Besser wäre den Technikraum im Bereich der geplanten Werkstatt zu situieren. Installations- und Abflussleitungen wären dadurch wesentlich einfacher zu führen (Küche,HWR, Bad OG genau darüber, Leitungen für WC/EG hinter der Stiege). Installationsschacht für E/Lüftung/Abwasser/Heizung etc. neben der Stiege von der Werkstatt in den HWR und das Bad/OG wäre möglich. |
||
|
||
Wir haben Loxone und den Sicherungs- und den Verteilerschrank im Keller, darüber EG und OG. Ich kann Dir sagen, wie wir es gemacht haben, und wie ich es keinesfalls noch mal machen würden: Wir haben im EG über die komplette Raumhöhe zwei Schächte mit jeweils ca. 30cm Breite und einer Tiefe von 10-15cm (?) aus einer tragenden Ziegelwand herausgestemmt. Darin lagen bündelweise die Rohre, das alles wurde in mehreren Etappen mit Putz ausgeworfen und vor dem Verputzen genetzt. Das war eine furchtbar mühsame Arbeit. Wir sind leider erst im Nachhinein draufgekommen, dass das viel besser und einfacher gehen hätte können: Entweder den Schacht von vornherein beim Mauern berücksichtigen (seichtere Ziegel plus Verkleidung statt Auswerfen) oder einen Schacht in Trockenbauweise machen mit einer kleinen Revisionsklappe. Planst Du ein oder zwei Schränke? Bei mir ist einer voll mit Zähler und Sicherungsautomaten, der zweite ist genau "gegenüber" (= auf der anderen Seite der Wand) und voll mit der gesamten Haustechniksteuerung. Diese Anordnung ist recht praktisch. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei Dir auch auf zwei Schränke hinauslaufen wird. Wenn Du nur einen Schrank hast, dann würde sich die Platzierung des Steigschachtes an der Schmalseite des Kamins anbieten. Für den Schrank gäbe es dann drei Möglichkeiten: Entweder in der Garderobe (= diese umplanen) oder im Freizeitraum integrieren oder die Tür zum Freizeitraum etwas nachrücken und den Schrank in der Wand zwischen den beiden Türen (= 90 Grad zum Schacht). Wenn der Schrank an der jetzt eingezeichneten Stelle bleiben soll/muss, dann könntest Du versuchen den Schacht in der Ecke zwischen Doppelflügeltüre und Küche zu platzieren. |
||
|
||
also ich habe einen fetten Schacht vom Keller bis zum OG. Der führt durch die Speis und den Schrankraum und ist ca 100x60cm. Da drin ist Heizung, Lüftung und Elektro. Du solltest dir da irgendwie einen Schacht nach oben machen. neben den KAmin oder so oder gegenüber |
||
|
||
|
||
Gute Entscheidung! In einem EFH dieser Größe gibt es keine Notwendigkeit für Unterverteiler! Glaube ich nicht, Unterverteiler sind teurer, als ein paar Meter Kabel mehr! Wenn der Platz des Verteilers feststeht, dann würde ich einen Schacht an der Wand rechts vom Verteiler machen, so Größenordnung 80x20 cm! Idealerweise sollte sich das so ausgehen, dass der Schacht nicht die Doppeltür im EG trifft! Vom EG zum OG kann man den Schacht dann schon kleiner machen, vielleicht 50x20 cm. In den Stockwerken kann dann im Boden verteilt werden. Zur Dimensionierung des Schachtes braucht der Eletriker oder Planer die Angaben, was alles an elektrischer Ausstattung reinkommt und in welcher Anzahl: Stromkreise, Beschattung, Beleuchtung, Netzwerk, Multimedia usw. Nicht alles braucht eine sternförmige Verkabelung, Bus sowieso nicht und auch Beleuchtung kann ganz oder teilweise dezentral sein. Es gibt mittlerweile auch dezentrale KNX LED-Controller oder du machst DALI, was meine erste Wahl wäre! Nur bei Beschattung und schaltbaren Steckdosen bleibt man besser bei zentral mit sternförmiger Verteilung. Wo der Zähler hin kommt muss das EVU sagen, es kommt schon auch vor, dass alles in einem Verteiler ist, das ist aber eher ungünstig, weil damit ein Teil vom Verteiler nicht zugänglich ist. Besser ist es, den Zähler draussen oder in einem kleinen Zählerschrank zu haben und alles andere in einem einzigen großen Verteiler. Meist kommt man mit einem Verteiler in Größe einer Zimmertür aus. Gruß GKap 1 |
||
|
||
wenn du im Schacht Platz hast, kannst auch die Jalousieaktoren dezentral setzen(kleiner 1r Verteiler). Spart massiv an Kabeln! Jalousien tragen am meisten auf! Wenn du Licht mit Dali und KNX-LED machst, sparst du Kabeln. |
||
|
||
Vielen Dank an alle für die wertvollen Beiträge! Mein Plan ist es jetzt einen Zählerschrank links und rechts davon einen großen Hauptverteiler zu platzieren. Und stehend vor der Wand und nicht Unterputz wie im Plan. @GKap deine Idee gefällt mir sehr gut. Ich habe versucht diese in den folgenden Bildern einzuzeichnen. (der Schacht ist grün gezeichnet) Dabei muss ich jedoch vom Verteiler eine Kabelrinne/trasse (Blau strichliert im Bild) bis zum Schacht machen da dieser direkt über der Türe sein würde um die darüber liegende Doppelflügeltüre nicht zu treffen. So würde ich mir das vorstellen ich denke das könnte funktionieren, vorausgesetzt der Statiker lässt das zu da es sich um eine tragende Wand handelt. Ansonsten müsste man diese mit Eisen verstärken weil ich wüsste nicht wo man den Schacht sonst sinnvoll platzieren sollte. (so dass der Verteiler auch dort im Technikraum bleibt) Jetzt stellt sich mir noch die Frage, wie schwierig wird es wohl werden die Kabel in die Schläuche einzuziehen. Wenn ich an die Beleuchtung denke welche in der OG-Decke eingelegt wird ist das schon eine richtige Distanz. Wenn ich die Installationsrohre groß genug wähle sollte es möglich sein diese einzuziehen? Wie schätzt ihr die Situation hier ein? LG Mike |
||
|
||
Kabeln auf die Länge einziehen wird teilweise echt beschissen werden, Da musst beim Schacht offen lassen und alles mal durch die Beton oder Bodenverrohrung ziehen und dann weiter. Und die vielen Schläuche für Licht, Jalousien, Steckdosen, Sat, Cat und sonstiges werden mega viel platz brauchen |
||
|
||
Spannrichtung der Decke beachten, sollten die Elemente quer gelegt werden wird über den beiden Türen vermutlich ein Korb (blau markiert) eingebaut. Dann wird es schwierig mit Schläuche durchführen. Vertikale Verlegung der Decke sollte hier möglich sein, kann aber sein dass der Statiker trotzdem einen Korb einbauen möchte wegen der tragenden Wänden in den oberern Geschoßen beziehungsweise der Säule im EG. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]