlast nach phpp berechnen lassen. |
||
|
||
in D wird extrem auf den preis geschaut und über diesen verkauft... rainer hat eine modulierende helio... alphainnotec gehört seit ein paar jahren zur nibe gruppe; in diesen neuen modulierenden maschinen steckt das gleiche kältemodul wie in der knv/nibe. die regelung hält allerdings bei weitem nicht mit. die ganzen wehwechchen kann man im htd nachlesen, ait und novelan und co gibts dort in massen. ait liefert für viele andere 'hersteller' die umgelabelten oem-wp. bsplw im grabenkollektortool gibts einen rechner für das vereinfachte hüllflächenverfahren... http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/enev-heizlast.html HT ist bei uns der mittlere u-wert... zur dimensionierung noch folgender faden... http://www.energiesparhaus.at/forum/40162_1 bei mir kommt folgendes raus... 350m2 2-familienhütte auf 3 geschoßen, kalte ecke stimmt, mit den bekannten reserven... ww-last würde ich bei normalem nutzerprofil nicht ansetzen... |
heliotherm vermarktet sich als premiummarke und kostet ein bissl mehr als andere.
||
|
||
also u-wert.net kommt für den Wohnbereich auf 4,5kW Heizlast. (wobei ich mir nicht sicher bin was ich als wärmebrücken zuschlag eingeben soll)
Der Keller ist hier nicht berücksichtigt. Obwohl ich mich Frage in wie fern der zu berücksichtigen ist :/ weil eigentlich habe ich nicht vor ihn zu heizen, maximal mit der überschuss-energie eines Kachelofens oder ähnliches. |
||
|
||
wärmebrückenzuschlag bei umfassender sanierung/neubau zwischen 0 und 0,05
keller ist pufferraum, wird meist mit groben abminderungsfaktoren gerechnet. besser du schätzt welche temperatur sich dort einstellen wird und rechnest mit dieser als angrenzender temperatur in deiner warmen hülle... |