« Heizung, Lüftung, Klima  |

Wie oft Warmeasser aufheizen?

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  Robert83
19.8.2022 - 19.6.2023
8 Antworten | 6 Autoren 8
8
Hallo miteibander,

Ich würde mir gerne Tips holen ob und wie ich meine Warmwasserzubereitung optimiern könnte.

Ich bin Schichtarbeiter. Ich dusche in der Frühschicht um ca. 18:30 Uhr und in der Spätschicht um ca. 24 Uhr.

Meine Heizung fängt einmal täglich um 18 Uhr an den Warmwasserspeicher zu befüllen.

Ist diese Einstellung sinnvoll oder wäre es besser den Warmwasserspeicher zweimal täglich aufzuheizen (damit er nicht so schnell abkühlen kann)?

Ich bedanke mich schon mal recht Herzlich für eure Tips.

P.s.: Warum sparen kürzere Duschzeiten Energie? Das Wasser ist doch schon einmal erhitzt und die Energie ist weg. Oder zielt das eher für Familien um mit kürzeren Duschzeiten dann bereits aufgewärmter Speicher zu entleeren und nicht ein zweites mal erhitzen zu müssen?

  •  cacer
  •   Gold-Award
19.8.2022  (#1)
wenn du allein bist und immer am abend duscht, ist kurz vorher aufheizen sicher schlau, weil dann weniger standby-verluste danach gegeben sind.
dann solltest du mit der WW WW [Warmwasser]-temp soweit runter gehen, daß es grad reicht.
also eher so laden, daß um 18:30 schon der speicher fertig ist. nach dem duschen sollte dann halt noch genug WW WW [Warmwasser] da sein, um hände zu waschen etc.

kürzer duschen spart hauptsächlich bei durchlauferhitzern.
aber natürlich auch, wenn es höher erwärmt werden muss, um mehr WW WW [Warmwasser] zur verfügung zu stellen.

welcher wärmeerzeuger?
bei WPWP [Wärmepumpe] kann man auch je nach bereitungsstrategie und speicher noch was sparen, wenn man nur einmal am tag auf sehr geringe temp erwärmt, welche grad für eine dusche reicht.

das ist sehr indiviuell...

WW mit WPWP [Wärmepumpe] ist, effizient bereitet, nicht so wirklich der verbrauchstreiber.

1
  •  JanRi
  •   Gold-Award
19.8.2022  (#2)

zitat..
Robert83 schrieb: damit er nicht so schnell abkühlen kann

Wenn er schnell abkühlt, dann ist was im Argen. Typische Kandidaten:

- Unzureichende Dämmung
- Mikrozirkulation
- sinnlos laufende Zirkulationsanlage


zitat..
Robert83 schrieb: Warum sparen kürzere Duschzeiten Energie? Das Wasser ist doch schon einmal erhitzt und die Energie ist weg

Nicht, wenn der Speicher gut gedämmt ist. Dann kann man damit auch am nächsten Tag noch duschen.


zitat..
Robert83 schrieb: Oder zielt das eher für Familien um mit kürzeren Duschzeiten dann bereits aufgewärmter Speicher zu entleeren und nicht ein zweites mal erhitzen zu müssen?

Wir nutzen 200 Liter unseres 500 Liter großen Friwa-Puffers. Sparsames Duschen sind ca. 30-50 Liter. Damit könnten also mehr Leute duschen, als hier im Haus leben...

Wir machen tatsächlich über Mittag WW WW [Warmwasser], um den PV-Ertrag gut dafür nutzen zu können. Durch gute Dämmung (der Speicher verliert bei Nichtbenutzung oben 1,6 K in 24h), sparsamen Umgang und entsprechende Auslegung der Anlage machen wir im Winter etwa alle zwei Tage Warmwasser, im Sommer hingegen dank eines kleinen DC-PV-Zuheizers mit nur 300 W in etwa viermal im Monat.




1
  •  cacer
  •   Gold-Award
19.8.2022  (#3)

zitat..
JanRi schrieb: Sparsames Duschen

macht kein spass 😋
na gut, nach arbeit und steine kloppen, kurz den schweiß abspülen, kommt mit 50 l vermutlich hin.
bei aktuellen temperaturen wird wohl auch genug kaltwasser bei gemischt, daß aus dem speicher eher nur zwei drittel WW WW [Warmwasser] entnommen wird, bei um 30C duschtemp.

kommt natürlich massiv auf die technik an..., was dann als energieverbrauch hinten raus kommt...


1


  •  Jacky1905
  •   Silber-Award
22.8.2022  (#4)
Wir heizen unsere 350L einmal am Tag auf 53°C auf (15:00 Uhr), damit wir nach der Arbeit duschen können. Zu Zweit ist der Verbrauch natürlich nicht sehr hoch, daher steht auch nach dem Duschen noch genug warmes Wasser (auch für nächsten Tag Morgentoilette) zur Verfügung. Da unser Boiler IM Haus steht, kühlt er auch weniger rasch aus.
Wenn die Solaranlage liefert, wird er auf 55°C gehalten.

1
  •  MissT
  •   Gold-Award
22.8.2022  (#5)

zitat..
JanRi schrieb:

Wenn er schnell abkühlt, dann ist was im Argen. Typische Kandidaten:

- Unzureichende Dämmung
- Mikrozirkulation
- sinnlos laufende Zirkulationsanlage

Mich würde interessieren: Wie viele Grad darf ein ausreichend bzw. gut gedämmter WW WW [Warmwasser]-Speicher in einem welcher Zeit ohne Entnahme verlieren? Oder anders gefragt: WW-Speicher mit Zieltemperatur 45°C, Delta 10K - Aufheizen ohne Entnahme idealerweise nicht in unter wievielen Stunden?


1
  •  cacer
  •   Gold-Award
22.8.2022  (#6)
wenn ich meinen 290l speicher auf 42C (bei 2/3 steckt der sensor) aufheize(gut geschichtet, unten weniger, oben etwas mehr), fällt der ohne benutzung um maximal 3K in 24h ab.
bei benutzung reicht das für 2 personen zum duschen, händewaschen und spülmaschine(die hängt am WW WW [Warmwasser])

1
  •  GeorgS
19.6.2023  (#7)
Hallo,

ich habe ein ähnliches Problem und verliere ca. 1° in der Stunde. Über den Winter ist es mir nicht aufgefallen da die WPWP [Wärmepumpe] mitlief aber nun im Sommer ist es doch auffällig. WW wird beispielsweise am Abend nachgeheizt, dann um 3 Uhr in der Früh und wieder morgens - wobei keine Nachheizung aufgrund von großer Entnahme seid dürfte, außer die morgens.
Eingestellt ist akt. 47° und nachheizen bei 40° - da sollte ich loker mit 2x aufheizen pro Tag auskommen, 4 Erwachsene, 380l Speicher.

kann mann die 3 Punkte nächer beschreiben? 
beispielsweise wie dämmt man einen "üblichen" Warmwasserspeicher zusätzlich als die Standarddämmung? Wie bemerke ich Mikrozirkulation?

zitat..
JanRi schrieb: Unzureichende Dämmung
- Mikrozirkulation
- sinnlos laufende Zirkulationsanlage

 


1
  •  Akani
19.6.2023  (#8)
Thermosyphon einbauen.
Zwangssteuerung für Warmwasserbereitung

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Warmwasseraufbereitung LWP Stromverbrauch normal?