« Heizung, Lüftung, Klima  |

Wieviel braucht die Wärmepumpe ?

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  Gast Shilodrom
10.12. - 11.12.2009
21 Antworten 21
21
Hallo,

ich heit grad mein Haus mittels Wärmepumpe auf angenehme 21 Grad auf. Dabei läuft die Pumpe natürlich pausenlos.
Mich schreckt es allerdings trotzdem dass ich seit 05.12 jeden Tag gute ! 50 kWh ! zum Heizen brauche !
Das sind umgerechnet aufs Monat 300 Euro ...

Ist das normal am Anfang oder stimmt da was nicht !?

  •  Sumo
  •   Silber-Award
10.12.2009  (#1)
die üblichen Gegenfragen sonst wird das nichts - - um welche Art von Wärmepumpe handelt es sich ? (Sole,FDirektverdampfer,Luft-Wasser)
- wie ist die Energiekennzahl deines Hauses?
- wieviel m² werden beheizt?
- mit FBH FBH [Fußbodenheizung] oder Heizkörper?
- welche Art von Estrich (wenn FBH FBH [Fußbodenheizung])?
- welche Bodenbeläge
- welche Vorlauftemperatur ist eingestellt?

usw.usw.........

1
  •  2moose
  •   Gold-Award
10.12.2009  (#2)
Es klingt nach dem ersten Aufheizen und Ausheizen der Baufeuchte ... da würde ich in der ersten Saison nicht auf den Zähler gucken.

1
  •  Shilodrom
10.12.2009  (#3)
@fragen - energiekennzahl 45
220m²
erdwärme mit tiefenbohrung
FBH
Zementestrich
Überall Fliesen bzw. nackter EStrich (Parkett fehlt noch)
Vorlauftemperatur 22°C

Ausheizen in der ersten Saison ... stimmt ... aber 300 Euro im Monat ... kommt mir doch eher viel vor ...

1


  •  2moose
  •   Gold-Award
10.12.2009  (#4)
Mit 22° Vorlauf willst Du auf 21° Raumtemperatur kommen? - Schafft die WP WP [Wärmepumpe] nicht mehr bzw. bei welcher Temperatur hast Du zu heizen begonnen? Vergiss den Zähler, vom Aufheizen kannst Du nicht auf einen späteren Verbrauch schließen. Im Passivhaus (nur als Beispiel) kann das soweit gehen, dass die "normale Heizung" die erste Aufheizung (bei Estrich) gar nicht schafft und z.B. elektrisch nachgeholfen werden muss. Mach Dir keine Kopf und les die Werte erst ab, wenn die 21°C erreicht sind und sich ein normaler Betriebszustand eingestellt hat.

1
  •  Shilodrom
10.12.2009  (#5)
@2moose - ich hab 22 vorlauf eingestellt und derzeit eine raumtemperatur von 21 grad
die 22 hab ich eigentlich willkürlich so gesetzt, weil ich meine offizielle heizungs-schulung erst nächste woche bekomme :)

na gut ... ich lass das mal so ... die ersten 1000 euro schreib ich mal ab fürs heizen :))

1
  •  2moose
  •   Gold-Award
10.12.2009  (#6)
22° Vorlauftemperatur oder doch Raumtemperatur eingestellt? Die Vorlauftemperatur wird vom Regler witterungs- und/oder raumabhängig geregelt und nicht händisch eingestellt. ... und mit nur 22° Vorlauf bringst Du keine 21° Raumtemperatur zusammen. Außer ein oder beide Thermometer lügen.
Es geht hier nur um 5 Tage ... also 5x50kWh => max. 50 Euro ... und die Raumtemperatur ist eh schon ereicht. Findest den Tausender nicht ein wenig übertrieben?

1
  •  Baxter
  •   Gold-Award
10.12.2009  (#7)
wie hoch ist der Rücklauf. kennst du die Durchflussmenge?

ich hatte im ungedämmten Haus bei Vorlauf 25°C 20-24kWh am Tag mit einer Luft/Wasser WP WP [Wärmepumpe]. Ebenfalls Neubau den ersten Winter nun. Jetzt beim Funktionsheizen (Vorlauf 42°C mit Hilfe des eizstabes) sind es 120kWh am Tag. Dämmung heute fertig geworden (EKZ 15).
Nur als Vergleichswerte. Den ersten Winter kannst du, wie schon gesagt, nicht wirklich rechnen.

1
  •  Gawan
  •   Silber-Award
10.12.2009  (#8)
@2moose - naja, ich weiß ja nicht mit welchem aufwand die Heizung die Temperatur ab jetzt hält :)

ich hab 21 raumtemperatur weil ich zur sicherheit den kachelofen 1-2 mal mitgeheizt habe

eingestellt hab ich die rücklauftemperatur - raumtermostat habe ich noch keines, daher ist das mein einzig möglicher parameter - und der steht auf 24° (laut betriebsanleitung 2° höher als die gewünschte vorlauftemperatur)

1
  •  2moose
  •   Gold-Award
10.12.2009  (#9)
Die Vorlauftemperatur ist jene, die in die FBH FBH [Fußbodenheizung] geschickt wird und die Rücklauftemperatur kommt zurück. Die ist TIEFER weil die Wärme an den Boden abgegeben wird. Wenn Du jetzt 24° Rücklauf einstellst, wird ber Vorlauf bei 28° oder mehr liegen ... und der Verbrauch wär dann entsprechend. Wenn Du aber eh einen Kachelofen hast, dann heiz' ein - aber ordentlich! - und hilf der WP WP [Wärmepumpe] bei der ersten Aufheizung. Kostet ja nur einen Bruchteil des Stroms der WP WP [Wärmepumpe].

1
  •  Gawan
  •   Silber-Award
10.12.2009  (#10)
@2moose - sorry ... das war natürlich blödsinn

die Rücklauftemperatur ist natürlich 2 grad niedriger als die Vorlauf ... steht daher auf 20 Grad !

naja, mal schaun wohin sich das übers Wochenende entwickelt wenns mal 5 grad unter null hat :)

1
  •  Baxter
  •   Gold-Award
10.12.2009  (#11)
bist du dir - sicher dass die WP WP [Wärmepumpe] (der Kompressor) wirklich läuft und nicht nur der Heizstab? Bei einer Spreizung von 2K und Hausnummer(!) 1000m3/h wären das 2,8kWh an Heizenergie. Bei 50kWh Strom am Tag ist das ein COP nahe 1.

1
  •  2moose
  •   Gold-Award
10.12.2009  (#12)
Ein Heizstab bei einer Tiefenbohrung ... wär Wahnsinn! - ... aber alles ist möglich ...

1
  •  Gawan
  •   Silber-Award
11.12.2009  (#13)
@baxter - bei einer raumtemperatur von 21,5 grad hat die Heizung von gestern abend 1600 bis heute morgen 0600 uhr 20 kWh verbraten ... sind dann nur mehr 6 euro pro tag und nicht mehr 10

tendenz offenbar fallend :)

1
  •  2moose
  •   Gold-Award
11.12.2009  (#14)
16 Uhr bis 6 Uhr sind aber auch keine 24 Stunden emoji - .

1
  •  Gawan
  •   Silber-Award
11.12.2009  (#15)
@2moose - ich hab das schon auf 24 umgerechnet :)

1
  •  passatmani
11.12.2009  (#16)
WP-Verbrauch -eure Verbrauchswerte- - Guten Morgen!

Mich würde eigentlich sowieso interessieren wie eure Verbrauchszahlen so sind im Schnitt.

Interessant wären vielleicht EKZ, beheizte Wohnfläche, welche WP WP [Wärmepumpe] (LWP, Erdwärme, etc...) KWL ja/nein, und der tägliche Durchschnittsverbrauch bisher. Vielleicht auch noch mehr Angaben, aber da soll Baxter mal antworten, der kennt sich da aus.

Also ich habe:

EKZ 29, beheizt derzeit ca. 150m², Keller teilweise unbeheizt, LWP Vitocal 300-A, KWL ja, WW auf 48 Grad auch über die LWP LWP [Luftwärmepumpe].

November: Tagesverbrauch mit WW WW [Warmwasser] im Schnitt ca. 10kWh, Zimmertemperatur auf 22 Grad eingestellt.
Dezember: derzeitiger Schnitt 12kWh

@Baxter, was kannst du mir zu diesen Werten sagen, is das eher gut oder schlecht für LWP LWP [Luftwärmepumpe], weil auf die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] bei der Vitocal kann ich mich ja nicht mehr beziehen, weil die Anzeige war ja total falsch. (JAZ von 7,6 im Sommer)

Heizlast oder sonstiges weiß ich leider nicht mehr, hab ich auch nicht zur Hand.

Also, was habt ihr so für Werte derzeit? Ist sicher teilweise sehr interessant zu vergleichen.

Lg

1
  •  passatmani
  •   Bronze-Award
11.12.2009  (#17)
Kosten pro kWh - Frage, wie setzen sich die Kosten von 6 Euro für 20kWh zusammen?

Ist das nicht ein bißchen viel? Sind wir nicht im Cent Bereich bei kWh? Tschuldigung, aber mit dem tatsächlichen Preis für eine kWh hab ich mir noch nicht durchgerechnet (inkl. den ganzen Entgelten halt).

Lg

1
  •  Gawan
  •   Silber-Award
11.12.2009  (#18)
@passa - 20kWh für 14 stunden

Schlussrechnung -> 34 kWh / Tag

34kWh * 0,17 Euro -> 5,83 EUR

1
  •  pointi001
  •   Gold-Award
11.12.2009  (#19)
@shilodrom - verstehe die VL VL [Vorlauf] von 22° auch nicht ganz. Klar dass dadurch die WP WP [Wärmepumpe] 24 Stunden laufen muss, um 21° Raumtemp. halten zu können. Welche Fühler hat deine WP WP [Wärmepumpe]? (Innen + Aussenfühler oder wonach wird geregelt?). Stell mal die VL VL [Vorlauf] auf 28°, dann sollte die WP WP [Wärmepumpe] öfter mal abschalten. Ist deine WP WP [Wärmepumpe] modulierend? Appropos Heizstab, hab ich auch für den Notfall im Heizkreis, damit ich, auch wenn die WP WP [Wärmepumpe] mal spinnen sollte, dennoch nicht erfrieren muss. lg gerhard

1
  •  Baxter
  •   Gold-Award
11.12.2009  (#20)
@passatmani - ob die werte gut oder schlecht sind, kann nur gesagt werden wenn die prodzuierte wärme deiner WP WP [Wärmepumpe] bekannt ist. den stromverbrauch kannst du ja messen. Vorlauf und Rücklauf auch? wenn du dann noch den durchfluss (l/sec) kennst, kann einfach die momentan prodzierte heizenergie berechnet werden:

Spreizung (Vorlauf-Rücklauf)*durchfluss (l/sec)*4,2.

Diesen Wert durch den Stromverbrauch dividiert, ergibt den momentanen COP.

1
  •  rantamplam
11.12.2009  (#21)
@passatmani - Ich habe auch eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] EKZ 34. Habe im November auch einen Verbrauch so um die 12 KW. Meine Pumpe ist witterungsgeführt und bin total zufrieden. Für eine ach so böse LWP LWP [Luftwärmepumpe] gar nicht schlecht.
@shilodrom schalte den heizstab auf jeden Fall aus den wirst ned brauchen. So ein Verbrauch kann nur mit Heizstab zustande kommen. War bei mit beim Estrich ausheizen auch so.
lg Ran

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Lüftungsgitter