ich habe eine alte MIRA 141 Ölheizung aus 2002.

Beim Einschalten durchläuft der Brenner immer alle Betriebszustände (Aufheizen, Vorspülen, Zündung, Modulatoinsbetrieb, Brennerabschaltung). Er ist maixmal ein paar Minuten im Modulationsbetrieb und startet dann wieder neu - obwohl die Soll Temperatur noch nicht erreicht ist.

Ist das normal, oder sollte er durchgehend im Modulationsbetrieb bleiben?

Danke

Liebe Grüße
KHK

  •  Akani
18.1.2024  (#1)
Dann öffne mal all deine heizkreise, Ventile was auch immer. Wenn das dann Immer noch der Fall ist dann klassisch überdimensioniert oder Haus zu klein/ gut isoliert

1
  •  RMI1
18.1.2024  (#2)
danke @Akani. Problem ist aber, dass es noch nicht warm ist. Und ich weiß nicht warum es immer abschaltet.

danke

1
  •  taliesin
  •   Gold-Award
18.1.2024  (#3)
Deine Heizkreise nehmen nicht genug Leistung ab, der Kessel moduliert nach unten und es ist trotzdem noch zu wenig, dann schaltet er ab.

1. Prüfen ob die Heizkreise offen sind (Mischer, Ventile etc.), wenn nein öffnen (wie auch immer, dazu brauchen wir mehr Details)
2. Wenn die offen sind, die Heizkurve nach oben stellen, damit steigt die Vorlauftemperatur und die Heizleistung der Heizkreise steigt, es wird wärmer, die Abnahmeleistung ist höher, der Kessel läuft länger.

Es sind noch andere Fälle denkbar, aber prüf das mal und wenn es nicht hilft, musst du uns mehr über deine Anlage erzählen.

1


  •  rocco81
  •   Gold-Award
19.1.2024  (#4)
Vermutlich steckt eine Pumpe oder Mischer ist defekt.
Druck im Heizwassersystem?

1