  •  Stoffl81
  •   Silber-Award
18.3. - 22.3.2022
39 Antworten | 9 Autoren 39
39
Wir planen eine möglichst große Ablage um auch in den Wintermonaten möglichst viel des durchschnittlichen Tagesbedarf von 45kwh zu erwirtschaften.

Nun ist es ja scheinbar so, dass über 30kwp der Aufwand um eine Genehmigung zur Erhalten extrem wird.

Daher ist die Idee einen 30 Kwp Kwp [kWpeak, Spitzenleistung] Wechselrichter stark überzubelegen um eben in den Wintermonaten viele Ertrag zu haben.

Welchen 30kwp Wechselrichter würdet ihr empfehlen und wieviel kw Module verbauen?

Gibt es vielleicht auch eine Möglichkeit einen größeren Wechselrichter als 30kwp zu verbauen und diesen so zu beschränken, dass max 30kwp eingespeist werden und davor der Eigenverbrauch genutzt wird?
Und dennoch die 30kwp Grenze nicht zu überschreiten, oder geht das so nicht?

Danke für eure Inputs!

  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
19.3.2022  (#1)
Mich würde auch interessieren ob die Netzbetreiber ein Einspeiselimit als Beschränkung akzeptieren.

Wir werden wohl die PV Anlage erst über den Sommer planen und einreichen wenn der Rohbau schon am Entstehen ist, deshalb bleibt noch etwas Zeit... im Endeffekt würden wir uns das Leben mit maximal 10kWp leichter machen weil es dann quasi nur Anzeigepflichtig ist...

1
  •  Solarbuddys
19.3.2022  (#2)
Es gibt KEINEN 30kWp Wechselrichter 😉
Aber es gaebe eventuell 30kW Wechselrichter 

Wir bauen das was Du beschreibst bewusst oefters um unter der magischen 30kW Grenze zu bleiben 
Im Jahr gibts gewisse Monate wo Du in den WR WR [Wechselrichter]-Cap reinlaeufst, dafuer ist uebers Jahr die Grundlast immer besser abgedeckt 

Eine PV plant/baut man fuern Winter !! 
Ein guter Solateur kann das alles vorab rechnen, gehoert aus unserer Sicht immer zur Projektausarbeitung dazu: 

Empehlung: Solaredge SE30K welcher 29,99kW Leistung hat 😉


1
  •  Solarbuddys
19.3.2022  (#3)

zitat..
MalcolmX schrieb:

Mich würde auch interessieren ob die Netzbetreiber ein Einspeiselimit als Beschränkung akzeptieren.

Wir werden wohl die PV Anlage erst über den Sommer planen und einreichen wenn der Rohbau schon am Entstehen ist, deshalb bleibt noch etwas Zeit... im Endeffekt würden wir uns das Leben mit maximal 10kWp leichter machen weil es dann quasi nur Anzeigepflichtig ist...

NEIN - das was am Typenschild/Software(Geraet) steht, das zaehlt bei der WR WR [Wechselrichter]-Grenze (30kW Ö bzw 15kW in NÖ)

Sonst beantragt jeder einen 30er WR WR [Wechselrichter] , "sagt" ich mach eh versproooooochen net mehr als 10kW und wenn der Techniker weg ist dreht mans hoch 😂


Siehe Autobahn 130km/h 😬


1


  •  Solarbuddys
19.3.2022  (#4)

zitat..
MalcolmX schrieb:

das Leben mit maximal 10kWp leichter machen weil es dann quasi nur Anzeigepflichtig ist...

Was haben die kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] (=Module am Dach) in Deinem Fall mit Anzeigepflicht zu tun ? 




1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
19.3.2022  (#5)
Hab ich mir gedacht,  danke!

Ich überlege gerade ob ich komplett auf die 10kWp Grenze im Burgenland Pfeife und das Geländer von der Dachterrasse noch komplett dazunehme (müssten sich nochmal 7 Panels ausgehen). Allerdings weiß ich nicht ob die mir das genehmigen wegen Gebäudehöhe etc 😬

1
  •  alpenzell
  •   Gold-Award
19.3.2022  (#6)

zitat..
Solarbuddys schrieb:

───────────────

NEIN - das was am Typenschild/Software(Geraet) steht, das zaehlt bei der WR WR [Wechselrichter]-Grenze (30kW Ö bzw 15kW in NÖ)

@­Solarbuddys 
hättest du zu NÖ irgendeinen Link, wo das steht? Bin gerade mit nem Freund an der Planung 
15KW WR WR [Wechselrichter] würde ganz gut zu einer Dachseite passen, für beide wären es eher 25kW




1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
19.3.2022  (#7)
Verstehe ich auch nicht ganz, denn sowohl bei PV Austria als auch beim Infofolder vom Land werden 50kW als Grenze genannt...

1
  •  Solarbuddys
19.3.2022  (#8)

zitat..
alpenzell schrieb:

──────
Solarbuddys schrieb:

───────────────

NEIN - das was am Typenschild/Software(Geraet) steht, das zaehlt bei der WR WR [Wechselrichter]-Grenze (30kW Ö bzw 15kW in NÖ)

───────────────

@­Solarbuddys 

hättest du zu NÖ irgendeinen Link, wo das steht? Bin gerade mit nem Freund an der Planung 

15KW WR WR [Wechselrichter] würde ganz gut zu einer Dachseite passen, für beide wären es eher 25kW

Ab 15kW in NÖ bist im Leistungsgemessenen Tarif 
Linkgott @Fani hat solche Infos immer auf Knopfdruck bzw gabs nen elends langen Thread die Tage darueber im Forum 

Ich hab grad ned parat - i muss wieder Holzschneiden (Quasi Urlaub juhu) 

1
  •  Stoffl81
  •   Silber-Award
19.3.2022  (#9)

zitat..
Solarbuddys schrieb: Wir bauen das was Du beschreibst bewusst oefters um unter der magischen 30kW Grenze zu bleiben 

Und wieviel mehr als die 30kw an Modulen legt ihr dann aufs Dach?
36, 40 oder noch mehr?
Bekommt man die Förderung für alle Module oder nur für die em Wechselrichter entsprechenden?
 

zitat..
Solarbuddys schrieb: Empehlung: Solaredge SE30K welcher 29,99kW Leistung hat 😉

Ist der auch wo zu bekommen, hab schnell mal gegooglt aber nichts gefunden wo er auch lieferbar wäre.
Wie ist der qulitativ? 
Man hört ständig von Fronius - kann Solardege da mit?
Anzeigen, Auswertung - Haltbarkeit - Garnatie?
Danke für die Infos


1
  •  Solarbuddys
19.3.2022  (#10)

zitat..
MalcolmX schrieb:

Verstehe ich auch nicht ganz, denn sowohl bei PV Austria als auch beim Infofolder vom Land werden 50kW als Grenze genannt...

ab 30kW brauchst einen NA-Schutz + ev mehr (Wien) und das ist fuer viele wirtschaftlich uninteressant 

1
  •  Solarbuddys
19.3.2022  (#11)

zitat..
Stoffl81 schrieb:

──────
Solarbuddys schrieb: Wir bauen das was Du beschreibst bewusst oefters um unter der magischen 30kW Grenze zu bleiben 
───────────────

Und wieviel mehr als die 30kw an Modulen legt ihr dann aufs Dach?

36, 40 oder noch mehr?

Bekommt man die Förderung für alle Module oder nur für die em Wechselrichter entsprechenden?

 

──────
Solarbuddys schrieb: Empehlung: Solaredge SE30K welcher 29,99kW Leistung hat 😉
───────────────

Ist der auch wo zu bekommen, hab schnell mal gegooglt aber nichts gefunden wo er auch lieferbar wäre.

Wie ist der qulitativ? 

Man hört ständig von Fronius - kann Solardege da mit?

Anzeigen, Auswertung - Haltbarkeit - Garnatie?

Danke für die Infos

Wir bauen von 10 Anlagen ca 9,5 mit SE 
Fronius ist lokal "Oesterreich" eher bekannt. Solaredge is Weltmarktfuehrer. 
Qualitativ top: 12Jahre Garantie, da hat man keine Angst wie bei anderen dass nach 2 Jahren das Produkt hin is 😂

Auslegung: such dir einen gscheiden Solateur, der kann das alles vorab rechnen - Pauschalaussagen bringen nichts weils vom Standort/Dachschraege/Verschattungen etc abhaengt 

Aber es sind mindestens 35% mehr als was der WR WR [Wechselrichter] kann 


1
  •  Fani
19.3.2022  (#12)

zitat..
alpenzell schrieb:

──────
Solarbuddys schrieb:

───────────────

NEIN - das was am Typenschild/Software(Geraet) steht, das zaehlt bei der WR WR [Wechselrichter]-Grenze (30kW Ö bzw 15kW in NÖ)

───────────────

@­Solarbuddys 

hättest du zu NÖ irgendeinen Link, wo das steht? Bin gerade mit nem Freund an der Planung 

15KW WR WR [Wechselrichter] würde ganz gut zu einer Dachseite passen, für beide wären es eher 25kW

Bei Erzeugungsanlagen mit einer Nennscheinleistung größer 15 kVA, die als Überschusseinspeisung ausgeführt werden, wird die Bezugsanlage auf einen
Netznutzungstarif mit gemessener Leistung umgestellt (Nach-zählerhauptsicherung größer 36
A erforderlich).

Findest du im Netzzugangsvertrag PV im Download Bereich der Homepage von Netz Nö


1
  •  Stoffl81
  •   Silber-Award
19.3.2022  (#13)
Hab jetzt mal nach Infos zu dem Solaredge SE30K gesucht und bin auf folgendes gestoßen: Bei SolarEdge ist die hohe Leistung auch durch den obligatorischen Zusatz bedingt - den Leistungsoptimierer.
SolarEdge-Wechselrichter haben einen hohen Wirkungsgrad, aber das ist nicht ihr größter Vorteil. Das liegt daran, dass das SolarEdge-Systeme anders arbeitet als herkömmliche Stringwechselrichter. Diese können mehrere maximale Leistungspunkte verfolgen, während SolarEdge die besten Bedingungen für jedes einzelne Panel definiert und auswählt. Dies geschieht mithilfe von Leistungsoptimierern. Dieser Punkt ist enorm wichtig. 

Höher Wirkungsgrad klingt zwar super - aber es klingt auch teuer wenn vor jedem Panel noch der Leistungsoptimierer verbaut werden muss.
Kann mir dazu jemand was sagen?
Denn den Grundpreis vom Solaredge SE30K finde ich eigentlich super und die Möglichleit von 35% Überbelegung auch - nur diese Leistungsoptimiere kann ich nicht einschätzen.




1
  •  alpenzell
  •   Gold-Award
19.3.2022  (#14)
Danke @Fani 
wenn ich das richtig übersetze, ist mehr als 15kW also denkbar, aber mein Netzanschluss wird einfach teurer. Max sind dann 30kW.
im Anschluss noch die Links, falls es jemand anderen noch interessiert.

https://www.netz-noe.at/Download-(1)/Formulare-Strom/Informationsblatt_erzeugungsanlage.aspx
https://www.netz-noe.at/Download-(1)/Formulare-Strom/B202_Netzanschlussvertrag.aspx

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
19.3.2022  (#15)
Dann nimm einen 25er Sma. Der hat eine super Trackerverteilung. Der Fronius eco 27 is dagegen kacke und hat eine sehr steife Belegung.
Klar ist SE pro Modul um die 50-55 euro Teurer. Musst auch mal verdienen. Weil wenn kein Muss, dann würd ichs nicht nehmen. Wie ist dein Haus ausgerichtet? Ist deine Zählerschleife, Zuleitung, Verteilung eh so hoch dimensioniert?
PS: Schnell einkaufen. Die Preise steigen gerade und Verfügbarkeiten gibts nur wenige, das treibt auch den Preis und die Auswahl, wenn man was schnell haben mag. Meine Grosshändler sind auch scho sehr leergekauft, drum mach ich glaub ich beim qcells ne grössere Bestellung. Ich biete was an und 2 Tage gibts das nimma für Monate

1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo Stoffl81,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Welchen 30kwp Wechselrichter für maximalen Ertrag

  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
19.3.2022  (#16)

zitat..
Fani schrieb:

──────
alpenzell schrieb:

──────
Solarbuddys schrieb:

───────────────

NEIN - das was am Typenschild/Software(Geraet) steht, das zaehlt bei der WR WR [Wechselrichter]-Grenze (30kW Ö bzw 15kW in NÖ)

───────────────

@­Solarbuddys 

hättest du zu NÖ irgendeinen Link, wo das steht? Bin gerade mit nem Freund an der Planung 

15KW WR WR [Wechselrichter] würde ganz gut zu einer Dachseite passen, für beide wären es eher 25kW
───────────────

Bei Erzeugungsanlagen mit einer Nennscheinleistung größer 15 kVA, die als
Überschusseinspeisung ausgeführt werden, wird die Bezugsanlage auf einen

Netznutzungstarif mit gemessener Leistung umgestellt (Nach-zählerhauptsicherung größer 36

A erforderlich).

Findest du im Netzzugangsvertrag PV im Download Bereich der Homepage von Netz Nö

Okay, danke... das macht Sinn... also quasi finanzielle Barriere auf der Netzseite...

1
  •  Stoffl81
  •   Silber-Award
19.3.2022  (#17)

zitat..
uzi10 schrieb: Klar ist SE pro Modul um die 50-55 euro Teurer

Wenn das so ist, macht der Solaredge SE30K wohl eher keinen Sinn bei mir.
Habe ein Pultdach nach Ost ausgerichtet - vielleicht leicht Ost-Süd.
Brauche für 30kwp 90 Module - bei 30% Überbelegung also 120 Module
Wenn ich das "nur" mit 50€ rechner kostet es um 6000€ mehr - das ist wohl kaum wirtschftlich.
Beschattung habe ich leider auf ca. 1/3 von 6 bis 8 Uhr - dann beschattungsfrei.

Wer hat noch einen alternativen 30kw Wechselrichter vorschlag für mich.

25 oder 27kw macht keinen Sinnt - da ich dann 3-5KW verschenke.

Danke für euer Infos.
LG




1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
19.3.2022  (#18)
Wenn das ganze Dach ein einziger String ist, dann bricht bei Verschattung die gesamte Produktion ein.
Mit Solaredge nur genau betroffenen Panels.

Mit einem normalen WR WR [Wechselrichter] würde ich das Dach dann mindestens auf die 3 Strings aufteilen damit wenigstens die 2 Strings ab der Früh produzieren.

Ausserdem spart man bei Solaredge eventuell ein paar Sicherheitsaparaturen und etwas Verkabelung weil vieles schon im WR WR [Wechselrichter] eingebaut ist. 

1
  •  Stoffl81
  •   Silber-Award
19.3.2022  (#19)
Es sind 4 Strings geplant.
Aber die Frage ist welcher 30kw Wechselrichter um einen möglichst guten Preis pro kw zu erreichen.

1
  •  Stoffl81
  •   Silber-Award
19.3.2022  (#20)
Ich habe nun noch diesen gefunden

Kostal PIKO CI 30

Wer kann mir was zu Kostal bzw. Exakt zum Kostal PIKO CI 30 sagen, Danke 

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
19.3.2022  (#21)

zitat..
MalcolmX schrieb:

Wenn das ganze Dach ein einziger String ist, dann bricht bei Verschattung die gesamte Produktion ein.
Mit Solaredge nur genau betroffenen Panels.

Mit einem normalen WR WR [Wechselrichter] würde ich das Dach dann mindestens auf die 3 Strings aufteilen damit wenigstens die 2 Strings ab der Früh produzieren.

Ausserdem spart man bei Solaredge eventuell ein paar Sicherheitsaparaturen und etwas Verkabelung weil vieles schon im WR WR [Wechselrichter] eingebaut ist.

Na.so is das auch nicht. Du hast z dioden drin in die Panele.und wenn du keinen schatten hast, weils keinen geben kann und du nur eine Himmelsrichtung hast. Dann keep it simple. Ausser du hast zu viel Geld.
Feuerwehrschaltung stimmt.
Solltest du einen brauchen, kostet der für 4 string schon einiges. Und du wirst ne grösser Ü-Box brauchen und mehr Kabel. Kostet trotzdem weniger als die Optimierer.
Ausserdem, wenn du einen sma nimmst, dann hast du mehr Strings und du kannst die am anfang verschattetet seite extra machen. Das kannst beim Fronius nicht.
Solax kannst da auch anschaun

1