Welche WP (Viessmann vs. Buderus) für Tiefenbohrung bei Zu-&Umbau

    
Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 
  •  Nick77w
1.1. - 22.2.2025
26 Antworten | 9 Autoren 26
2
28
Servus Leute,
Ein gutes und vor allem gesundes neues Jahr 2025 an alle.

Haben eine Frage, welche WP WP [Wärmepumpe] ihr nehmen/bevorzugen würdet und warum bzw. warum nicht?

Wir sind bereits mitten in unseren Arbeiten unseres Projektes Zu- und Umbau EFH. Gewerke stehen auch alle fest und mit Ende Februar/Anfang März werden die Installationen für Heizung, Wasser und Elektro begonnen. Mitte Januar haben wir einen Termin beim Insti und sollten fast die WP WP [Wärmepumpe] festlegen.

Eckdaten:
  • EFH, 275m2 Nutzfläche, Ziegelmassiv mit 18cm Vollwärmeschutz
  • alles mit FBH FBH [Fußbodenheizung] beheizt, im Bad jeweils zustäzlich ein Sprossenheizkörper mit E-Patrone und separatem Elektro-Kreis. Räume bin ich noch am überlgen ob ich einzeln oder ein paar zusammen legen sollte.
  • PV kommt später noch mit min.16kWp aufs Dach,
  • Haus wird mit Loxone smart gemacht (Hierzu bitte keine Kommentare, dass es anderes und günstigeres gibt - weiß ich und habe mich dennoch für Loxone entschieden).
  • Innen aufgestellte WP WP [Wärmepumpe] & FBH sollen im Sommer Energie aus dem Fußboden entziehen und schicken diese Energie wieder zurück in die Erde (natural cooling),
  • Warmwasser soll ebenfalls über die WP WP [Wärmepumpe] geheizt werden und laut Insti mit 400 Liter nebengestelltem Speicher und Ausdehnungsgefäß (waren es 50 oder 80 Liter?)
  • Klimaanlage für Aufenthaltsräume (max 5 Stück Splitgerät mit Außengerät) kommt später noch nach
  • Kachelofen im Wohn-Essbereich
  • 3 Personen Haushalt
  • Der Wunsch nach einer leisen WP WP [Wärmepumpe], da wir über dem Technikraum zum Teil unser Schlafzimmer haben. Technikraum wird schallentkoppelt.

Energieausweis:
  • Von alt HWB 149 auf neu HWB 38.
  • Seehöhe 375m ü.A.
  • Kompaktheit 0,92 1/m
  • Heiztage 328
  • Heizgradtage 3784 Kd/a
  • Klimaregion S_SO
  • Normaußentemperatur -11,2°C
  • Soll-Innentermperatur 22°C
  • Fensterlüftung
  • Heizwärmebedarf 12,55 kWh/a

Tiefenbohrung:
laut technischem Bericht 3x90m - wobei ich gerne einmal lieber auf 110-120 Meter runter möchte (Idee eines Brunnenmeisters gewesen).

Zukunft:
Mit einem äußerst geringen baulichen Aufwand kann in x Jahren eine Wand eingezogen werden und es sind zwei Wohneinheiten vorhanden. Es wird bereits heute alles so vorbereitet, dass wir alles separat ansteuern und anschließen können.

Angeboten wurde bis jetzt:
M-Tec Wärmepumpe WPS 618, modulierend 5-16kW, laut Insti das beste was es für Einbdung in Loxone gibt (Heizung und Elektro kommen von einem Betrieb und Elektriker arbeitet sowohl Loxone als auch KNX), Nachteil: ist mit über 50dB mit Abstand die lauteste WP WP [Wärmepumpe] und wir möchte eine leise haben. Daher haben wir uns schon mal dagegen entschieden.

Viessmann Paket Vitocal 300-G, modulierend BWC301.C16, Insti sagt selber, dass Viessmann einfach der VW Volkswagen unter den WP WP [Wärmepumpe] ist. Ist für alle da, funktioniert, ist aber nichts besonderes. Ich persönlich möchte Viessmann meiden, seit sie an die Amis verkauft wurden. In meinen Augen machen die Amis einfach nur Lug und Betrug haben aber nur wenig Qualität. Habe aber auch gehört, dass der Viessmann-Junior dennoch seine Hand da drüber hält. Nichts destotrotz bleibt die Viessmann mit maximal 47 dB unter der M-Tec eine Alternative für uns.

Buderus WSW196i(T), modulierend 2-16, ist mein persönlicher Favorit da diese mit 41dB um die Hälfte leiser ist als die M-Tec.

Eine vom Insti angesprochene Vaillant wurde umgehend ausgeschlagen, da diese nur On-Off kennt und wir was Modulierendes haben möchten. Eine von uns vorgeschlagene IDM SWM 3-13-P wurde aufgrund der wenigen Kenntnisse über dieses Produkt und wenigen Kontakte zum Kundensupport vom Insti erstmal nicht angeboten. Er hat aber auch gesagt, wenn wir das so wollen, macht er sich darüber noch schlau. Haben es dann sein lassen.
Preislich liegen alle plus minus sehr sehr (!!) gleich. Insti selber ist sehr bemüht und arbeitet normal mit M-Tec wegen Einbindung PV und Smart-Home gerne damit (und sicher auch wegen der Provi ;) ), Vaillant und etwas mit Viessmann, macht aber wie oben beschrieben alles nach unseren Wünschen.

Tja, Leute: Jetzt brauche ich eure Hilfe wie eure Ideen und Erfahrungen zu Buderus und Viessmann ist. Mein persönlicher Favorit ist die Buderus weil leise und kommt bis 2kW modulierend runter. SmartHome Erweiterung kommt mit einer KNX Extension (die kommt sowieso da KNX Taster verbaut werde) und damit soll das angeblich laut Loxone-Community laufen.

Bei Fragen oder was ich an Infos unterschlagen habe, bitte sagen.
Danke schon mal für eure Inputs und Hilfe.


_aktuell/20250101545665.jpg

_aktuell/2025010177422.jpg

_aktuell/20250101537830.jpg

_aktuell/2025010142897.png

  •  dyarne
  •   Gold-Award
21.2.2025  (#21)
🙏

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
21.2.2025  (#22)

_aktuell/20250213371814.jpg

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
21.2.2025  (#23)

zitat..
Akani schrieb: Wir müssen ja Einzelraumregelung verbauen, diese Gesetz wurde 2014 fest geschrieben ind der Energieeinsparverordung.
So blö.... ist D.

ein schlupfloch gibt es da aber, um dem insti den puffer doch auszureden:

wenn die mindestumlaufmenge mit einem großen raum mit mehreren kreisen, wie wohn/ess etc per raumregler direkt auf die WP WP [Wärmepumpe] wirken kann, müssen dort keine ERR ERR [Einzelraumregelung] verbaut werden.

auch räume unter 4qm brauchen keine ERR ERR [Einzelraumregelung] und wenn man flure/treppenräume als verkehrsräume bezeichnet, brauchen die auch keine.

bleiben nur wenig zwangs ERR ERR [Einzelraumregelung] die niemals einen puffer erzwingen können.


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
22.2.2025  (#24)
genau.
das ist eine variante,
die zweite ist die befreiung
die dritte ist das überströmventil...
die vierte...

ich tüftel gerade an einem großprojekt mit mehreren großvolumigen baukörpern mit vielen wohnungen.
das wollen wir mit flow30 ohne pufferspeicher umsetzen, um erstmals effizienz in diese art von objekten zu bringen.

bisher hängen ja auch in großvolumigen bauten die bka's an pufferspeichern. da kommen mir ja die tränen... 😢

1
  •  Akani
22.2.2025  (#25)
So schließt sich der Rattenschwanz.....
Dass da draußen die wenigsten damit umgehen wollen und immer auf die einfache Varinte gehen. 
Schade dass WP WP [Wärmepumpe] Technik da so in verufenheit gebracht wird.
Deshalb gibt's ja dieses Forum mit all seinen Mitglieder und Verrückten.
Bin froh hier aufgeschlagen zu sein

1
  •  Akani
22.2.2025  (#26)

zitat..
dyarne schrieb: bisher hängen ja auch in großvolumigen bauten die bka's an pufferspeichern. da kommen mir ja die tränen... 😢

Bei uns leider auch von meinem alten Arbeitgeber. Das neue Feuerwhrhaus. 
FBH, in Dr Halle BKA BKA [Betonkernaktivierung]. Draußen eine Zu große LWP LWP [Luftwärmepumpe] mit Puffer und 2 gemischten kreisen. Wäre sogar Fläche und ein riesen Acker für RGK RGK [Ringgrabenkollektor] daneben. 
Leider setzen 6