Kenn mich zwar nicht mit den Druckverlusten und Volumenströmen aus aber frage wegen der Optik. Steht des lüftungsgerät im Wohnzimmer? |
||
|
||
Ich würde die Aufstellung der Volumenströme und die Grundrisse gerne sehen. Gibt es wirklich so viele Räume, dass man insgesamt auf 260m³/h kommt? Ab 230m³/h würde ich schon eher den CTU200 empfehlen. Ich denke nicht, dass es optisch einen nennenswerten Unterschied zwischen den beiden Turmgrößen gibt, wenn ein großes Haus daneben steht. |
||
|
||
@Akani das Gerät steht im Keller, aber der Combiturm steht vor dem Haus ziemlich präsent. @leitwolf Anbei meine Berechnung, eventuell magst du bei Gelegenheit mal drüber schauen. Ich hatte schon nachgedacht, ob man die Abluft der Bäder über Präsenz und Luftfeuchte steuern sollte. Sprich auf ca. 15m³ mitlaufen lassen und die Lüftung bei Nutzung entsprechend auf die 40 hochfahren. Gerade die kleinen Bäder werden selten genutzt und aus meiner Sicht sinnlos 24/7 so stark belüftet. |
||
|
||
|
||
Ist das Wohnzimmer/Küche ein abgeschlossener Raum, oder handelt es sich um einen offenen Grundriss? Wenn es ein offener Grundriss ist, dann wird der Wohnbereich von anderen Räumen mitgelüftet und man kann die direkt zugeordneten Volumenströme entsprechend verringern. |
||
|
||
Also würde defnitiv von der 1946-6 abweichen. die Norm is im Endeffekt nur feuchteschutz, für wirkliche Frischluft und Komfort muss man das ganze deutlich höher drehen. zehndergerät macht 200pa, is kein Problem, bei uns hätte auch die 350 gereicht habe aber die 450 gewählt weil einfach das Gerät bei 200m3/h deutlich weniger Leistung zieht. wichtig Geschosse untereinander abgleichen |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]