|
|
||
Ich kann nur mit Greenwater Doppelmantelspeicher dienen, aber ich frag mich, wieso du überhaupt dieses Setup in Erwägung ziehst. Hört sich für mich ziemlich teuer und kompliziert an (bin aber auch kein WW WW [Warmwasser] Experte dafür). |
||
|
||
Bin auch für den Greenwater. Die Größe von ds also 450/300 sollte locker ausreichend sein. Ansonsten nen Puffer mit Friwa, sonst wird der Warmwasservorat zu hoch, geht auch um die Einhaltung der Trinkwasserqualität |
||
|
||
Nun, Friwa möchte ich haben :) Da gibts dann ja nimmer viele Alternativen denke ich? |
||
|
||
|
||
https://www.energiesparhaus.at/forum-optimaler-pufferspeicher-friwa-fuer-wp/52182 Schau mal hier rein |
||
|
||
Den Thread hab ich tatsächlich schonmal durchgeblättert :) So die typische Setup Empfehlung kam da leider nicht raus. Der Custom Speicher von Pedaaa passt nicht so ganz zu mir. Tendiere aktuell zum Juratherm JPSL 825 oder den Schichtspeicher ESS von Ravensberger Solar. |
||
|
||
der 2. unten, sieht mir besser für dein Vorhaben geeignet aus. (Wenn das Bild halbwegs der Realität entspricht halt) Wenn du Teilbeladung vor hast, bleibt dir hier mehr Volumen oben übrig. Und der Einschichtrohrbogen ganz oben sieht auch ganz gut aus. Um diesen gut nutzen zu können, stellt sich nur die Frage, ob die neue 56er Nibe mit ausreichend hoher Spreizung fahren kann, und wie schlimm der "kalte Schwall" hier ausfällt. Bei der 55er lässt sich der kalte Schwall mit einem Umschaltventil oder sogar mit Modbussteuerung alleine fast komplett egalisieren. Von der 56er hab ich noch keine WW WW [Warmwasser] Logs gesehen, um mir ein Bild machen zu können |
||
|
||
Nun ich liebäugle sehr mit deinem Setup aus dem anderen Thread. Hatte mir dazu folgendes Bild gespeichert: So hätte ich relativ viel Freiheiten mittels Steuerung auf die Teilbeladung und das noch unbekannte Verhalten der 1156 zu reagieren. Die Friwa würde ich genau wie auf deinem Bild anbinden. Der Juratherm bietet genau oberhalb und unterhalb des Schichtblechs Anschlüsse. Der Ravensberger leider nur zwei unterhalb, dein externes Setup ging da nur teilweise. Wenn du deine Lösung nochmal bauen würdest, welchen Speicher würdest du wieder wählen? Wie seht ihr das Thema Warmhalteverluste? Diese sind ja bei 65 Grad berechnet. Ich lande voraussichtlich irgendwo im Bereich 45-50 Grad. Muss es ErP A sein oder kann man hier mit B leben? Grob überschlagen macht sich der Unterschied bei den Temperaturen nicht bemerkbar? |
||
|
||
ja, das ist eine schematische Darstellung die "fast" der Wahrheit entspricht. Tatsächlich hatte ich ja den VL VL [Vorlauf]-Anschluss erst zu weit unten geplant, und dann mit einem internen Bogenrohr nach oben gezogen: Auf jedenfall wieder meinen Sonderspeicher. Der funktioniert echt super. Hab sogar schonmal überlegt, ob ich nicht nochmal anfrage und 3-4 Stk. mal fertigen lasse. Aber dann eben gleich mit dem VL VL [Vorlauf]-Anschluss "ab Werk" richtig Oben: Eine schicke Lösung ist es mit Sicherheit. Auch weil die Fristar3WP gleich direkt drauf geschraubt werden kann. Weniger kritisch wie früher. Ob A oder B ist nicht so relevant. Viel schlimmer wirkt sich die Qualität der Anschlüsse aus (gedämmt, Thermosiphon, usw. Oft ist z.B. genau der heißeste Punkt, die Entlüftung oben, gar nicht gedämmt usw. usw) |
||
|
||
Na falls du da demnächst was anstoßen solltest, sag gerne Bescheid. Noch hab ich keinen Speicher bestellt 😉 |
||
|
||
ja, hatte ich schon länger vor, aber dann nie wirklich gemacht. Aber das wär mal ein Anstoß was zu tun, ja 😉 |
||
|
||
Gibt es am Markt immer noch keinen Speicher out of the box der wirklich für WPWP [Wärmepumpe] mit Friwa ausgelegt ist? Der ursprüngliche Thread ist ja schon 5 1/2 Jahre her. Bräuchten doch einige inkl. ich ... |
||
|
||
Offensichtlich, ich hab bis auf die bereits genannten Annäherungen leider nichts gefunden. Nagut, es gäbe da noch so Speicher von Link3 und Konsorten. Kostet halt dann einige tausend €. Erscheint mir etwas Overkill zu sein. |
||
|
||
Von thermic-energy den SPS habe ich mir besorgt, war auch preislich gut. |
||
|
||
Oh ja, der sieht auch sehr interessant aus und wäre auch noch im Budget. ErP Label zwar "nur" C, aber ich bleibe da weiterhin entspannt. Bei 45-50 Grad wird da nicht die Menge entfleuchen. Wieviel Liter würdet ihr so vorhalten für bis zu 6 Personen? Darunter auch Langduscher und die Temp im Speicher soll natürlich möglichst gering sein ;) Schwanke zwischen 600 und 800 Liter. |
||
|
||
Dämmung kannst man aber erhöhen kostet aber relativ viel bei mir wärs fast der Listenpreis gewesen. |
||
|
||
Hab mich nun für 800l Schichtspeicher ESS von Ravensberger Solar mit "B" Isolierung entschieden. Ich hoffe ich kann bald berichten wie er sich so im Zusammenspiel mit der Nibe S1156 verhält. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]